케이블의 시험에 대표적으로 적용되는 항목 8가지


케이블의 시험에 대표적으로 적용되는 항목8가지

절연파괴시험

  • 시험전압을 점차 상승시켜 시로가 파괴될 때의 최소 절연파괴전압을 구하는시험이다
  • 일반적으로 절연물 고유의 값으로 일정한 파괴전압을 얻는것은 곤란한다. 이는 코로나방전등에 의하여 절연물이 파괴되기 때문이다. 따라서 시험방법의 조건에 따라 다른결과가 나온다.
  • 전압을 0.5~1.0배의 비율로 올리고, 파괴하기까지 전압을 상승시킨다
  • 위 에서 얻어진 전압의 약1/2을 인가하고, 파괴전압의 1/20이하인 전압마다 단계적으로 상승시키고 일정전압을 유지하여 파괴하지 않는 경우 다음 단계의 전압으로 상승시켜 파괴전압을 구한다

충격전압시험

  • 변압기, 애자 등 고전압기기의 절연이 그 기기에 가해질 것으로 예상되는 충격전압에 견디는 정도를 측정하기 위한 시험
  • 내충격 전압의 기준
    BIL(기준충격절연강도)를 사용하여 이는 표준 파형 충격전압으로 표현되는절연수준이다.
  • BIL을 결정하는 방법(직류회전기, 건식변압기, 정류기는 제외)
    • 절연계급(E)=최고공칭전압/1.1
      (154[kv]경우 154/1.1=140[kV])
    • 적용BIL=140×5+50=750[kV] (BIL=5E+50)
    • 345에서 BIL=5×345/1.1+50=1,618[kV]
      유효접지에서 BIL 적용은 2단 저감이므로 1,050[kV]적용
    • 모든 설비는 그 절연수준이 주어진 BIL과 같거나 높아야 한다

절연저항시험

  • 비파괴 시험의 한 종류로서 저전압 시험으로 절연불량이나 사용 중의 열화 검출 시험방법
    • 메거를 통한 양부의 정도 파악
    • 500V메거로는 저압기기 측정
    • 1000V메거로는 고압기기 측정
    • 측정값은 절연거리, 구조, 치수 형상에 따라 다르므로 신뢰성이 떨어진다.

직류시험

  • 절연물에 DC인가 시 흡수전류, 누설전류, 변위전류가 흐른다
  • 이중 흡수전류와 누설전류를 측정하여 절연의 양부를 판정한다
  • 정격전압의 교류 파고치 또는 그 이상의 DC전압으로 수분~10분 정도 인가하여 i-t또는 v-t변화를 측정한다
  • 절연저항은 저전압에서는 거의 일정, 파괴전압에 근접할수록 저하되는 특성을 이용하여 절연의 양부 판단
  • 판정기준으로 성극지수(성극비)사용
\[성극비(성극지수)=\frac{전압인가 1분후의 전류}{전압인가10분후의 전류}\]

유전정접시험

  • 측정값은 온도나 습도의 환경조건에 영향을 받는다
  • tanδ계 사용시 계기를 고압측으로 넣을것(전원변압기나 계기의 리스크 방지를 위해)
  • 통상부분방전시험과 합해서 판단한다.

코로나시험(부분방전시험)

절연물 내의 보이드나 크랩을 검지하여 절연의 양부를 판단, 펄스 측정 또는 다른 측정방법

기타

  • 클로로프렌 고무 혼합물 및 클로로설폰화 폴리에틸렌 고무 혼합물 내연성 시험
  • 비닐 혼합물 및 내연성폴리에틸렌 혼합물 또는 저독성 난연폴리올레핀 혼합물의 내연성 시험
  • 저독성 난연폴리올레핀 외장 케이블의 난연성 시험
  • 불꽃시험

사용기기의 선정
사용기기의 선정L(전선)

동심중성선 케이블
초전도 케이블
케이블의 절연과 열화
수트리
케이블의 단절연
케이블 손실
케이블의 시험에 대표적으로 적용되는 항목8가지


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.