Processing math: 100%

접촉전압과 보폭전압*

제공

, ,
접지방법결정 (EM)

(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )

(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉

T 접촉전압과 보폭전압

목차(접촉전압과 보폭전압)

1️⃣접지설계

☑️접지의목적(인고보전절)
  • 인축의 감전 방지
  • 고장전류방류
  • 보호계전기의 확실한 동작
  • 전위 상승 억제(낙뢰, 서지, 고압선 단락사고 시)
  • 절연레벨저감
  • 화재 및 폭발 방지
  • 전기회로의 절연파괴 방지에 따른 신뢰도 향상
  • 전위의 등전위화

2️⃣인체의 저항 및 감전 시 인체의 생리적 현상

1)인체의 저항

  • 인체의 피부저항은 약 3,000[Ω]정도이며, 인가전압이 높아지면 약 500[Ω]으로 감소
  • 피부의 습기 정도에 따라 피부저항은 크게 변화하는데 피부가 땀에 젖은 경우는 건조한 경우에 비해서 1/12정도, 물에 젖은 경우는 1/25정도 감소하고 접촉면적에 따라서도 피부저항은 감소

2)인체의 생리적 현상

구분전류범위현상
감지전류1[mA]전압 인가 시 단지 자극만을 느끼며 전기가 통하는 것을 감지할 수 있는 정도의 전류
가수전류7~8[mA]전압 인가 시 자력으로 충전부로부터 인체를 이탈시킬수 있는 한계범위
불수전류10~15[mA]전압 인가 시 근육 경련현상으로 자력으로 이탈할수 없게 된다
심실세동
전류
50~100[mA]전압 인가 시 심장이 맥동을 하지 못하고 불규칙적으로 세동하여 형액의 순환이 곤란해진다

3️⃣접촉전압

1)정의

  • 사람이 대지위에 서서 대지전위가 상승된 기기 외함에 접촉했을때 사람의 발과 손 사이에 발생하는 전압
  • 건축물과 대지 간 길이는 1[m]의 전위차

2)접촉전압(낮음)

Etouch70kg=Ii(Rh+Rb+Rf2)=157+0.24ρst
  • 접촉전압의 종류로는 일반적으로 허용접촉전압과 위험접촉전압으로 구분되며 우리나라는 허용접촉전압의 한계치를 별도로 규정하고 있지 않으나, 독일은 65[V], 스위츠50[V], 영국에서는 40[V]로 정하고 있다

3)50【kg】기준 허용 접촉전압

Rb=1,000,Rf=3Csρs
Estep(Rb+2Rf)×0.116t=(1,000+6Csρs)×0.116t =116+0.696Csρst[V]

4)70【kg】기준 허용 접촉전압

Rb=1,000,Rf=3Csρs

Estep(Rb+2Rf)×0.157t=(1,000+6Csρs)×0.157t =157+0.94Csρst[V]

4️⃣보폭전압

1)정의

  • 접지전극 부근의 지표면상에 생기는 전위차로 인체에 걸리는 전위차를 지표면상에 사람이 발로 접근할 수 있는 2점간(보통1[m])의 전위차의 최대치를 말한다
  • 접지전극 부근 대지면 두 점 간의 길이 1[m]의 전위차를 말한

2)보폭전압

Estep70kg=Ik(2Rf+Rk)=157+0.94ρst

3)50【kg】기준 허용 보폭전압

Rb=1,000,Rf=3Csρs
Etouch(Rb+Rf2)×0.116t =(1,000+1.5Csρs)×0.116t =116+0.174Csρst[V]

4)70【kg】기준 허용 보폭전압

Etouch(Rb+Rf2)×0.157t =(1,000+1.5Csρs)×0.157t =157+0.24Csρst[V]

4️⃣대책

1)전위경도 감소

  • 접지극을 깊게 매설
  • 접지극을 병직렬로 많이 연결
  • 망형 접지극을 사용하고 접지망의 밀도를 높고 넓게 포설
  • 고장전류를 제한하기 위하여 직접접지보다는 중성점 저항접지방식의 채택이나 한류리액터 설치 등을 고려

2)접촉저항 증가

  • 작업자가 쉽게 접촉할 우려가 있는 설비의 표면을 절연하고 작업면에 절연체를 포설하여 접촉저항을 최대한으로 증가하는 것이 필요
  • 변전소의 경우 대지면의 접촉저항을 증가시키기 위하여 부지의 표면을 자갈로 포설하거나 아스팔트 포장을 실시할 수 있으며 구내의 배수처리를 철저하게 함으로써 습기가 차지 않도록 조치

전위경도 계산

접촉전압과 보폭전압
허용 접촉전압과 허용 보폭전압의 식과 산출근거

목차(접촉전압과 보폭전압)

접지방법결정 (EM)

(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )

(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉

T 접촉전압과 보폭전압

목차(접촉전압과 보폭전압)

🌐0928M245


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다