엘리베이터(대수, 용량, 교통량)


엘리베이터의 설계

1)대수 산정

  • 적재하중과 정원의 산출
카 바닥면적적재하중
1.5[㎡]이하1[㎡]당 370[kg]
1.5~3.0[㎡](카바닥면적-1.5)×500+550[kg]
3.0[㎡]초과(카바닥면적-3.0)×600+550[kg]
승용이외1[㎡]당 250[kg]
  • 평균 일주시간
    • 러시아워에 카가 기준층을 출발하여 원층으로 다시 돌아와 문을 열때까지의 시간
    • 평균 일주시간
\[RTT=∑(T_r+T_d+T_p+T_l)\]
Tr : 주행시간 Td : 일주 중 도어개폐시간
Tp : 일주 중 승객출입시간 Tl : 일주 중 손실시간
  • 운전간격과 평균대기시간
    • 운전간격=평균일주시간/1뱅크 운전 중의 대수
    • 사무실, 빌딩, 호텔은 40초 이하, 병원60초 이하, 아파트 90초 이하의 운전간격이 바람직하다
    • 평균 대기시간=운전간격*1/2 : 짧을수록 좋다
  • 설비대수 산정
  • 5분간 운반하는 인원수
\[P=\frac{60×5×0.8×정원}{평균일주시간}=\frac{60×5×0.8×C}{T}\]
  • 러시아워 시 5분간 이용하는 인원수
\[Q=ϕ×M\]
  • 설비대수
\[N=QP=ϕ×M60×5×0.8×CT\]

2)엘리베이터의 각종 용량 산정

  • 변압기 용량
\[Pt≥(\sqrt3×V×I_r×N×D_{fe}×10^{−3})+(P_c×N)[kVA]\]
  • 허용전압강하
\[e=\frac{34.1×I_a×N×D_{fe}×L×K}{1,000}[A]\]
  • 전선의 허용 전류
\[I_t=(K_m×I_r×N×D_{fe})+(I_c×N)[A]\]
  • 전동기 용량
\[P_m=\frac{L×V×F}{6,120η}\]
  • 차단기 용량
\[I≥K_{m2}×[(L_r×N×D_{fe})+(I_c×N)]\]

일주시간(RTT : Round Trip Time)

1)정의

  • 엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각층에 서비스한 후 출발 기준층으로 되돌아 다음 서비승 대기하기까지의 총 시간

2)일주시간

\[RTT=∑(T_r+T_d+T_p+T_l)\]
Tr : 주행시간 Td : 일주 중 도어개폐시간
Tp : 일주 중 승객출입시간 Tl : 일주 중 손실시간
  • 주행시간(TR)
  • 일주 중 도어개폐시간(Td)
  • 일주 중 승객출입시간 (Tp)
  • 일주 중 손실시간(Tl)

교통량

1)교통량 계산순서

  • 교통량(러시아워 5분간 이용객 수)설정
  • 건물의 종류나 규모를 감안하여 E/V의 기본사항을 가정
  • 운행방식 가정
  • 소요대수를 구한다
  • 평균 운전 간격을 계산하여 서비스 기준을 초과 시 재검토

2)교통량(Rt)

\[R_t=Q×ϕ\]

3)교통량 계산 방법

구분계산방법시뮬레이션 방법
계산방식공식에 의한 이론계산으로 수작업으로 계산컴퓨터시뮬레이션 프로그램을 이용하여 실제상황과 같은 조건에서 계산
평가척도서비스의 양서비스의 질
결과치5분간 수송능력
왕복주행시간
평균 운전시간
5분간 수송능력
왕복주행시간
평균운전시간
평균대기시간, 평균주행 시간
평균목적층 도달시간
로비 대기승객 수
장점수작업 결과값 산출 용이실제상황과 같은 오차 적음
단점오차가 큼
그룹운전방식 대응이 난해
입력데이터가 불확실한 경우 결과값에 악영향
엘리베이터 설비
엘리베이터
엘리베이터 고려사항(설계)
엘리베이터 고려사항(시공)
MRL
엘리베이터(구성과 안전장치)
군관리 방식
엘리베이터(대수,용량,교통량)
엘리베이터(소음 원인과 대책)
더블덱 엘리베이터
초고층용 엘리베이터

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다