차단기 개폐 서지

—

제공

안 ,
서지 노이즈 유도장해 (QN)

S 서지 원인과 대책
B 차단기 개폐 서지
N 노이즈
E 전자파
I 통신선로 유도장해(원인과 대책)

목차(차단기 개폐 서지 QNB)

1️⃣개폐 서지의 발생원인

개폐 서지의 종류

개폐 서지 종류
무부하 선로 개폐 서지투입 서지
차단 시 재점호에 의한 서지
유도성 소전류 차단 서지전류 절단에 의한 서지
반복 재점호에 의한 서지
유발 절단 서지
고장 전류 차단 서지지락 서지
단락 서지
3상 비동기 투입 서지철공진 이상전압

1)무부하 선로의 개폐 서지

  • 투입서지
    과도현상에 의한 전압이 정반사되어 최대 2배 발생 콘덴서 투입 시 돌입전류가 발생
\[E=E_i+E_r\le 2E-i\] \[E_r=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}E_i=E_i\]

(Z₂>>Z₁이면)

  • 차단서지
    충격전류 차단 시 재점호에 의해 3~3.5배 서지 발생
  • 대책
    • 차단속도를 빠르게 하여 재점호 방지
    • 저항 차단방식 적용
    • LA, SA 설치하여 대책 마련
  • 재점호에 의한 서지
    무부하 충전선로 차단 시 절연회복이 충분하지 못하면 차단 순간 접점 사이에 다량의 이온으로 인해 아크가 발생

2)유도성 소전류 차단서지

  • 전류절단서지
    전류 0점이 아닌 곳에서 차단할 때 발생
    역기전력에 의한 차단시간이 짧아지면 서지가 발생
\[e=-L\frac{di}{dt}[V]\] \[f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}[c/s]\]
  • 반복 재점호 서지
    전류절단서지에 차단기 극간 절연회복이 안 되면 짧은 시간 발호와 소호를 반복적으로 발생하면서 서지가 최대 5~6배 발생한다
  • 유발 절단 서지
    3상 전류 차단 시 전류 0점이 아닌 상도 차단되어 큰 전류의 전류 절단 서지가 발생하나 실제 회로에서는 거의 무시할 정도로 문제가 없다
  • 대책
    LA,SA 설치하여 서지 차단

3)고장전류 차단

  • 전극 간의 소호력에 의한 절연회복 능력과 재기전압 강약으로 차단 유무 결정
  • 재기전압은 차단 능력 측정의 중요요소가 되는데 차단이 성공하면 회복전압으로 차단 실패 시에는 재점호(재발호)가 되는 전압
  • 용어
    • 아크전압 : 아크 발생 중 접촉자 간 발생하는 전압
    • 회복전압 : Recovery Voltage 상용주차로 안정된 상태
    • 재점호 : 재기전압에 의해 절연파괴 시 발생
  • 대책
    중성점 저항 접지 방식을 채택한다.

4)3상 비동시 투입 시 개폐 서지

  • 3상이 동시에 투입되지 않고 순차적으로 투입 시 발생하며 최대 3배 이상이 발생하는데, 재점호가 거의 없고 BIL이내 파고값이므로 큰 영향이 없다
  • 대책
    변압기 2차 측에 병렬로 콘덴서를 설치하고 LA 설치

5)고속 재폐로 시 개폐 서지

  • 고속 재폐로 시 선로의 잔류전하 영향으로 재점호 발생
  • 대책
    • 선로 측에 분로 리액터 설치
    • HSGS설치
    • 차단후 충분한 시간 후 재투입

6)철공진 이상전압

  • 회로가 단선 상태가 되면 변압기의 여자 임피던스와 선로의 정전용량이 공진을 일으켜 이상전압 발생

2️⃣개폐 서지에 대한 보호방법

1)전류재단에 의한 서지

  • 차단기 2차 측에 SA를 설치한다
  • 저압기기 저원측에 SPD를 설치한다
  • 여자전류의 경우에는 DS로 차단한다
  • 변압기와 병렬로 적당한 용량의 콘덴서를 설치

2)재점호에 의한 서지

  • 차단기 2차 측에 SA를 설치한다
  • 저압기기 전원 측에 SPD를 설치한다
  • 병렬로 적당한 용량의 저항, 콘덴서를 설치(콘덴서는 서지완화, 저항은 고주파 전류 제한)

3)비동기 투입에 의한 서지

  • 동기 투입계전기를 사용하여 투입
  • 저압 측 피뢰기 설치
  • 저압 측에 접지콘덴서 설치

4)고속도 재폐로에 의한 서지

  • HSGS로 잔류전하를 측정 방전
  • 중성점 접지를 해서 잔류저하를 대지로 방전
  • 아크에 의한 이온 소호시간 경과 후 재투입
  • 투입저항을 사용해서 2단 투입방식을 채용

5)결상에 의한 서지(철공진 이상전압)

  • 결상계전기를 사용해서 결상 시 차단기 트립

서지 노이즈 유도장해 (QN)

S 서지 원인과 대책
B 차단기 개폐 서지
N 노이즈
E 전자파
I 통신선로 유도장해(원인과 대책)

목차(차단기 개폐 서지 QNB)

💯기출문제

○B01 차단기의 개폐 서지 억제방법을 열거하시오

모범답안(차단기의 개폐 서지 억제방법 QNB01)

1. 개폐 저항

  • 원리: 차단기 접점 사이에 저항을 삽입하여 아크 소멸 시 발생하는 과도 전압을 흡수
  • 장점: 간단하고 경제적인 방법이며, 다양한 조건에 적용
  • 단점: 저항에서 발생하는 열로 인해 손실이 발생하고, 저항의 값을 적절히 선정

2. 서지 흡수 소자 (Varistor)

  • 원리: 비선형 저항 특성을 이용하여 과전압 시 저항값이 급격히 감소하여 에너지를 흡수
  • 장점: 빠른 응답 속도와 높은 에너지 흡수 능력을 가지고 있습
  • 단점: 초기 투자 비용이 비교적 높고, 수명이 제한적

3. 콘덴서

  • 원리: 콘덴서에 에너지를 저장하여 과도 전압을 억제
  • 장점: 다양한 용량의 콘덴서를 사용하여 필요한 에너지 흡수량을 조절
  • 단점: 공진 현상 발생 가능성이 있으며, 설계 시 주의가 필요

4. 리액터

  • 원리: 리액터의 인덕턴스를 이용하여 전류 변화율을 제한하고 과도 전압을 억제
  • 장점: 안정적인 특성을 가지고 있으며, 장기간 사용이 가능
  • 단점: 부피가 크고 무게가 나가며, 비용이 비교적 높습

5. 피뢰기

  • 원리: 과도 전압이 일정 값을 초과하면 스파크 개방을 통해 과잉 에너지를 방출
  • 장점: 높은 에너지 방출 능력을 가지고 있습
  • 단점: 반복적인 방전으로 인해 수명이 짧아질 수 있으며, 설치 공간이 필요

6. 접지 시스템 개선

  • 원리: 접지 저항을 낮추어 과도 전압을 지구로 방출
  • 장점: 시스템 전체의 안정성을 향상
  • 단점: 토양 조건에 따라 효과가 달라질 수 있으며, 설치 비용이 발생

7. 차단기 성능 향상

  • 원리: 차단기의 개폐 속도를 조절하거나 아크 소멸 시간을 단축시켜 서지 발생을 줄임
  • 장점: 시스템의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
  • 단점: 차단기의 성능이 제한적일 수 있다.

8. 계통 구성 변경

  • 원리: 계통의 구성을 변경하여 서지 발생 가능성을 줄입니다. 예를 들어, 선로의 길이를 단축하거나 분기점을 추가하는 방법
  • 장점: 시스템 전체의 안정성을 향상시킬 수 있다.
  • 단점: 비용이 많이 들고, 시스템 전체에 영향을 미침

●B04차단기의 투입 또는 차단 시 부하조건에 따라 아래와 같은 개폐서지현상이 발생한다. 이를 기술하시오

1)재점호
2)전류차단
3)투입 서지에 대하여 기술하시오

모범답안(개폐서지 QNB04)

1)재점호에 의한 서지

  • 무부하 충전선로 차단 시 절연회복이 충분하지 못하면 차단 순간 접점 사이에 다량의 이온으로 인해 아크가 발생

2)전류절단에 의한 서지

  • 전류 0점이 아닌 곳에서 차단 시 발생
  • 역기전력에 의한 차단시간이 짧아지면 서지가 발생
\[e=-L\frac{di}{dt}[V]\]

3)비동기 투입에 의한 서지

  • 투입 시 시간 차가 발생하여 최대 3배 서지 발생
  • 한 상이 먼저 투입되면 변압기 2차 측에 정전유도로 인한 서지 발생

●B05 차단기의 개폐 과전압에 대한 저압 전기설비의 보호방법에 대하여 설명하시오

모범답안(개폐서지에 대한 보호방법 QNB05)

1)전류재단에 의한 서지

  • 차단기 2차 측에 SA를 설치한다
  • 저압기기 저원측에 SPD를 설치한다
  • 여자전류의 경우에는 DS로 차단한다
  • 변압기와 병렬로 적당한 용량의 콘덴서를 설치

2)재점호에 의한 서지

  • 차단기 2차 측에 SA를 설치한다
  • 저압기기 전원 측에 SPD를 설치한다
  • 병렬로 적당한 용량의 저항, 콘덴서를 설치(콘덴서는 서지완화, 저항은 고주파 전류 제한)

3)비동기 투입에 의한 서지

  • 동기 투입계전기를 사용하여 투입
  • 저압 측 피뢰기 설치
  • 저압 측에 접지콘덴서 설치

4)고속도 재폐로에 의한 서지

  • HSGS로 잔류전하를 측정 방전
  • 중성점 접지를 해서 잔류저하를 대지로 방전
  • 아크에 의한 이온 소호시간 경과 후 재투입
  • 투입저항을 사용해서 2단 투입방식을 채용

5)결상에 의한 서지(철공진 이상전압)

  • 결상계전기를 사용해서 결상 시 차단기 트립

●B07 개폐 서지는 뇌 서지보다 파고값이 높지 않으나 지속시간이 수 [ms]로 비교적 길어 기기 절연에 영향을 준다. 개폐서지의 종류와 특성을 설명하시오

모범답안(개폐서지의 종류와 특성 QNB07)

개폐 서지의 종류

개폐 서지 종류
무부하 선로 개폐 서지투입 서지
차단 시 재점호에 의한 서지
유도성 소전류 차단 서지전류 절단에 의한 서지
반복 재점호에 의한 서지
유발 절단 서지
고장 전류 차단 서지지락 서지
단락 서지
3상 비동기 투입 서지철공진 이상전압

1)무부하 선로의 개폐 서지

  • 투입서지
    과도현상에 의한 전압이 정반사되어 최대 2배 발생 콘덴서 투입 시 돌입전류가 발생
\[E=E_i+E_r\le 2E-i\] \[E_r=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}E_i=E_i\]

(Z₂>>Z₁이면)

  • 차단서지
    충격전류 차단 시 재점호에 의해 3~3.5배 서지 발생
  • 대책
    • 차단속도를 빠르게 하여 재점호 방지
    • 저항 차단방식 적용
    • LA, SA 설치하여 대책 마련
  • 재점호에 의한 서지
    무부하 충전선로 차단 시 절연회복이 충분하지 못하면 차단 순간 접점 사이에 다량의 이온으로 인해 아크가 발생

2)유도성 소전류 차단서지

  • 전류절단서지
    전류 0점이 아닌 곳에서 차단할 때 발생
    역기전력에 의한 차단시간이 짧아지면 서지가 발생
\[e=-L\frac{di}{dt}[V]\] \[f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}[c/s]\]
  • 반복 재점호 서지
    전류절단서지에 차단기 극간 절연회복이 안 되면 짧은 시간 발호와 소호를 반복적으로 발생하면서 서지가 최대 5~6배 발생한다
  • 유발 절단 서지
    3상 전류 차단 시 전류 0점이 아닌 상도 차단되어 큰 전류의 전류 절단 서지가 발생하나 실제 회로에서는 거의 무시할 정도로 문제가 없다
  • 대책
    LA,SA 설치하여 서지 차단

3)고장전류 차단

  • 전극 간의 소호력에 의한 절연회복 능력과 재기전압 강약으로 차단 유무 결정
  • 재기전압은 차단 능력 측정의 중요요소가 되는데 차단이 성공하면 회복전압으로 차단 실패 시에는 재점호(재발호)가 되는 전압
  • 용어
    • 아크전압 : 아크 발생 중 접촉자 간 발생하는 전압
    • 회복전압 : Recovery Voltage 상용주차로 안정된 상태
    • 재점호 : 재기전압에 의해 절연파괴 시 발생
  • 대책
    중성점 저항 접지 방식을 채택한다.

4)3상 비동시 투입 시 개폐 서지

  • 3상이 동시에 투입되지 않고 순차적으로 투입 시 발생하며 최대 3배 이상이 발생하는데, 재점호가 거의 없고 BIL이내 파고값이므로 큰 영향이 없다
  • 대책
    변압기 2차 측에 병렬로 콘덴서를 설치하고 LA 설치

5)고속 재폐로 시 개폐 서지

  • 고속 재폐로 시 선로의 잔류전하 영향으로 재점호 발생
  • 대책
    • 선로 측에 분로 리액터 설치
    • HSGS설치
    • 차단후 충분한 시간 후 재투입

6)철공진 이상전압

  • 회로가 단선 상태가 되면 변압기의 여자 임피던스와 선로의 정전용량이 공진을 일으켜 이상전압 발생