자구 미세화 몰드변압기*

제공

, ,
변압기(종류T)

변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기

목차(자구 미세화 몰드변압기)

❓자구 미세화 고효율 몰드변압기

  • 방향성 규소 강판의 자구를 물리적인 방법으로 미세화시켜 철손을 개선한 변압기를 의미
  • 규소강판 → 아몰퍼스 메탈 → 자구 미세화 강판HGO

1️⃣자구 미세화 방법

1)자구미세화

  • 방향성 규소 강판의 자구를 물리적인 방법으로 미세화

2)자구 미세화 방법

  • 레이저 처리
  • 기어드롤에 의한 기계적 처리
  • 화학적 에칭 방법

2️⃣자구 미세화 고효율 몰드변압기 특성

  • 부하손실 30% 절감
  • 무부하손 50% 절감
  • KSC규격 대비 30% 이상의 저소음(50[dB]이하)
  • 20[MVA]까지 대용량 제작 가능
  • 과부하 내량 증가로 고조파 대비용 변압기로 사용 가능
  • 부하변동이 심한 설비의 전원 공급용으로 적합 : 전철 급전선, 압연설비
  • 유지보수가 용이
  • 재사용이 가능
  • 국내생산

3️⃣자구 미세화 고효율 몰드변압기 적용분야

  • 대용량 전력이 필요한 장소 : 대규모 공장(대용량)
  • 조용한 환경을 필요로 하는 장소 : 아파트, 고층빌딩(저소음)
  • 화재 예방이 중요시되는 장소 : 지하가 지하철(유입이 아님)
  • 수질오염 등 내환경성이 요구 되는장소 : 수력발전소(유입이 아님)

4️⃣변압기별 비교

구분자구미세화아몰퍼스규소강판비고
철손5025100100%
부하조건
동손7095100
부하율30%이상30%이상100%
고조파K-factor
7상시운전가능
불가불가
소음537065KS규격
가격150200100
과부하운전115%
연속운전가능
100%100%
제작용량20[MVA]5000[kVA]30[MVA]
변압기(종류T)

변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기

목차(자구 미세화 몰드변압기)

변압기(종류T)

변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기

목차(자구 미세화 몰드변압기)

🌐V1106S24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다