변압기(종류 T1)
변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기
목차(콘덴서형 계기용 변압기 T1C)
콘덴서형 계기용 변압기
❓콘덴서형 계기용 변압기란
- 철심형 변압기의 경우 전압이 높아지면(66[kV]이상) 크기가 커져서 고가
- 콘덴서를 이용해서 전압을 분압하도록 한 계기용 변압기
1️⃣CPD구성 및 원리
철심에 권선을 감아서 변압기 형태로 사용하는 전압변성기는 고전압(66[kV]이상)이 될수록 크기라 커져서 고가로 되므로 콘덴서를 이용해서 전압을 분압하도록 한다. 공진 리액터와 C₁+C₂를 공진시켜 오차를 최소화
2️⃣CPD종류
1)CCPD 결합콘덴서형
- 변성특성이 뛰어남
2)BCPD 부싱형
- 경제적이나 2차부단이 적어야 한다
- 대지 간 정정용량을 이용
3)공진 리액터 접속위치에 따른 분류
- 1차리액터형
- 2차리액터형
- 누설 변압기형
3️⃣CPD특성
- 공진용 리액터를 탭에 의해 조정 : 탭조성 시 과도현상이 수반
- 고조파 함유가 높을 경우 정확한 측정이 곤란
- 시스템이 복잡
- 변압기 권선 및 공진 리액터의 저항분을 작게 하여 CPD 특성을 개선
변압기(종류 T1)
변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기
목차(콘덴서형 계기용 변압기 T1C)
3권선 변압기
변압기(종류 T1)
변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기
목차(콘덴서형 계기용 변압기 T1C)
3권선 변압기
🌐V1005Z24 / T1C
답글 남기기