콘센트 설치 시 유의사항

❗콘센트 설치 시 유의사항

1️⃣콘센트 설치높이

  • 일반적으로 바닥 위 0.3[m]전후
  • 욕실 화장실 등은 0.8[m]높이에 방수형 커버가 있는 것 설치
  • 룸 에어컨, 환풍기 팬코일 유닛등의 기계설비용 소형기기용은 사용이 편리한 높이에 설치

2️⃣콘센트 설치위치

  • 입구의 문, 기구, 계기 등의 후면에 오지 않도록 할 것
  • 기둥에 설치 시 칸막이할때 지장이 없는 위치에 선정
  • 문 옆에 설치 시 문으로부터 0.2[m] 이격 설치
  • 콘센트 상부벽면은 활용할수 있도록 하고 스피커 스위치 등이 있는 경우 일직선상에 배치

3️⃣콘센트 종류

  • 1구용, 2구용, 3구용, 10A, 15A, 20A등의 여러 종류가 있으며, 사무목적에 적합하게 선정

4️⃣동일구 내에 다른 전압 공급방식에서는 플러그 종류를 구별하여 사고를 사전방지한다

5️⃣콘센트 설치 수량

  • 엘리베이터 홀 복도 : 청소기용으로 10~15[A]당 1개소 설치
  • 일반사무실 : 플로어 콘센트를 66[m]당 4개소 설치, 벽면에 설치시 66[m]당 2~4개 설치. 단 OA기기 집중배치 시는 별도 갯수를 산정
  • 주택의 주방
    • 벽면에 2구동 콘센트 최소 1개이상 및 절연용으로 별도 20[A]콘센트 설치

6️⃣습기가 많은 장소(세탁실, 보일러실)

  • 접지형 콘센트 설치 및 일반콘센트와 회로 분리

7️⃣주택

  • 콘센트 2구용이 원칙이나 에어컨, 세탁기, 냉장고 등은 1구용을 적용
콘센트설비
콘센트 설치 시 유의사항
콘센트 시스템

🌐