발전기식

—

제공

안 , ,
전기기초(법칙) AA

M 맥스웰의 방정식
A 암페어의 법칙
F 패러데이 법칙
G 가우스의 법칙
L 플레밍의 법칙
K 키르히호프 법칙
C 쿨롱의법칙
B 비오-사바르의 법칙
J 줄의 법칙
P 발전기식

1️⃣a상, b상, c상 전압

\[V_a=E_a-(V_0+V_1+V_2)\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot(1)a상전압\] \[V_b=a^2E_a-(V_0+aV_1+a^2V_2)\cdot\cdot\cdot(2)b상전압\] \[V_c=aE_a-(V_0+a^2V_1+aV_2)\cdot\cdot\cdot(3)c상전압\]

2️⃣영상, 정상, 역상전압

\[V_0=\frac{1}{3}(V_a+V_b+V_c)\cdot\cdot\cdot(4)영상전압\] \[V_1=\frac{1}{3}(V_a+aV_b+a^2V_c)\cdot\cdot\cdot(5)정상전압\] \[V_2=\frac{1}{3}(V_a+a^2V_b+aV_c)\cdot\cdot\cdot(6)역상전압\]

3️⃣발전기식

  • 영상전압 : 식(4)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다
\[V_0=\frac{1}{3}(E_a-(V_0+V_1+V_2)+ \]\[a^2E_a-(V_0+a^2V_1+aV_2)+ \]\[aE_a-(V_0+aV_1+a^2V_2))\] \[=-I_0Z_0\]
  • 정상전압 : 식(5)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다
\[V_1=\frac{1}{3}(E_a-(V_0+V_1+V_2)+ \]\[a(a^2E_a-(V_0+a^2V_1+aV_2))+ \]\[a^2(aE_a-(V_0+aV_1+a^2V_2)))\] \[=E_a-I_1Z_1\]
  • 역상전압 : 식(5)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다
\[V_2=\frac{1}{3}(E_a-(V_0+V_1+V_2)+ \]\[a^2(a^2E_a-(V_0+a^2V_1+aV_2))+ \]\[a(aE_a-(V_0+aV_1+a^2V_2)))\] \[=-I_2Z_2\]
  • 발전기식
\[V_0=-I_0Z_0\] \[V_1=E_a-I_1Z_1\] \[V_2=-I_2Z_2\]