전기기초(소자) AB
전압, 전류 (AC1)
기준충격절연강도(BIL)
전압강하 (LMD)
변위전류 (AE)
패란티 현상 (QVF)
단락전자력 (LMMS)
이상전압 및 대책 (BS)
코로나 (AG)(LP)
코로나(임계전압식 유도⁕)
전력계통의 안정도 (AG)
저항 임피던스 리액턴()
특성임피던스 ()
전력 역률
무효전력
최대전력전달
목차(전압 전류 ABV)
전압원 전류원
1️⃣전압
1)전압(전위)
- 전압은 전자를 밀어주는 힘의 크기
- 전위라는 용어는 전압과 유사하게 사용되나 기준전위를 정하고 그 기준전위를 기준으로 한 전위차를 의미
- 전압은 다음과 같이 나타낼 수 있다
\[V[V]=\frac{W[J]}{Q[C]}\]
2)직류 교류
- 직류(Direct Current)
전류의 값이 시간이 지나도 변하지 않고 일정한 상수값을 가지는 전류

- 교류(AC Alternative Current)
시간에 따라 그 위상이 주기적으로 변하는 전류

3)전압의 종류
1.표준전압
- 국내에서 사용하고 있는 표준전압은 공칭전압과 최고전압
2.공칭전압 [22.9kV]
- 선로를 대표하는 선간전압
- 우리나라 표준 공칭전압 110[V], 220[V], 380[V], 22,900[V] 등
\[공칭전압=기준전압\times 1.1\]
3.최고전압 [23.8kV]
- 전선로에 통상 발생하는 최고의 선간전압
- 염해대책, 1선 지락고장 시 등 내부 이상전압 코로나 장해, 정전유도 등을 고려할 때의 표준이 되는 전압
\[최고전압=기준전압\times1.15=\frac{공칭전압}{1.1\times 1.15}\]
4.정격전압 [25.8kv]
- 규정된 조건에 따라 기기에 인가 될 수 있는 사용회로 전압의 상한 그 기기에 대하여 제조사가 보증하는 사용한도
\[정격전압=기준전압\times 1.2=\frac{공칭전압}{1.1\times 1.2}\]
5.기준전압(절연계급)
\[기준전압=\frac{공칭전압}{1.1}\]
6.기준충격절연강도(BIL)
\[BLI=5\times 절연계급 + 50[kV]\]
4)상전압, 선간전압
1.상전압(E)
대지와 전선로사이의 전압
2.선간전압(V,√3E)
- 선로와 선로간의전압
- Y결선의경우 선간전압은 상전압의 √3배
2️⃣전류
1)전류의 정의
- 전류는 전자의 이동이다. 그러나 전류는 정공의 이동방향을 기준으로 해서 양극에서 음극으로 흐르는 것으로 정의
\[ I[A]=\frac{Q[C]}{t[s]} \]
- 1초 동안에 1쿨롱의 전하가 이동하는 것을 1[A]라 하면, M, K, S 단위에서 1 Ampere
- 1m떨어진 평행한 2가닥의 도선에 각각 1[A]의 전류가 흐를 때 단위길이당 작용하는 전자력
\[2\times10^{-7}[N]\]
3️⃣선간전압, 상전류
1)Y결선 선간전압
- Y결선이 다음 그림과 같을 때

\[E_{ab}=E_a-E_b\]
\[E_{bc}=E_b-E_c\]
\[E_{ca}=E_c-E_a\]
- 대칭 3상 전원의 기전력은 Ea, Eb=a²Ea, Ec=aEa 이므로
\[E_{ab}=(1-A^2)E_a=\sqrt3(\frac{\sqrt3}{2}+j\frac{1}{2})E_a\]
\[=\sqrt3 E_a\angle 30[V]\]
\[E_{bc}=(a^2-a)E_a=-j\sqrt3 E_a\]
\[=\sqrt3 E_b\angle 30[V]\]
\[E_{ca}=(a^2-1)E_a=\sqrt3(-\frac{\sqrt3}{2}+j\frac{1}{2})E_a=\sqrt3 E_a\angle150\]
\[=\sqrt3 E_c\angle 30[V]\]
- 선간 전압은 상전압보다 √3배 크고 30도 위상이 앞선다.
2)∆결선 선전류
∆결선이 다음 그림과 같을 때

\[I_a=I_{ab}-I_{ca}\]
\[I_b=I_{bc}-I_{ab}\]
\[I_c=I_{ca}-I_{bc}\]
- 대칭 3상 전원의 기전력은
\[I_{ab},I_{bc}=aI_{ab}, I_{ca}=aI_{ab} 이므로\]
\[I_a=(1-a)I_{ab}=\frac{\sqrt3}{2}(\sqrt3-j)I_{ab}\]
\[=\sqrt3 I_{ab}\angle -30[A]\]
\[I_b=(a^2-1)I_{ab}=-\frac{\sqrt3}{2}(\sqrt3-j)I_{ab}=\sqrt3 I_{ab}\angle -150\]
\[=\sqrt3 I_{bc}\angle -30[A]\]
\[I_c=(a-a^2)I_{ab}=j \sqrt3 I_{ab}=\sqrt3 I_{ab}\angle 90\]
\[=\sqrt I_{ca}\angle -30[A]\]
- 선전류는 상전류보다 √3배 크고 위상이 30도 뒤진다.
4️⃣전압원, 전류원
1)전압원
1.전압원(Voltage Source)
- 내부저항(임피던스)은 0이며, 일정한 전압을 공급하는 전원
- 종류 : 직류전압원, 교류전압원
2.이상적인 전압원(Ideal Voltage Source)
- 내부 임피던스가 0인 전원(단락)
- 외부 회로에 의해 어떤 영향도 받지 않고, 흐르는 전류의 크기 및 방향이 전혀 제한을 받지 않은 전압원
3.정전압원(Constant Voltage Source)
- 부하저항이 변하여도 일정한 부하전압을 공급하는전원
- 부하저항이 변할때 부하전압은 그대로이고 단지 부하전류만 바뀌는 전원
2)전류원
1.전류원(Current Source)
- 내부 저항(임피던스)은 무한대이며, 일정한 전류를 공급하는 전원
- 종류 : 직류전류원 , 교류전류원
2.이상적인 전류원(Ideal Current Source)
- 외부 회로에 의해 어떤 영향도 받지 않고, 그 양단 전압의 크기 및 방향이 전혀 제한받지 않은 전류원
3.내부 임피던스가 무한대 인 전원(개방)
- 정전류원(Constant Current Source)
- 부하저항이 변하여도 일정한 부하전류를 공급하는 전원
- 부하저항이 변할때 부하전류는 그대로 이고 단지 부하전압만 바뀌는 전류원
목차(전압원 전류원 ABV)
전압원 전류원
🌐V0314S25 / ABV
답글 남기기