백화점 조명

제공

,
조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(백화점 조명 JAD)

백화점 조명

  • 백화점 조명은 구매 욕구를 일으키는 상품진열 및 진입 동선의 분위기 조명이 가장 중요한 부분
  • 매장의 전반 조명기구는 형광등을 주체로 하는 경우가 많다. 매장 내부의 안내조명이나 스포트 조명은 건물이 준공된 후에 계획되는 경우가 많기 때문에 기초가 되는 천장조명기구는 매입형의 커버로 눈부심을 억제하고 조도는 1000[lx]정도
  • 질적으로 향상된 소비자의 욕구를 충족시키기 위해서 진입동선의 리듬있는 분의기 조명이 구매 욕구를 불러 일으키고 상품을 돋보이게
  • 진입동선의 분위기 조명으로 백화점의 이미지를 강하게 고객에게 어필하고, 상품을 돋보이게 할 수 있는 악센트 조명과 쾌적한 분위기를 제공하고 구매충동을 야기하여 판매량을 증가시키는 데 목적
백화점 조명

1️⃣백화점 조명 설계 시 고려사항

1)백화점 조명연출 시 고려사항

  • 눈에 띄는 조명 연출
  • 양복, 양장, 화장품, 식품 등 색채가 많은 상품에서는 광원의 연색성이 매우 중요
    • 온색계 상품에 전구를 사용하면 색채가 산뜻해 보인다
    • 한색계 상품에 형광등을 사용하면 선명하게 보인다
  • 밝고 부드러운 확산광 조명과 입체감, 질량감을 주는 직접광을 병용하여 설치
  • 상품이 단순한 경우 비교적 낮은 조도라도 무방하고, 상품이 복잡하면 높은 조도가 필요
  • 고객이 광원으로부터 받는 눈부심이 없어야
  • 적외선(전구) 및 자외선(형광등)은 상품퇴색의 원인이 되므로 적외선 및 자외선이 적은 램프를 사용하는 것이 바람직
  • 조명제어(기후, 시간)를 계획하고, 조광을 고려

2)매장의 배선계획

  • 매장은 항상 사회의 요구를 받아들여 장식이 바꿔지므로 기둥, 벽, 바닥에 충분한 콘센트를 설치할 필요
  • 바겐세일이나 특별세일 등의 매장에는 회로단위가 아니고 간선단위로 분전반을 설치하고, 동력분전반도 계획하는 것이 바람직
  • 분전반의 분기회로는 50[A]정도로 하고 매장단위로 세분화하는 회로 구성이 매장의 장식교환에도 대응하기 편리

3)전원계획

  • 일반 상업시설과 마찬가지로 옥상광고탑에 대한 투광조명이나 벽면의 광고조명, 네온사인에 대한 전원공급도 중요
  • 또한 옥상에는 아동유원지나 놀이시설을 설치하는 경우가 많으므로 이 시설들의 전원계획을 배려

4)운용상의 계획

  • 백화점에서는 낮의 영업시간에 비해 개점 전 1시간 정도와 폐점 후의 1시간 정도에 대해서는 넓은 매장의 조명을 소수의 전등만을 점등하거나 조광하여 조명에너지의 절감을 계획
  • 또한 전원용량을 적당히 분할하여 변압기 뱅크의 운전방식을 검토

5)비상조명

  • 백화점은 불특정다수가 이용하는 시설이므로 건축물의 구조에 대해 숙지되지 않은 이용자가 대부분이므로 정전으로 인한 혼란을 방지하기 위해 비상전원으로 순시 절체가 가능하도록 구성하여 상용전원의 정전시에도 영업에 지장이 발생하지 않도록 수 시간동안 안정된 전력을 공급할 수 있어야

2️⃣백화점 내부조명

1)판매장의 전반 조명

  • 가능한 한 효율이 좋은 조명으로
  • 간단히 변경할 수 없으므로 장래성을 고려하여 설계 적용
  • 천장을 이용한 파라보릭이나 다운라이트 조명의 간략한 조명

2)진열창 조명

  • 진열창은 백화점의 얼굴이므로 충분한 매력이 있어야 한다
  • 밝기를 백화점 내 전반조명보다 2~4배 정도 높게 조도를 유지한다
  • 진열창 전체를 고조도로 느낌이 부드러운 형광등으로 조명하고, 액센트 조명으로 할로겐 전구를 사용한다
  • 이러한 조명으로 상품에 활기를 주고 고객의 시선을 끌도록 한다

3)진열장 조명

  • 조명설계 시 고려사항주변조도의 2배 이상 조도가 필요하고 아래쪽이 어둡지 않도록 하위부 1/3 정도의 곳을 목표로 조명
  • 종류
    • 양복, 양장의 진열장 : 연색성이 좋은 광원 선정, 수직으로 진열된 상품은 주직면조도가 부족하지 않도록 스폿라이트, 다운라이트, 스테이지라이트 로 보완
    • 양품진열장 : 연색성을 고려하고 액센트 조명 필요
    • 서가 : 침착하고 밝은 느낌의 조명이 필요하고 서가의 도서에는 수직면 조도에 유의

4)진열함 조명

매장 전반조명의 3~4배 조도가 필요하고 진열함 자체에 조명등을 설치하는 경우 관형전구, 형광등을 설치하되 반사갓 사용으로 눈부심을 제거

5)진열대 조명

  • 상품의 전시와 함께 고객이 직접 손으로 선택하는 경우가 많으므로 손그늘이 생기지 않게
  • 상품을 강조하는 집중조명의 경우 전반조명보다 3~6배 밝기로 스포트라이트, 다운라이트로 조명

3️⃣백화점 외부 조명

1)전기 사인 조명

  • 직사 사인
    • 광원이 직접눈에 들어오게 조명을 계획하는 것
    • 사용광원은 네온관, 사인전구(발광다이오드)
  • 반사 사인
    • 광원이 직접 눈에 들어오지 않도록 피조면을 밝게 돋보이는 것
    • 사용광원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프 등
  • 투영 사인
    • 반투명 유리 또는 플라스틱으로 광원을 덮은 것
    • 사용관원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프

2)가로조명

  • 주변 분위기와 조화되도록 조명기구를 배치하고 온화한 분위기와 악센트를 줄 수 있는 나트륨 램프를 사용
  • 조명기구는 주두형 또는 현수형으로 의장을 한다
  • 높이는 5~6[m](잔디 등은 1.2[m])

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(백화점 조명 JAD)

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(백화점 조명 JAD)

🌐V1007Z24/1073 / JAD


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다