목차(풍력발전설비의 검사사항MRT)
풍력발전설비의 검사사항
1️⃣비상정지 및 안전장치 검사사항
1)외관검사
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 일반규격 및 명판이 공사계획인가(신고)사항과 일치하는지 확인
- 배전반(보호 및 제어)의 각종 계기 및 기록계, 표시등이상유무, 이면배선의 정리 및 청결상태 확인
- 수송 중의 이상 유무, 페인팅 및 부착물 상태 등을 육안으로 검사
- 필요한 개소에 소정의 접지가 되어 있는지 확인하고, 접지선의 접속상태가 양호한지 확인
2)보호 장치 시험
- 전력변환장치(인버터 등)의 보호계전기 등이 정정표에 따라 정정되어 있는지 현장 확인후, 보호계전기 시험성적서를 검토한 후 각 계전기를 임의 작동시켜 연동상태를 확인
- 기타 보호장치가 인터락 도면대로 작동하는지 확인
3)충전시험
- 제작사가 자체에서 실시한 전력조절장치의 충전(부동, 균등)시험을 확인하여 이상유무를 확인
4)인버터 병렬운전시험
- 인버터 병렬운전시험을 실시하여 부하별로 인버터 입, 출력이 안정적으로 운전되고 제어 되는지를 확인
5)제어회로 및 경보장치검사
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 각종 보호및 제어기능 등을 모의 작동시켜 경보상태를 확인
6)시스템 기동, 정지 시험
- 전력변환설비 시스템 기동, 정지시켜 순차적으로 제어가 가능한지 여부를 확인
7)계통연계운전 시스템 확인
- 전력계통에 연계시켜 안정적으로 연속운전이 가능한지 여부를 확인
8)축전지
- 시설상태 확인
공사계획인가(신고) 사항대로 설치되고, 각 축전지의 연결 상태 누액 및 단자접속상태등을 확인
- 충전전압
- 공장에서 실시한 용량검사 내용을 확인
- 초충전, 부동충전, 균등충전시험을 확인
- 전해액면 축전지의 전해액면의 저하여부를 확인
- 환기시설 상태
환기팬의 설치 및 배기상태를 확인
2️⃣전력변환장치 검사사항
1)외관 검사, 점검, 진단
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터,정류기 등)의 일반규격 및 명판이 공사계획인가(신고)사항과 일치하는지 확인
- 배전반(보호 및 제어)의 각종 계기 및 기록계, 표시등 이상유무 페인팅 및 부착물 상태등을 육안으로 검사(점검)
- 필요한 개소에 소정의 접지가 되어 있는지 유무와 접지선의 접속상태가 양호한지 확인
2)보호 장치 시험
- 전력변환장치(인버터 등)의 보호계전기 등이 정정표에 따라 정정되어 있는지 현장확인후, 보호계전기 시험성적서를 검토한 후 각 계전기를 이의 작동시켜 연동상태를 시험
- 기타 보호 장치가 인터록 도면대로 작동하는지 시험
3)충전시험
- 제작사가 자체에서 실시한 전력조절장치의 충전(부동, 균등)시험을 확인하여 이상유무 확인
4)인버터 병렬운전 시험
- 인버터 병렬운전시험을 실시하여 부하별로 인버터 입, 출력이 안정적으로 운전, 제어되었는지 확인
5)제어회로 및 경보장치 검사
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 각종 보호 및 제어기능 등을 모의작동시켜 경보상태 확인
6)시스템 기동, 정지 시험
- 전력변환설비 시스템을 기동, 정지시켜 순차적 제어 가능 여부 확인
7)계통연계운전 시스템 확인
- 전력계통에 연계시켜 안정적 연속운전 가능 여부 확인
8)축전지
- 시설상태 확인 :
공사계획인가 사항대로 설치되고, 각 축전지의 연경 상태 누액 및 단자 접속 상태등을 확인
- 충전전압
- 공장에서 실시한 용량검사 내용을 확인
- 초충전, 부동충저느 균등충전시험을 확인
- 전해액면 축전지의 전해액면의 저하여부를 확인
- 환기시설 상태
환기팬의 설치 및 배기상태 확인
9)전압변동
- 풍력발전설비의 연계로 인한 전압계통의 상시 전압변동은3%이하, 순시 전압변동은4%이하로 한다
신에너지 재생에너지 (MR)
N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅
목차(풍력발전설비의 검사사항 MRT)
풍력발전설비의 검사사항
💯기출문제
신에너지 재생에너지 (MR)
N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅
목차(풍력발전설비의 검사사항 MRT)
풍력발전설비의 검사사항
🌐V1006Z24/ MRT
답글 남기기