에너지 14년기출C

제공

1️⃣전도열계산(중공원통)

바같 반지름이 150[㎜]안쪽반지름이 50[㎜]인 중공원관의 열전도도가 0.044[kcal/m·h·℃]이다. 내면의 온도가 300[℃] 외기온도가 30[℃]일 경우 이 중공원관 1[m]당 손실열량[kcal]를 구하고 중간 지점의 온도를 구하시오

D8 전도열계산(중공원통)

$$ F_m=\frac{2\pi L(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}} $$

$$ r_o=\frac{0.15}{2}+0.05=0.075[m] \\ r_i=\frac{0.05}{2}=0.025[m] $$

$$ F_m=\frac{2\pi L(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}} $$

$$ =\frac{2\pi\times(0.075-0.025)}{\ln\frac{0.075}{0.025}}=0.28596 $$

$$ Q=K\times F\times \Delta t $$

$$ Q=\frac{1}{\frac{0.1}{0.044}}\times 0.28596\times (300-30)=33.972048 $$

👍E1 열교환기 2️⃣

열교환기의 효율을 향상시키는 방법 4가지를 쓰시오

● 유체의 유속을 빠르게 한다 ● 유체의 흐름방향을 향류로 한다 ● 열전도율이 높은 재료를 사용한다 ● 두 유체의 온도차를 크게 한다 ● 전열면적을 크게 한다

3️⃣고위발열량계산

중유 1[kg] 속에 수소 0.18[kg], 수분 0.004[kg]이 들어있다면 이 중유의 고위발열량이 10000[kcaI/kg]일 때. 이 중유 2[kg]의 총 저위발열량은 얼마인가?

H1 고위발열량계산

$$ H_h=8100C+34000(H-\frac{O}{8})+2500S \\ H_h=H_l+600(9H+w) $$

$$ H_l=H_h-600(9H+w) \\ =\{1000-600\times\{(9\times0.18)+0.004\}\}\times2 \\ =18051.2[kcal] $$

👆F4 자연통풍에서 통풍력이 증가되는 조건 4️⃣

보일러의 자연통풍 방식에서 통풍력을 증가시키기 위한 방법 4가지를 쓰시오.

❶ 연돌의 높이를 높게한다 ❷ 연돌의 단면적을 크게 한다 ❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다 ❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다

● 외기온도가 낮을수록 ● 습도가 낮을수록 ● 연도의 길이가 짧을 수록 ● 배기가스의 비중량이 작을수록 ● 외기의 비중량이 클수록

5️⃣

1일 8시간 가동하는 보일러의 시간당 급수량이 1000[L]이고 응축수 회수량이 400[L]일때 급수 중의 고형분의 농도가 20[ppm], 보일러수의 허용고형분이 2000[ppm]일 때 분출량[L/day]을 계산하시오.

$$ R=\frac{400}{1000}\times100=40[\%] $$

$$ X=\frac{W(1-R)d}{\gamma-d}=\frac{(1000\times8)\times(1-0.4)\times20}{2000-20}=48.484[L/day] $$

6️⃣가마울림현상 (수밸량면2)

가마울림 현상의 방지대책 4가지를 쓰시오.

K4 가마울림현상 (수밸량면2)
  • ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
  • ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
  • ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
  • ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
  • ● 2차 연소를 방지한다
  • ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
  • ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
  • ● 연소실내에서 완전연소시킨다
  • ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다

😽J5 보일러 자동제어 (7️⃣

보일러 자동제어(ABC)의 종류 3가지를 쓰시오

명칭제어량조작량
급수제어(FWC)보일러 수위급수량
증기온도제어(STC)증기온도전열량
자동연소제어(ACC)노내압, 증기압력연소가스량, 공기량, 연료량
증기압력제어(SPC)증기압력연료공급량, 연소용 공기량

👍E2 보일러 튜브 8️⃣

노후 열화된 보일러 튜브 교체시가 3가지를 쓰시오

심하게과열되거나 튜브가 소손된경우 스케일 생성이 많이 되었을때 배기가스 온도 상승이 급격히 증가할 때 열효율이 낮아질 경우

9️⃣폐열회수장치

보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.

B1 절탄기

과열기 → 재열기 → 절탄기 → 공기예열기

보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.

🔟과열증기  

보일러에서 발생한 습포화증기를 연소가스 여열등을 이용하여 압력을 일정하게 유지하면서 온도만을 높여 과열증기를 만드는 장치를 설치, 사용하였을 때의 단점 4가지를 쓰시오

B6 과열증기
  • 증기 원동소의 이론적 열효율이 좋다
  • 수격작용이 방지
  • 증기의 마찰저항이 감소
  • 같은 압력의 포화증기에 비해 보유 열량이 많으므로 증기 소비량이 적어도 된다

  • 가열표면의 일정온도를 유지하기 곤란하다
  • 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
  • 직접가열시 열 손실이 증가한다
  • 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다.

1️⃣1️⃣

도자기와 같은 것을 소성하는데 사용하는 요의 종류 3가지를 쓰시오

터널요, 윤요(또는 고리가마), 셔틀요

1️⃣2️⃣복사전열량, 대류전열량

외경 20[mm]이고 표면온도가 65[°C]인 증기배관이 20[°C] 상태의 실내에 노출되어 있을 때 배관 길이 1[m]에서 방사되는 열량[W]을 계산하시오. (단, 방사율은 0.65이고, 스테판 볼츠만 상수는 5.67[W/m2.K]이다.)

D9 복사전열량

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}\cdot F_1 $$

D9 대류전열량

$$ Q_2=\alpha\times (T_1-T_2) $$

$$ Q=\epsilon\times C_b\times\{(\frac{T_1}{100})^4-(\frac{T_2}{100})^4\}\times F \\ =0.65\times5.67\times(\frac{273+20}{100}^4-\frac{273+20}{100}^4\} (\pi\times0.02\times1) \\ =13.156[W] $$

1️⃣습도계

통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도가 24[°C], 포화수증기분압 19.82[mmHg], 습구온도가 23.5[°C], 포화수증기 분압 15.47[mmHg]일 때 상대습도와 절대습도를 각각 계산하시오. (단, 대기압은 760[mmHg]이다.)

I8 습도계

수증기분압

\[ P_w=P_{ws}-\frac{P}{1500}\times(t-t’)\]

상대습도

\[ \phi=\frac{P_w}{P_s}\times 100 \]

절대습도

\[ X=0.662\times\frac{P_w}{760-P_w} \]

2️⃣자동제어 (주의점-신불범응)

보일러 자동제어 장치를 설계 및 작동 시 주의할 점 4가지를 쓰시오.

J4 자동제어(주의점-신불범응)

● 제어동작이 신속하게 이루어지도록할것 ● 제어동작이 불규칙한 상태가 되지않도록 할것 ● 잔류편차가 허용되는 범위를 초과하지 않도록 할것 ● 응답의 신속성과 안정성이 있도록할것

3️⃣온도계의 측정원리

물체에서의 전방사에너지를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 구하는 비접촉식 온도계의 명칭을 쓰시오.

I7 온도계의 측정원리
  • 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
  • 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
  • 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정

4️⃣

수관 길이 방향으로 핀이 부착되어 있는 수관식 보일러의 멤브레인 윌(membrane wall)에 외경이 60[mm] 길이가 2[m]인 수관 8개가 설치되어 있을 때 전열면적 [m2]을 계산하시오. (단, 수관은 한 쪽면에 방사열, 다른 면에 접촉열을 받으며 계수는 0.7 엠브레인 외경 66[mm], 내부온도는 1430[°C]. 외부온도는 430[°C] 이다.) 1301

$$ W=b-d=0.066-0.06=0.006[m] $$

$$ A=(\pi-d+W\alpha)Ln \\ =(\pi\times0.06+0.006\times0.7)\times2\times8=3.083[m^2] $$

5️⃣송풍기의 상사  

원심식 송풍기의 임펠러 회전수와 풍랑과의 관계를 설명하시오

  • 풍량은 회전수 변화에 비례한다.
  • 터보형(원심식) 송풍기 상사의 법칙
  • 풍량은 회전수 변화에 비례하고. 임펠러 지름 변화의 3제곱에 비례한다
\[Q_2=Q_1\times \frac{N_2}{N_1}\times (\frac{D_2}{D_1})^3(풍량)\]
  • 풍압 : 풍압은 회전수의변화에 2제곱에 비례하고. 임펠러 지름 변화의 제곱에 비례한다:.
\[P_2=P_1\times (\frac{N_2}{N_1})^2\times (\frac{D_2}{D_1})^2(풍압)\]
  • 축동력 : 축동력은 회전수 변화의 3제곱에 비례하고. 임펠러 지름 변화의 5계곱에비례한다.
\[L_2=L_1\times (\frac{N_2}{N_1})^3\times (\frac{D_2}{D_1})^5(축동력)\]
F7 송풍기의 상사

\[Q_2=Q_1\times \frac{N_2}{N_1}\times (\frac{D_2}{D_1})^3(풍량)\]
\[P_2=P_1\times (\frac{N_2}{N_1})^2\times (\frac{D_2}{D_1})^2(풍압)\]
\[L_2=L_1\times (\frac{N_2}{N_1})^3\times (\frac{D_2}{D_1})^5(축동력)\]

6️⃣

증기보일러 본체에 안전밸브를 2개 이상 설치할 경우 각각의 설정압력을 쓰시오.

● 1개는 최고사용압력 이하 ● 나머지 1개는 최고사용압력의 1.03배 이하


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다