열전비*

제공

,
열병합 설비

열병합 발전설비
열전비

목차(열전비)

❗열전비

  • 열에너지 수요와 전기에너지 수요의 비를 말하며, 열병합 발전시스템 선정 시 중요한 요소이다
\[열전비=\frac{공정사용증기량[Ton/h]}{공정사용전력량[MWh]}\]
  • 열/ 전기의 수요량에 따라 열병합 발전시스템의 효율이 크게 달라지므로 경제성 평가의 중요요소가 된다

1️⃣열병합 발전시스템 선정 시 열전비의 검토

1)열병합 발전 시스템

  • 산업체, 건축물 등에서 필요한 열, 전기에너지를 보일러 가동 및 한전의 전력 수전에 의존하지 않고 자체 발전시설을 이용하여 일차적으로 전력을 생산하고 이차적으로 배출되는 열을 회수하여 이용하는 발전시스템
  • 기존의 발전방식보다 30~40%의 에너지 절감효과를 얻을 수 있으며 보통 가스터빈, 가스엔진 발전을 이용 열병합 발전시스템 구축

2)열병합 발전시스템의 열전비

구분열전비
가스엔진50/30=1.7
가스터빈50/25=2.0

3)건축물 용도별 열전비

용도열전비용도열전비
호텔1.5~2.5사무실0.4~0.9
병원2.5~3.0유흥장1.7~1.8
스포츠
센터
2.0~2.5음식점2.0~2.5

열병합 설비

열병합 발전설비
열전비

목차(열전비)

💯기출문제

열병합 설비

열병합 발전설비
열전비

목차(열전비)

🌐1003P24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다