절연전선의 허용전류

—

제공

안 ,
간선계산 LM

간선계산
케이블 단락시 기계적 강도
–단락전자력
선로정수
표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 (계산방법)
전압강하
절연전선의 허용전류

목차(절연전선의 허용전류 LMS)

전선의 단면적에 맞추어 허용온도 범위에서 안전하게 흘릴수 있는 전류의 최대 한도

1️⃣허용온도

절연물의종류허용온도
[℃]
염화비닐70(전선)
가교폴리에틸렌
에틸렌프로필고무혼합물
90(전선)
무기물(접촉우려없음)70(시스)
무기물(접촉가능성있음)105(시스)

1)허용 전류에 영향을 미치는 요인

  • 전선의 종류:
    • 구리, 알루미늄 등 도체 재질, 단일심, 연선 등의 구조에 따라 열전도율, 저항이 달라져 허용 전류가 변
  • 전선의 굵기:
    • 단면적이 클수록 더 많은 전류를 흘릴 수 있어 허용 전류가 커집니다.
  • 설치 환경:
    • 공기 중, 지중, 관내 등 설치 환경에 따라 냉각 조건이 달라져 허용 전류가 변합니다. 주변 온도, 습도, 풍속 등도 영향을 미칩니다.
  • 절연체:
    • 전선을 감싸는 절연체의 종류와 두께에 따라 허용 온도가 달라지고, 이에 따라 허용 전류도 변합니다.
  • 부설 방식:
    • 다수의 전선이 근접하여 부설될 경우, 상호 간의 유도 작용으로 발열이 증가하여 허용 전류가 감소할 수 있습니다.

2)허용 전류의 종류

  • 상시 허용전류(연속허용전류)
    정격부하한도내에서 상시 흐르는 허용전류, 주변온도 30[℃]이상일때 온도보정계수, 전선관 내 다수 배선일 때 전류 감소 계수를 적용
  • 순시 허용전류(단시간허용전류)
    기동전류가 큰 전기기기 동작 시 0.5초 이내 최대 허용할 수 있는 순시 전류
  • 단락 시 허용전류(긴급허용전류)
    단락, 지락사고 시 고장전류가 2초 이내 통전 가능한 허용전류

3)허용 전류 선정 시 고려 사항

  • 전기 설비 규정: 각 국가 및 지역별로 전기 설비 규정에 허용 전류에 대한 기준이 명시되어 있습니다. 이를 준수해야 합니다.
  • 제조사의 데이터: 전선 제조사에서 제공하는 카탈로그나 데이터 시트를 참고하여 허용 전류를 확인해야 합니다.
  • 설치 환경: 전선이 설치될 환경 조건을 정확히 파악하여 허용 전류를 산정해야 합니다.
  • 부하 특성: 부하의 종류와 크기에 따라 필요한 전류량을 계산하고, 여기에 적절한 안전율을 더하여 전선을 선정해야 합니다.

4)허용 전류를 초과했을 때 발생하는 문제

  • 발열: 전류가 증가하면 발열량이 증가하여 절연 파괴, 화재 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
  • 전압 강하: 전선의 저항으로 인해 전압 강하가 발생하여 전기 기기의 성능이 저하될 수 있습니다.
  • 수명 단축: 과전류가 흐르면 전선의 수명이 단축될 수 있습니다.

2️⃣허용전류 및 허용온도 요소

1)감소계수

  • 복수회로의 감소계수는 최대허용온도가 같은 절연전선이나 케이블의 복수회로에 적용된다
  • 최대 허용온도가 다른 케이블이나 절연전선을 포함한 복수회로의 경우에 해당 복수회로 내의 모든 케이블이나 절연전선의 허용전류는 복수회로 중 가장 낮은 허용온도의 것을 기준으로 하여야 한다.

2)부하전선수

  • 복수회로의 전류가 평행 상태인 경우 중성선은 부하전선수에서 제외된다
  • 전선의 굵기는 가장 큰 상전류로 하여야 한다. 중성선은 어떤 경우에도 허용온도에 적합한 단면적을 가져야 한다.

3)병렬전선 사용

  • 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리 50[㎟]이상 또는 알루미늄70[㎟]이상이고, 동일한 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다
  • 공급점 및 수전점에서 전선의 접속은 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다
    • 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것
    • 같은 극인 각 전선의 터미너러그는 동일한 도체에 2개이상의 리셉 또는 2개이상의 나사로 헐거워지지 않도록 확실하게 접속할것
    • 기타 전류의 불평형률을 초래하지 않도록 할 것
  • 병렬로 사용하는 전선은 각 전선에 퓨즈를 시설하지 말아야 한다(공용퓨즈는 시설할 수 있다)

4)토양의 열저항률

  • 지중케이블의 허용전류는 열저항률을 2.5[k*m/W]로 기준할것
  • 토양의 열저항률이 2.5[k*m/W]보다 큰 장소에서는 허용전류를 적절히 감소시키거나 케이블의 주위 토양을 매우 건조한 토양의 재료로 바뀌어야 한다
  • 토양의 저항률이 2.5[k*m/W]와 다른 경우에 대한 보정계수는 규정에 따른다

5)전선 굵기가 다른 복수회로

  • 전선관, 케이블 트러킹 또는 케이블 덕트에서 다른 굵기의 절연전선 또는 케이블을 포함된 케이블의 경우 감소계수는 다음 식과 같다
\[F=\frac{1}{\sqrt n}\]
  • 케이블 트레이 : 복수회로에 다른 굵기의 절연전선 또는 케이블이 포함되어 있는 경우 위의 복수회로 계산방법을 사용하는 것이 바람직하다

6)주위온도

  • 주위온도를 허용전류에 감안하여 적용하여야 한다
  • 공기 중의 절연전선 및 케이블은 공사방법과 상관없이 30[℃]를 기준
  • 매설 케이블은 토양에 직접, 또는 지중 덕트 내에 설치 시는 20[℃]를 기준
  • 전선또는 케이블의 사용장소의 주위온도가 기준 온도와 다른 경우는 규정에 따른다.
  • 보정계수는 태양 또는 기타 적외선 방사로 인한 온도상승의 증가에 대해서 고려하지 않는다

7)공사방법 A~F

기호 설치방법
A1단열벽 안의 전선관에 시공할 절연전선 또는 다심케이블
단열벽 안에 직접 매입한 다심케이블
몰딩 내부의 절연전선 또는 사심케이블
처마 및 창틀 내부의전선관 안의 단심케이블 및 다심케이블
A2단열벽 안의 전선관을 시공항 다심케이블
B1목재 또는 석재 벽면의 전선관에 시공한 절연전선 또는 다심케이블
목재 벽면의 케이블 트러킹에 시공한 절연전선 또는 단심케이블
빌딩 빈틈에 시공한 단심, 다심케이블
석재벽 안 전선관의 절연전선 또는 단심케이블
B2목재 또는 석재 벽면의 전선관에 시공한 다심 케이블
빌딩 빈틈에 시공한 다심, 다심케이블
석재벽 안 전선관의 다심케이블
C목재 벽면의 단심, 다심케이블
막힘형 트레이에 포설한 단심, 다심케이블
석재벽에 직접 시공한 단심 또는 다심케이블
D지중 안의 전선관이나 덕트 안에 시공한 단심 또는 다심 케이블
지중 안에 직접 매설한 단심, 다심케이블
E기중의 다심케이블
환기형 트레이, 브래킷, 금속망에 포설된 다심케이블
사다리에 포설된 다심 케이블
F다심케이블로 자유 공기와 접촉
환기형 트레이, 브래킷, 금속망에 포설된 다심케이블
사다리에 포설된 단심케이블
G기중 개방의 단심케이블 이격
애자 위의 나선 또는 절연전선

간선계산 LM

간선계산
케이블 단락시 기계적 강도
–단락전자력
선로정수
표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 (계산방법)
전압강하
절연전선의 허용전류

목차(절연전선의 허용전류 LMS)

💯기출문제

○S12 전선허용전류의 종류별특징

모범답안(전선허용전류의 종류별특징 LMI121️⃣)

1)허용 전류에 영향을 미치는 요인

  • 전선의 종류: 구리, 알루미늄 등 도체 재질, 단일심, 연선 등의 구조에 따라 열전도율, 저항이 달라져 허용 전류가 변합니다.
  • 전선의 굵기: 단면적이 클수록 더 많은 전류를 흘릴 수 있어 허용 전류가 커집니다.
  • 설치 환경: 공기 중, 지중, 관내 등 설치 환경에 따라 냉각 조건이 달라져 허용 전류가 변합니다. 주변 온도, 습도, 풍속 등도 영향을 미칩니다.
  • 절연체: 전선을 감싸는 절연체의 종류와 두께에 따라 허용 온도가 달라지고, 이에 따라 허용 전류도 변합니다.
  • 부설 방식: 다수의 전선이 근접하여 부설될 경우, 상호 간의 유도 작용으로 발열이 증가하여 허용 전류가 감소할 수 있습니다.

2)허용 전류의 종류

  • 연속 허용 전류: 전선이 장시간 안정적으로 운전될 수 있는 최대 전류 값입니다. 일반적으로 전기 설비 설계 시 가장 많이 고려되는 값입니다.
  • 단시간 허용 전류: 일정 시간 동안만 흘릴 수 있는 최대 전류 값으로, 예를 들어 모터 기동 시와 같이 순간적으로 큰 전류가 필요한 경우에 사용됩니다.
  • 긴급 허용 전류: 비상 상황에서 일정 시간 동안만 흘릴 수 있는 최대 전류 값으로, 매우 제한적인 상황에서만 사용해야 합니다.

3)허용 전류 선정 시 고려 사항

  • 전기 설비 규정: 각 국가 및 지역별로 전기 설비 규정에 허용 전류에 대한 기준이 명시되어 있습니다. 이를 준수해야 합니다.
  • 제조사의 데이터: 전선 제조사에서 제공하는 카탈로그나 데이터 시트를 참고하여 허용 전류를 확인해야 합니다.
  • 설치 환경: 전선이 설치될 환경 조건을 정확히 파악하여 허용 전류를 산정해야 합니다.
  • 부하 특성: 부하의 종류와 크기에 따라 필요한 전류량을 계산하고, 여기에 적절한 안전율을 더하여 전선을 선정해야 합니다.

4)허용 전류를 초과했을 때 발생하는 문제

  • 발열: 전류가 증가하면 발열량이 증가하여 절연 파괴, 화재 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
  • 전압 강하: 전선의 저항으로 인해 전압 강하가 발생하여 전기 기기의 성능이 저하될 수 있습니다.
  • 수명 단축: 과전류가 흐르면 전선의 수명이 단축될 수 있습니다.

○S23 전기설비 기술기준 및 판단기준에서 정하는 옥내 저압간선의 시설기준에 따라 다음을 설명하시오

1)간선에 사용하는 전선의 허용전류
2)간선으로부터 분기하는 전로에서 과전류 차단기를 생할 수 있는 조건

모범답안(옥내 저압간선의 시설기준 LMS23)

1. 간선에 사용하는 전선의 허용전류

전기설비 기술기준에서는 옥내 저압간선에 사용하는 전선의 허용전류에 대해 다음과 같은 기준을 제시하고 있습니다.

  • 전선 종류 및 규격: 사용하는 전선의 종류(IV, VV 등), 규격(단면적)에 따라 허용전류가 달라집니다.
  • 설치 환경: 전선의 설치 환경 (매입, 표면, 관내 등), 주위 온도 등에 따라 허용전류가 달라집니다.
  • 다발 설치: 여러 개의 전선을 다발로 설치할 경우, 열발생으로 인해 허용전류가 감소할 수 있습니다.

허용전류 결정 방법:

  1. 전기설비기술기준: 해당 전선의 종류, 규격, 설치 환경 등에 따른 허용전류를 표에서 찾아 적용
  2. 제조사 카탈로그: 전선 제조사에서 제공하는 카탈로그를 참고하여 허용전류를 확인
  3. 전기설계 프로그램: 전기설계 프로그램을 이용하여 다양한 조건에 따른 허용전류를 계산

2. 간선으로부터 분기하는 전로에서 과전류 차단기를 생략할 수 있는 조건

  • 길이 3m 이하: 분기되는 전로의 길이가 3m 이하일 경우
  • 전류: 분기되는 전로의 전류가 해당 간선의 허용전류의 35% 미만일 경우
  • 부하: 분기되는 전로에 다른 전로를 접속하지 않을 경우

간선계산 LM

간선계산
케이블 단락시 기계적 강도
–단락전자력
선로정수
표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 (계산방법)
전압강하
절연전선의 허용전류

목차(절연전선의 허용전류 LMS)

🌐V1018B24 / LMS


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다