접지방법결정 (EM)
(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )
(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉
T 접촉전압과 보폭전압
목차(단독접지와 공용접지)
단독접지와 공용접지
❓접지의 분류는
목적에 따른 분류, 공사에 따른 분류, 접속 형태에 따른 분류 및 접지공법별 분류로 구분
1️⃣단독접지(독립접지)

1)정의
- 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것
2)특징
시공 방법:
- 개별 접지 전극 설치: 각 설비마다 접지봉, 접지판 등의 접지 전극을 설치
- 접지선 연결: 설비와 접지 전극을 도체로 연결
- 접지 저항 측정: 각 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인
장점:
- 전위상승없음: 각 설비 간의 전기적인 간섭을 최소화
- 안전성 향상: 특정 설비에 문제가 발생하더라도 다른 설비에 영향을 미칠 가능성이 적음
- 유지보수 편리: 각 설비의 접지를 개별적으로 관리할 수 있어 유지보수가 용이
단점:
- 비용 증가: 개별적인 접지 전극 설치 및 시공 비용이 증가
- 공간 제약: 설치 공간이 제한적인 경우에는 시공이 어려움
3)독립접지의 이격거리 영향요소
- 발생하는 접지전류의 최댓값
- 전위 상승의 허용값
- 그 지점의 대지저항률
4)적용장소
- 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비
2️⃣공용접지

1)정의
- 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비
- 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등
2)특징
시공 방법:
- 주 접지 전극 설치: 건물의 주요 구조체에 접지 전극을 설치하거나, 건물 전체를 접지극으로 활용합니다.
- 접지선 연결: 각 설비를 주 접지 전극에 연결합니다.
- 접지 저항 측정: 주 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인합니다.
장점:
- 경제적: 개별적인 접지 전극 설치가 필요 없어 비용을 절감할 수 있습니다.(접지극의 수량감소)
- 시공 간편: 시공이 간편하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.
- 합성저항의 저감 효과
- 접지극의 신뢰도 향상
- 철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
- 등전위화: 모든 설비가 동일한 전위를 유지하여 전위차에 의한 문제 발생 가능성을 줄입니다.
- 계통 접지의 단순화: 접지 시스템을 단순화하여 관리가 편리합니다.
단점:
- 전위상승: 여러 설비가 하나의 접지에 연결되어 있어 전기적인 간섭이 발생할 가능성이 있습니다.
- 안전성 저하: 특정 설비에 문제가 발생할 경우 다른 계통에 사고 파급
- 접지 저항 변화: 건물의 상태나 주변 환경에 따라 접지 저항이 변화할 수 있습니다.
- 다른 기기 선로에 악영향
3)적용장소
- 대부분 전기 설비기기
- 일반기기 및 제어반 등에 적용
접지방법결정 (EM)
(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )
(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉
T 접촉전압과 보폭전압
목차(단독접지와 공용접지)
단독접지와 공용접지
💯기출문제
●D11 건축물의 접지공사에서 독립접지와 공용접지를 비교하고 시공방법과 장단점을 기술하시오
단독접지 공용접지 EM11
1️⃣단독접지(독립접지)

1)정의
- 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것
2)특징
시공 방법:
- 개별 접지 전극 설치: 각 설비마다 접지봉, 접지판 등의 접지 전극을 설치
- 접지선 연결: 설비와 접지 전극을 도체로 연결
- 접지 저항 측정: 각 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인
장점:
- 전위상승없음: 각 설비 간의 전기적인 간섭을 최소화
- 안전성 향상: 특정 설비에 문제가 발생하더라도 다른 설비에 영향을 미칠 가능성이 적음
- 유지보수 편리: 각 설비의 접지를 개별적으로 관리할 수 있어 유지보수가 용이
단점:
- 비용 증가: 개별적인 접지 전극 설치 및 시공 비용이 증가
- 공간 제약: 설치 공간이 제한적인 경우에는 시공이 어려움
3)독립접지의 이격거리 영향요소
- 발생하는 접지전류의 최댓값
- 전위 상승의 허용값
- 그 지점의 대지저항률
4)적용장소
- 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비
2️⃣공용접지

1)정의
- 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비
- 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등
2)특징
시공 방법:
- 주 접지 전극 설치: 건물의 주요 구조체에 접지 전극을 설치하거나, 건물 전체를 접지극으로 활용합니다.
- 접지선 연결: 각 설비를 주 접지 전극에 연결합니다.
- 접지 저항 측정: 주 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인합니다.
장점:
- 경제적: 개별적인 접지 전극 설치가 필요 없어 비용을 절감할 수 있습니다.(접지극의 수량감소)
- 시공 간편: 시공이 간편하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.
- 합성저항의 저감 효과
- 접지극의 신뢰도 향상
- 철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
- 등전위화: 모든 설비가 동일한 전위를 유지하여 전위차에 의한 문제 발생 가능성을 줄입니다.
- 계통 접지의 단순화: 접지 시스템을 단순화하여 관리가 편리합니다.
단점:
- 전위상승: 여러 설비가 하나의 접지에 연결되어 있어 전기적인 간섭이 발생할 가능성이 있습니다.
- 안전성 저하: 특정 설비에 문제가 발생할 경우 다른 계통에 사고 파급
- 접지 저항 변화: 건물의 상태나 주변 환경에 따라 접지 저항이 변화할 수 있습니다.
- 다른 기기 선로에 악영향
3)적용장소
- 대부분 전기 설비기기
- 일반기기 및 제어반 등에 적용
●D16 공용접지와 단독접지의 개념, 신뢰도, 전위상승, 경제성 등에 대한 장점과 단점을 설명하시오
단독접지 공용접지 EM11
1️⃣단독접지(독립접지)

1)정의
- 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것
2)특징
시공 방법:
- 개별 접지 전극 설치: 각 설비마다 접지봉, 접지판 등의 접지 전극을 설치
- 접지선 연결: 설비와 접지 전극을 도체로 연결
- 접지 저항 측정: 각 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인
장점:
- 전위상승없음: 각 설비 간의 전기적인 간섭을 최소화
- 안전성 향상: 특정 설비에 문제가 발생하더라도 다른 설비에 영향을 미칠 가능성이 적음
- 유지보수 편리: 각 설비의 접지를 개별적으로 관리할 수 있어 유지보수가 용이
단점:
- 비용 증가: 개별적인 접지 전극 설치 및 시공 비용이 증가
- 공간 제약: 설치 공간이 제한적인 경우에는 시공이 어려움
3)독립접지의 이격거리 영향요소
- 발생하는 접지전류의 최댓값
- 전위 상승의 허용값
- 그 지점의 대지저항률
4)적용장소
- 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비
2️⃣공용접지

1)정의
- 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비
- 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등
2)특징
시공 방법:
- 주 접지 전극 설치: 건물의 주요 구조체에 접지 전극을 설치하거나, 건물 전체를 접지극으로 활용합니다.
- 접지선 연결: 각 설비를 주 접지 전극에 연결합니다.
- 접지 저항 측정: 주 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인합니다.
장점:
- 경제적: 개별적인 접지 전극 설치가 필요 없어 비용을 절감할 수 있습니다.(접지극의 수량감소)
- 시공 간편: 시공이 간편하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.
- 합성저항의 저감 효과
- 접지극의 신뢰도 향상
- 철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
- 등전위화: 모든 설비가 동일한 전위를 유지하여 전위차에 의한 문제 발생 가능성을 줄입니다.
- 계통 접지의 단순화: 접지 시스템을 단순화하여 관리가 편리합니다.
단점:
- 전위상승: 여러 설비가 하나의 접지에 연결되어 있어 전기적인 간섭이 발생할 가능성이 있습니다.
- 안전성 저하: 특정 설비에 문제가 발생할 경우 다른 계통에 사고 파급
- 접지 저항 변화: 건물의 상태나 주변 환경에 따라 접지 저항이 변화할 수 있습니다.
- 다른 기기 선로에 악영향
3)적용장소
- 대부분 전기 설비기기
- 일반기기 및 제어반 등에 적용
●D28 공용접지의 장점을 설명하고, 큐비클식 고압수전설비에서 전위상승의 영향을 설명하시오
큐비클식 고압수전설비에서의 전위 상승
큐비클식 고압수전설비는 여러 개의 전기 기기가 밀집되어 있는 구조로, 공용접지를 사용할 경우 전위 상승의 영향을 크게 받을 수 있습니다.
- 전위 상승의 원인:
- 누전 전류: 누전이 발생하면 접지 전류가 흘러 접지극 주변의 지중 전위가 상승합니다.
- 유도 전압: 주변의 다른 전기 설비에서 발생하는 유도 전압이 접지 시스템에 영향을 미쳐 전위를 상승시킵니다.
- 전위 상승의 영향:
- 보호 계전기 오동작: 높은 전위로 인해 보호 계전기가 오동작하여 정상적인 설비가 정지될 수 있습니다.
- 감전 위험 증가: 접촉 전압이 높아져 감전의 위험이 증가합니다.
- 기기 수명 단축: 높은 전위로 인해 기기의 절연이 열화되어 수명이 단축될 수 있습니다.
- 전자파 장해: 높은 전위는 전자파 장해를 유발하여 다른 설비에 영향을 미칠 수 있습니다.
큐비클식 고압수전설비에서의 전위 상승 방지 대책
- 단독 접지: 중요한 설비는 단독 접지를 하여 다른 설비와의 영향을 최소화합니다.
- 접지 저항 감소: 접지극의 면적을 넓히거나, 접지체를 추가하여 접지 저항을 낮춥니다.
- 등전위 본딩: 금속제 외함 등을 접지 시스템에 연결하여 등전위화를 유지합니다.
- 누전 차단기 설치: 누전 발생 시 빠르게 전원을 차단하여 전위 상승을 방지합니다.
- 접지 그리드 설치: 대규모 설비의 경우 접지 그리드를 설치하여 접지 전위를 균일하게 분포시킵니다.
●D31 인텔리전트 빌딩에서 적용하고 있는 공용접지와 통합접지 방식에 대하여 설명하시오
접지방법결정 (EM)
(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )
(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉
T 접촉전압과 보폭전압
목차(단독접지와 공용접지)
단독접지와 공용접지
🌐V0115C252
답글 남기기