하이브리드 변압기

제공

, ,
변압기종류 (T1)

변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기

목차(하이브리드 변압기 T1H)

❓하이브리드 변압기

  • Zigzag권선을 6조의 다중 권취법으로 하여 변압기능+고조파 감쇄+불평형 개선의 1석3조 기능을 갖는 변압기를 의미
  • 일반 변압기에 비해 고효율 저손실 저소음 기능을 향상시킴

1️⃣변압기의 발전과정

구분KS표준변압기아몰퍼스변압기저소음 고효율
변압기
하이브리드변압기
코어규소강판아몰퍼스 코어자구미세화아몰퍼스,
자구미세화
기능변압기능철손감소동손, 철손 감소고조파불평형 개선,
역률 향상

2️⃣하이브리드 변압기 필요성

1)고조파 증가

분산형 전원의 증가, 전력변환기의 증가, OA기기의 증가 → 고조파 증가 → 전력품질저하 → 효율감소, 고조파로 인한 각종 문제 발생

2)고조파로 인한 문제

  • 콘덴서 : 실효치 증가, 단자전압 상승, 실효용량 증가
  • 변압기 : 동손 증가, 철손 증가, 변압기 출력 감소
  • 발전기 : 댐퍼 권선 과열, 헌팅발생
  • 케이블 : 중성선 과열

3️⃣하이브리드 변압기 구성

1)권선법 / 벡터도

  • Zigzag권선을 6조의 다중 권취법으로 하되 각상에서 정방향과 역방향의 권선비를 갖고 권선을 u상 → w상 → v상 순으로 반복 권취
  • 각상의 자속이 교번하는 과정에서 동차수 고조파를 상호 상쇄시키는 원리

2)외형도

4️⃣하이브리드 변압기 효과

1)고효율 저손실

  • 고조파를 70%정도 감소(5, 7, 11고조파 감쇄)
  • 불평형률을 40%정도 감소
  • 손실이 6%정도 감소

2)소음 개선

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_하이브리드변압기소음개선.jpeg

5️⃣기존변압기와 비교

구분하이브리드기존변압기
용도배전용 변압기배전용 변압기
철심자구미세화, 아몰퍼스, 규소강판자구미세화, 아몰퍼스, 규소강판
권선법지그재그 권선일반 권선
기능변압기, 고조파 감쇄, 불평형 개선, 역률 개선변압기
고조파 예방자체로 예방필터,
K-factor변압기 사용
가격고가(제품이 5%커짐)저가

6️⃣K-Factor변압기와 비교

구분하이브리드K-factor 변압기
용도변압기+고조파 감쇄기능-고조파에의한 변압기 권선의 온도 상승에도 견딜수 있도록 내력을 증가시킨 변압기
-Δ권선 : 권선 굵기를 굵게 함
-Y권선 : 중성점 접속부를 300%로 설계
-%Z : 표준 변압기보다 낮게 설계

7️⃣지그재그 권선 변압기와 비교

  • 지그재그 권선 변압기 특징
    • 영상 고조파 및 기계력 감소효과
    • 지그재그 권선은 불평형 개선 및 손실 감쇄효과가 미미함

8️⃣결론

1)다기능성

  • 변압기능+고조파 감쇄+불평형 개선의 1석3조 기능을 갖는 변압기
  • 일반 변압기에 비해 고효율 저손실 저소음 기능을 향상

2)친환경성

  • 전력품질을 개선시켜 전력손실을 줄임으로써 에너지 절약 및 탄소 배출을 억제

3)공간절약

  • 변압기와 고조파 필터가 융합된 일체형 제품으로서 설치공간을 최소화
변압기종류 (T1)

변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기

목차(하이브리드 변압기 T1H)

변압기종류 (T1)

변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기

목차(하이브리드 변압기 T1H)

🌐V1106S24 / T1H


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다