엘리베이터의 설계


엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)

고층 건물의 각 층에 설치하여 사람이나 화물이 이동할 수 있도록 만든 승강장치를 말한다
기타의 반송설비와는 달리 고층을 수직으로 이동하여 사람이나 화물을 수송하는 설비이므로 사전에 건출물에 부합하는 엘리베이터를 충분히 검토하고 설계하여야 만족하는설계가 될 것이다.

엘리베이터의 설계

1)대수 산정

  • 적재하중과 정원의 산출
  • 평균 일주시간
    • 러시아워에 카가 기준층을 출발하여 원층으로 다시 돌아와 문을 열때까지의 시간
    • 평균 일주시간
\[RTT=∑(T_r+T_d+T_p+T_l)\]
Tr : 주행시간 Td : 일주 중 도어개폐시간
Tp : 일주 중 승객출입시간 Tl : 일주 중 손실시간
  • 운전간격과 평균대기시간
    • 운전간격=평균일주시간/1뱅크 운전 중의 대수
    • 사무실, 빌딩, 호텔은 40초 이하, 병원60초 이하, 아파트 90초 이하의 운전간격이 바람직하다
    • 평균 대기시간=운전간격*1/2 : 짧을수록 좋다
  • 설비대수 산정
  • 5분간 운반하는 인원수
\[P=\frac{60×5×0.8×정원}{평균일주시간}=\frac{60×5×0.8×C}{T}\]
  • 러시아워 시 5분간 이용하는 인원수
\[Q=ϕ×M\]
  • 설비대수
\[N=QP=ϕ×M60×5×0.8×CT\]

2)엘리베이터의 각종 용량 산정

  • 변압기 용량
\[Pt≥(\sqrt3×V×I_r×N×D_{fe}×10^{−3})+(P_c×N)[kVA]\]
  • 허용전압강하
\[e=\frac{34.1×I_a×N×D_{fe}×L×K}{1,000}[A]\]
  • 전선의 허용 전류
\[I_t=(K_m×I_r×N×D_{fe})+(I_c×N)[A]\]
  • 전동기 용량
\[P_m=\frac{L×V×F}{6,120η}\]
  • 차단기 용량
\[I≥K_{m2}×[(L_r×N×D_{fe})+(I_c×N)]\]

일주시간(RTT : Round Trip Time)

1)정의

  • 엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각층에 서비스한 후 출발 기준층으로 되돌아 다음 서비승 대기하기까지의 총 시간

2)일주시간

\[RTT=∑(T_r+T_d+T_p+T_l)\]
Tr : 주행시간 Td : 일주 중 도어개폐시간
Tp : 일주 중 승객출입시간 Tl : 일주 중 손실시간
  • 주행시간(TR)
  • 일주 중 도어개폐시간(Td)
  • 일주 중 승객출입시간 (Tp)
  • 일주 중 손실시간(Tl)

교통량

1)교통량 계산순서

  • 교통량(러시아워 5분간 이용객 수)설정
  • 건물의 종류나 규모를 감안하여 E/V의 기본사항을 가정
  • 운행방식 가정
  • 소요대수를 구한다
  • 평균 운전 간격을 계산하여 서비스 기준을 초과 시 재검토

2)교통량(Rt)

\[R_t=Q×ϕ\]

3)교통량 계산 방법

엘리베이터 설비
엘리베이터
엘리베이터 고려사항(설계)
엘리베이터 고려사항(시공)
MRL
엘리베이터(구성과 안전장치)
군관리 방식
엘리베이터(대수,용량,교통량)
엘리베이터(소음 원인과 대책)
더블덱 엘리베이터
초고층용 엘리베이터

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다