지능형 검침인프라*

제공

,
목차

❗지능형 검침인프라

  • AMI는 스마트그리드의 스마트미터를 기초로 최종소비자와 에너지 공급자 간의 수요반응을 통해 적극적으로 에너지 절약을 할 수 있는 인프라
  • 수요 측 전력자원을 통합관리하고, 이에 대한 효율적인 운용및 배분을 통하여 전력회사와 소비자의 효율적 에너지 사용이 가능하도록 정보 및 서비스를 제공하는 시스템

1️⃣구성 및 원리

1)스마트미터

  • 시간대별 사용량을 측정하여 그 정도를 송신할 수 있는 기능의 저압 전자식계량기
  • 단방향 기능의 표준형 및 E-Type과 양방향 기능의 G-Type의 종류
  • E-type : 7kw이하에서 사용되며 1시간간격으로 유효전력량을 측정한다
  • G-type : 8kw이상에서 사용되며 15분간격으로 유효,무효,역률, 최대수요전력등을 측정한다
  • S-type : 100kw이상에서 사용되며 15분간격으로 유효,무효,역률, 최대수요전력등을 측정한다

2)데이터집중장치(DCU)

  • 각종말단 메타에서의 검침 데이터를 서버까지 연경하는 중계장치
  • 수십에서 수백가구의 말단 스마트미터 에너지 사용자의 에너지 사용 정보를 수집 및 전력회사를 전송하는 장치

3)AIM통신기술

  • 전력선통신 : 기존의 전력선을 이용하여 전송하는 망
  • HFC/FIBER : 광케이블 및 동축게이블을 이용하여 데이터를 전송하는 시스템
  • D-TRS/CDMA : 무선통신을 이용하여 데이터를 전송하는 시스템
  • 국산KS광대역PLC
  • HPGP
  • Wi-SUN
  • Zigbee
  • LTE

5)K-AMI Server System

각 단말 및 데이터 집중장치 등에서 오는 데이터를 저장 기록 표시할수 있는 설비

6)IHD : 홈 디스플레이 장치

  • 스마트 그리드에서는 에너지와 결합하여 IHD로 불리고 있다
  • 고객의 전력 사용량 및 다양한 정보를 제공한다

7)검침프로그램

DCU로부터 전력수요 데이터를 수집하고, 빌링 시스템과 연계하여 요금고지 및 사용정보를 제공한다

2️⃣기능 및 특징

1)원격검침

개인이 검침하던 것을 설비의 자동 검침으로 변경함으로써 오파 발생 가능성이 작고 인건비 절약이 가능하다

2)실시간검침

3)배전자동화

4)수요관리

최대 전력을 낮추고 평균전력을 높여서 부하율을 개선할 수 있는 시스템

5)전력소비 절감

6)전기차충전인프라

7)마이크로 그리드

8)전기품질 향상 등 다양한 융복합 서비스 제공

전력선에 양방향 통신이 가능해져 검침 외 정보서비스 제공 가능

3️⃣구축 로드맵

1단계2단계3단계
AMI 기반기술 확보
지능형 홈 전력관리 시스템
AMI 인프라 구축 및 상품
AMI 기반기술 확보
지능형 전력관리 상용화
소비자 중심 전력 거래
양방향 전력 거래 활성화
제로에너지 홈/빌딩
융복합 서비스 보편화

1)1단계 (2010~2012)AMI기반기술확보

  • 상호호완성을 고려한 AMI와 스마트 미터 개발 및 표준화
  • 지능형 In-Home디바이스 개발
  • EMS 기술개발 및 통신망 표준화

2)2단계 (2013~2020) AMI시스템 구축

  • 지능형 전력관리 사용화
  • 소비자 중심 전력거래 개발

3)3단계 (2021~2030)양방향 전력거래 활성화

  • 제로에너지 홈 빌딩
  • 융복합서비스 보편화

4️⃣AIM문제점

  • 소비자가DR관련 기술 및 인프라 미흡
  • AMI를 수용할 요금제도가 없어 시장 형성 없음
  • 낮은 전력요금 체계로 수요 낮음
  • 표준에 대한 인식부족으로 적극적인 대처 미흡
  • 일부 기술분야를 제외하고는 표준경쟁력 미흡하여, 기술 개발과 표준화의 연계 미흡
  • AMI 국내산업 표준의 미정립, 관련 기술의 바른 변화 등은 사업화에 있어 위험요소로 작용

5️⃣적용 및 개선사항

  • 소프트웨어 기능의 알고리즘을 개선
  • 전력사용량 최대수요전력, 고조파, 위사으 역률 등 고객의 전력품질 관리서비스
  • 하드웨어 분야는 CPU및 메모리 성능을 향상
  • 낙뢰보호, 방수성능 등을 개선
  • 향후 기능 확장등이 가능하도록 설계
  • 정보보안기능 : 서버와 DCU구간에 암호모듈을 적용

6️⃣결론

  • 한국은 스마트그리드에 상당한 기술력을 보유 및 무선 통신 분야에서 비교우위가 있다
  • 지속적인 발전을 위해 사업의 연속성이 중요하다
  • 규모의 경제가 되지 않기 때문에 국제적 협력을 통하여 표준화에 선도적 역할이 필요하다
IBS설비

IBS설비(지능형 빌딩 시스템 설비)
중앙감시제어설비
통합자동제어설비
PLC
SCADA
원격검침
원격검침설비 설계시 고려사항
지능형 검침인프라
전력선 통신

🌐V1003Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다