코로나 방전의 개요

  • 파열 극한 전위경도
    공기의 절연내력 20[°C] 1기압에서 직류 30[kV/cm], 교류21.1[kV/cm]의 전위경도를 가하면 절연이 파괴되는데 이를 파열 극한 전위경도라 한다
  • 코로나 방전
    송전선로에서는 전위경도가 균일하지 않기 때문에 애자 근처의 전선에서만 부분적으로 파열되고, 열은 빛과 낮은 소리를 내면서 방전을 하게 된다.

임계전압

\[{V}_{\max }=24.3\times \left({m}_1m_2\delta \right)\times d\times {\log }_{10}\frac{D}{r}\ \left[kV\right]\]

여기에 전선의 표면상태 계수(m0), 일기에 관계하는 계수(m1), 상대공기밀도(δ)를 적용하여 코로나 임계전압을 산출한다.

\[ \delta (상대공기밀도)=\frac{b}{760}\times\frac{293}{273+T}\]

코로나 손실

\[ P_1=\frac{241}{\delta}(f+25)\sqrt{\frac{r}{2D}}\times (E_d-E_0)^2\times 10^{-5} \] \[[kW/km/line] \]

코로나의 영향

  • 코로나 손실로 송전용량 감소
  • 코로나 잡음으로 전파장해 발생
  • 통신선에 유도장해
  • 전선의 부식
  • 소호 리액턴스의 능력 저하
  • 서지 감쇠효과 : 뇌 서지에 대한 감쇠효과는 대부분 코로나 방전에 의한 것이다.

코로나 방지대책

  • 굵은 전선사용
  • 복도체 사용
  • 매끈한 전선 표면
  • 아킹링, 아킹혼 사용 : 현수 애자련의 전위분포를 균등하게 한다
  • 전선의 이격거리 증대
  • 반도체 유약사용 : 핀애자의 경우 반도체 유약을 사용해서 임계전압을 높일수있다
  • 가선금구 개량 : 전위경도를 완만하게 한다