1️⃣연가
(Transposition)
선로정수의 평형및 유도장해방지를 목적으로 전 송전전선의 길이를 3배수 등분하여 각상의 위치를 교환하는것

2️⃣연가의 필요성
- 3상 송전선로의 전선의 배치는 대부분 비대칭이고 또 선로 긍장에 따라 지형(산악, 평지에 따라 높이 상이)이 다르기 때문에 각 상전선의 선로정수(특히, L과 C)가 다르다.
- 선로정수의 불평형은 송전단에서 대칭, 평형인 전압을 인가하더라도 수전단에서 불평형이 나타난다.
- 각상 정전용량 불평형인 경우 중성점에 잔류전압이 발생된다.
\[E_n=\]
\[\frac{\sqrt{C_a(C_a-C_b)+C_b(C_b-C_c)+C_c(C_c-C_a)}}{C_a+C_b+C_c}\]\[\times \frac{V}{\sqrt{3}}\]
- 선로정수 불평형시 중성선에 전류가 흘러서 전력손실이 생기고 인접 통신선 유도장해를 가져온다.
3️⃣연가의 방법
- 선로정수의 불평형에 따른 문제점을 저감시키기 위해 아래 그림과 같이 전 긍장을 3등분해서 연가
- 보통 긍장 30~50[km]에 1회씩 완전 연가

4️⃣연가의 효과
- 선로정수(L, C)의 평형
- 중성점 잔류전압 저감
- 인접통신선 유도장해 방지,
- Sheath 유기전압 저감(케이블 연가)
- 수전단 전압의 불평형 방지
- 직렬공진 방지