리셉터클(콘센트) 시스템
전기설비 기술기준의 판단기준
(제170조)
- 저압 콘센트는 접지극이 있는 것을 사용하여 접지하여야 한다
- 욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사요하여 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음 각 호에 의해 서설해야 한다.
- 전기용품 및 생활용품안전관리법의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도 전류15[]이하, 동작시간0.03초 이하 전류 동작형의 것에 한한다)또는 절연변압기(정격 용량3[]이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설해야 한다
- 콘센트는 접지극이 있는 방적형 코센트를 사용하여 접지해야 한다
접지극부 콘센트의 안전성
- 접지극이 없는 경우에 절연이 파괴되어 충전부가 비충전부에 접속도면 누전되는 전류가 모두 인체를 통해서 대지로 흘러가게 되므로 감전사고의 위험이 크다
- 특히 누전차단기는 감도전류 이상의 누설전류가 흘러야 동작하는데 인체와 대지를 통해서 흐르는 전류는 크지 않기 때문에 사람이 감전되어 있는 상태에서도 누전차단기가 동작하지 않을수도 있으므로 위험성이 더욱 커진다
- 그러나 다음 그림과 같이 접지극이 있고 이 접지극이 전기기구의 금속데 외함에 접속되어 있으며 기기 내부에서 누전이 되어도 인테저항 약 1,000[]에 비해 접지선의 저항은 1[] 미만이므로 인체를 통해서 흐르는 전류가 극히 작게 되어 감전의 위험이 매우작아 진다.
- 또한 누전 시 접지선을 통해 흐르는 전류가 커서 누전차단기를 신속히 동작시켜 위험을 더욱 감소시킨다
GFCI
- 접지극부 콘센트의 하나로 GFC가 있다. GFCI는 아래의 그림과 같이 생긴 것으로, 누전이 될 경우 전기를 돋바로 차단시키는 장치이다
->분전반에서 MCCB또는 ELB가 동작하는 것을 기다리지 않고 자신이 직접차단하는회로를 내장하고 있는 콘센트이다 - GFCI에 는 대개 전기를 제공하는 단자가 설치되어 있는데, 욕실의 헤어드라이어나 전기로 작동되는 월풀, 혹은 주택외부에 노출된 전기 단자 등 쉽게 누전되기 쉬운 전기기기가 위치한 곳에 사용한다
- 만일 물에 젖은 손으로 헤어드라이어를 사용 하전 중, 전기가 누전이 되면 두꺼비집의 전기 차단기가 작동해 전원을 끊게 된다
->실제로는 전기 차잔기가 작동하기까지 수십분의 1초 사이에 이미 사용자는 감전되어 사망할 수있으므로 이를 방지하기 위해 전원 플러그 자체에 아예 전기 차단기를 설치하는 것읻 - 북미의 경우 욕실 등에 CFCI를 설치하는 것은 법으로 제정된 강제 규정사항이다.