조도계산방법 종류


광속법에 의한 조도계산

1)실내 전체에 균일한 조도를 얻기 위한 방법이 전반조면이며 일반적으로 광속법에 의해 조도를 계산

2)광속법은 광속이 작업면 위에 균일하게 분포되어 소요되는 수평면 평균조도에 대한 광원의 수를 구하는 것으로 조명기준의 배광, 방의 형상, 천장, 벽, 바닥의 반사율 및 광원의 동정곡선, 조명기구, 실내면 오염 등을 고려

3)조도계산 방법의 종류

  • 광속법(작업면에서의 평균조도를 구하는 방법)
    • 3배광법 : 한국, 일본에서 주로 사용
    • ZCM법(구역 공간법) : 유럽, 북미에서 주로 사용
    • 기타 : BZM법(영국 구역법), CIE법, LITG법, UTE법(프랑스)
  • 축점법(각 점에서의 조도값 계산법)
    • 해석적 방법
      • 기하학적 공간에서 특정의 광분포를 가진 조명기구가 제공하는 광속의 전달 과정을 수식으로 풀어서계산하는 것을 말한다
      • 정확도가 높고 복잡한 것이 특징
    • 입자 추척법
      • 조명기구에서 나오는 빛을 입자로 생각하고 그 입자의 경로를 추적하여 면에 도달하는 광속을 계산하는 방법
      • 매우 정확하고 결과가 다양하여 응용범위가 넓다. 그러나 계산기간이 긴것이 단점

결론

  • 국내 3배광법과 ZCM법 두가지 방법을 혼용하여 사용하고, 장소에 적합한 방법을 선택하여 적용
  • ZCM법은 국내 Data부족으로 외산 자채 사용 및 Data를 이용