전압강하계산 유도

1️⃣유도

\[R=\rho\frac{l}{S}=\frac{1}{58}\cdot\frac{1}{0.97}\cdot\frac{l}{S}=0.0178\frac{l}{S}\] \[e=IR=I\cdot\rho\frac{l}{S}=0.0178 l\frac{I}{S}=\frac{17.8lI}{1,000S}\]

2️⃣전기방식별 전압강하

전기방식계수전압강하전압강하
단상2선식
직류2선식
2e=2IR\[e=\frac{35.6lI}{1,000S}\]
3상3선식√3e=√3IR\[e=\frac{30.8lI}{1,000S}\]
단상3선식
직류3선식
3상4선식
1e=IR\[e=\frac{17.8lI}{1,000S}\]
간선계산
간선계산
케이블 단락시 기계적 강도
선로정수의 구성요소 4가지
표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 계산방법 4가지
전압강하
전압강하계산 유도
절연전선의 허용전류