유효접지의 조건
1)1선 지락 시 이상전압
\[I_0=I_1+I_2=\frac{E_a}{Z_0+Z_1+Z_2}\]
\[I_a=I_0+I_1+I_2=\frac{3E_a}{Z_0+Z_1+Z_2}\]
\[V_c=V_0+aV_1+a^2V_2\]
\[=-I_0Z_0+a(E_a-I_1Z_1)+a^2(-I_2Z_2)\]
\[[I_0=I_1=I_2,E_a=I_0(Z_0+Z_1+Z_2)\]\[를 상기시에 대입]\]
\[=\frac{(a-1)Z_0+(a-a^2)Z_2}{Z_0+Z_1+Z_2}E_a\]
2)유효접지 조건 -C상을 기준
\[V_c=\frac{(a-1)Z_0+(a-a^2)Z_2}{Z_0+Z_1+Z_2}E_a\le 1.3E_a\]
다음 조건을 상기 식에 대입하면
\[Z_0=R_0+jX_0\]
\[Z_1=R_1+jX_1=jX_1(R_1\lt\lt X_1)\]
\[Z_2=R_2+jX_2=jX_1\]\[(R_2\lt\lt X_2,X_1=X_2 : 정지기이기 때문)\]
\[V_c=\frac{(a-1)(R_0+jX_0)+(a-a^2)jX_1}{R_0+jX_0+j2X_1}E_a\]
\[=\frac{(a-1)(\frac{R_0}{X_1}+j\frac{X_0}{X_1})+(a-a^2)j}{\frac{R_0}{X_1}+j\frac{X_0}{X_1}+j2}E_a\le 1.3E_a\]
유효접지 조건의 만족범위
R0/X1 에 대한 X0/X1의 값을 그래프에 나타내면,
위 그래프에서 유효접지조건은
\[\frac{R_0}{X_1}\le 1,\]
\[0\le\frac{X_0}{X_1}\le3\]
답글 남기기