에너지 21년기출A
에너지 21년기출A
1️⃣
x축의 위치에 따라 지름 D=D₀/(1+αx)로 변화하는 관에서 x=0일 때 V₀=4[m/s]이면 x=3에서 유체의 가속도는 얼마인가? (단, 유체는 정상상태, 비압축성이고 상수 α=0.01m-1 이다.)

2️⃣ 복사난방 ☑️F
복사난방 장점 4가지를 쓰시오.
F 복사난방
- 실내온도의 분포가 균등하여 쾌감도가 높다 ➕
- 방열기가 필요하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다 ➕
- 공기 대류가 적으므로 바닥면 먼지상승이 없다 ➕
- 방이 개방된 상태에서도 난방효과가 있다 ➕
- 손실열량이 비교적 적다
- 외기온도 급변에 따른 방열량 조절이 어렵다 ➖
- 초기 시설비가 많이 소요된다 ➖
- 시공, 수리, 방의 모양을 변경하기가 어렵다 ➖
- 열손실을 차단하기 위하여 단열층이 필요하다
3️⃣ 스프링식 안전밸브 ☑️K6
스프링식 안전밸브의 증기 누설 원인을 4가지 쓰시오.
K6 스프링식 안전밸브
증기 누설 원인
❶ 작동압력이 낮게 조정되었을 때
❷ 스프링의 장력이 약할때
❸ 밸브디스크와 밸브 시트에 이물질이 있을때
❹ 밸브 시트가 불량일 때
● 밸브 축이 이완되었을 때
안전밸브의 미작동원인
❶ 스프링의 탄력이 강하게 조정된 경우
❷ 밸브 시트의 구경. 밸브 각의 사이틈이 적은 경우
❸ 밸브 시트의 구경 밸브 각의 사이틈이 많은 경우
❹ 열 팽창 등에 의하여 밸브각이 밀착된 경우
❺ 밸브각이 뒤틀리고 고착된 경우
4️⃣ 자동제어 ☑️J1
자동제어 중 연속동작 6가지를 쓰시오.
J1 자동제어(비례,적분,미분)
●비례동작(P) : 조작부를 편차의 크기에 비례하여 움직이게 하는 동작 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다. 비례동작으로 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작으로 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다.
●적분동작(I) : 제어량에 편차가 생겼을 때 편차의 적분차를 가감하여 조작단의 이동속도가 비례하는 동작으로 잔류편차가 제거되지만 진동하는 경향이 있어 제어의 안정성이 떨어진다.
●미분동작(D) : 조절계의 출력 변화가 편차의 변화속도에 비례하는동작 조작량이 동작 신호의 미분치에 비례하는 동작으로 제어량의 변화 속도에 비례한 정적동작을 한다. 일반적으로 진동이 제거되어 빨리안정되며 비례동작과 함께 사용된다.
● 비례적분동작(PI)
● 비례적분미분동작(PID)
● 비례미분동작(PD)
5️⃣ 댐퍼
공기조화기(AHU : Air Handling Unit)에서 다수의 얇은 금속판으로 이루어진 것으로 공기량을 조절하거나 차단하는 역할을 하는 것의 명칭을 쓰시오.
댐퍼
6️⃣ 프리퍼지 ☑️J3
보일러 및 연소기는 점화나 착화전에 반드시 프리퍼지를 하여야 한다. 그이유를 간단히 기술하시오
프리퍼지
보일러를 가동하기 전에 노 내와 연도에 체류하고 있는 가연성 가스를 배출시켜 점화 및 착화 시에 폭발을 방지하여 안전한 가동을 위한 것
7️⃣ 온도계 ☑️I7
접촉식 온도계를 측정원리에 따른 4가지로 분류하시오.
I7 온도계의 측정원리
- 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
- 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
- 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정
열팽창, 열기전력, 저항변화, 상태변화
8️⃣ 보일러의 부식 ☑️K3
[보기]는 외부부식 중 저온부식에 관한 설명이다 ( )안에 알맞은 용어를 쓰시오.
P6 저온부식
연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.
9️⃣ 보일러 자동제어 ☑️ J1
3요소식 수위제어 블록선도에서 해당되는 용어를 [보기]에서 찾아 쓰시오.(이미지참고)

🔟 오리피스(계산) ☑️I4
안지름 80[㎜]인 관로에 설치된 오리피스의 지름이 20[㎜]이다. 이 관로에 물을 유동시켰더니 오리피스 전후에서 압력수두의 차이가 120[㎜]발생했을 때 유량[L/min]을 계산하시오. (단, 유동계수는 0.66 이다.)
I4 오리피스(계산)
교축비계산
유량계산
교축비계산(m)
유량계산
1️⃣1️⃣ 대수온도차 ☑️E3
대항류 열교환기에서 가열유체는 80[℃]로 들어가서 30[℃]로 나오고, 수열유체는 20[℃]로 들어가서 30[℃]로 나온다. 이 열교환기의 대수온도차[℃]는 얼마인가.
E3 대수온도차
1️⃣2️⃣ 노즐속도(등앤트로피팽창) I
1[MPa], 150[℃]의 압축공기가 단면축소 노즐을 통하여 0.5[MPa] 74[℃] 상태로 등엔트로피 팽창할 때 노즐에서의 분출속도[m/s]를 계산하시오.
(단, 공기의 정압비열(Cp)은1.0053[kJ/kg·K], 입구속도는 무시하고 압력은 절대압력이다.)
I5 노즐의속도
공기의 정열비열계산
공기의몰질량(M) : 29, Cv : 정열비열, 기체상수 : R
1️⃣3️⃣ 이론공기량(A₀) ☑️G0
액체연료 조성이 탄소(C) 85[%], 수소(H) 11 [%], 수분(W) 4[%]일 때 이론공기랑[N㎥/kg]을 계산하시오.
G0 이론공기량(A₀)
1️⃣4️⃣ 폐열회수계산 ☑️B3
시간당 50,000[kg]의 물을 절탄기를 통해 60[℃]에서 90[℃]로 높여 보일러에 급수한다.
절탄기 입구 배기가스 온도가 340[℃]이면 출구온도는 몇 [℃]인가?
(단, 배기가스량은 75,000[Nm³/h], 배기가스 비열 1.05[kJ/Nm³·℃] 급수 비열 4.2[kJ/kg·℃], 절탄기 효율은 80[%]이다)
B3절탄기효율
절탄기에서 물이 흡수한 열량은 배기가스가 전달해준 열향의80%에 해당한다
1️⃣5️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2
유량계수가 1인 피토 튜브를 공기가 흐르는 직경 400[㎜]의 배관 중심부에 설치하였더니 전압이 80[㎜Aq], 정압이 40[㎜Aq]로 지시되었을 때 평균 유량[㎥/s]을 계산하시오 (단, 공기의 비중량은 1.25[kgf/㎥], 물의 비중량은 1000[kgf/㎥], 평균유속은 배관 중심부 유속의 3/4에 해당한다)
I2 정압계산(피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
1️⃣6️⃣.✋ 스털링사이클 N
그림은 스털링 사이클로 작동되는 기관의 T_S선도이다 압축비가 8이고, t1 20[℃], t3 1420[℃], 정압비열(Cp) 1.0035[kJ/kg·K], 정적비열(Cv) 0.718[kJ/kg·K]일 때 물음에 답하시오.

(1) 2 → 3 → 4 과정에서 가열 열량[kJ/kg]을 계산하시오. (2) 4 → 1 → 2 과정에서 방출 열량[kJ/kg]율 계산하시오. (3) 한 사이클당 계가 한 유효일랑[kJ/kg]을 계산하시오. (4) 열효율[%]을 계산하시오.
기체상수 R=Cp-Cv=1.005-0.718=0.287[kJ/kg K]
압축비
(1)2-3-4에서 공급되는 열량
(2)4-1-2에서 방출되는 열량
(3)한사이클을 돌렸을 때의 순수일량
(4)열효율[%]
1️⃣7️⃣ 마찰손실계수 I
지름50[㎜], 길이25[m]의 배관에서 마찰손실은 운동에너지의 3.2[%]일 때 마찰손실계수는 얼마인가? (단, 소수점 여섯째 자리까지 구하시오.)
1️⃣8️⃣ 전도열계산(다층벽) ☑️D7
| 17B14 | 17C12 | 18B11 | 20C17 | |
| 중간온도 | 16B12 | 19A12 | 20A12 | |
| 22A07 | 21B11 | |||
| 중공원통 | 16C11 | 18C13 | 19C12 | |
| 다층벽 | 22B18 | 21A18 | 20D12 | 23B12 |
| 23A13 | ||||
| 구형용기 | 22C13 | 16A14 | 24B17 | |
| 스케일 | 16C09 | 20D16 | ||
| 복사 | 20A15 |
내부온도 200[℃], 외부온도 20[°C]인 곳에 열전도율이 각각 다른 “A”, “B”, “C”, “D”재료로 그림과 같이 3중 구조체가 설치되었고, 구조체의 중간 부분은 “B”와 “C”가 2단으로 구성되어 있다. 이때 “B’’와 “D”의 경계면 온도가 90[℃]로 측정되었을 때 “A”의 열전도율[W/m·°C]을 계산하시오.
(단, “B”, “C”, “D” 열전도율은 각각 10[W/m·℃], 5[W/m·℃], 1[W/m·℃]이고, 내부의 표면 열전달률은 40[W/㎡·K], 외부의 표면 열전달률은 10[W/㎡·K]이고, “A”와 “B”, “C”가 만나는 면의 온도(t₁)와”B”, “C”와 “D”가 만나는 면의 온도(t₂)는 각각의 면 전체에 동일한 것으로 하며, 열 이동 은 상하로는 없고 좌에서 우로 직선 방향으로만 이동하는 것으로 한다.)

답글 남기기