풍력발전설비의 검사사항*

제공

,
신에너지 재생에너지

신재생에너지
연료전지

태양광설비
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅

목차(풍력발전설비의 검사사항)

1️⃣비상정지 및 안전장치 검사사항

1)외관검사

  • 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 일반규격 및 명판이 공사계획인가(신고)사항과 일치하는지 확인
  • 배전반(보호 및 제어)의 각종 계기 및 기록계, 표시등이상유무, 이면배선의 정리 및 청결상태 확인
  • 수송 중의 이상 유무, 페인팅 및 부착물 상태 등을 육안으로 검사
  • 필요한 개소에 소정의 접지가 되어 있는지 확인하고, 접지선의 접속상태가 양호한지 확인

2)보호 장치 시험

  • 전력변환장치(인버터 등)의 보호계전기 등이 정정표에 따라 정정되어 있는지 현장 확인후, 보호계전기 시험성적서를 검토한 후 각 계전기를 임의 작동시켜 연동상태를 확인
  • 기타 보호장치가 인터락 도면대로 작동하는지 확인

3)충전시험

  • 제작사가 자체에서 실시한 전력조절장치의 충전(부동, 균등)시험을 확인하여 이상유무를 확인

4)인버터 병렬운전시험

  • 인버터 병렬운전시험을 실시하여 부하별로 인버터 입, 출력이 안정적으로 운전되고 제어 되는지를 확인

5)제어회로 및 경보장치검사

  • 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 각종 보호및 제어기능 등을 모의 작동시켜 경보상태를 확인

6)시스템 기동, 정지 시험

  • 전력변환설비 시스템 기동, 정지시켜 순차적으로 제어가 가능한지 여부를 확인

7)계통연계운전 시스템 확인

  • 전력계통에 연계시켜 안정적으로 연속운전이 가능한지 여부를 확인

8)축전지

  • 시설상태 확인
    공사계획인가(신고) 사항대로 설치되고, 각 축전지의 연결 상태 누액 및 단자접속상태등을 확인
  • 충전전압
  • 공장에서 실시한 용량검사 내용을 확인
  • 초충전, 부동충전, 균등충전시험을 확인
  • 전해액면 축전지의 전해액면의 저하여부를 확인
  • 환기시설 상태
    환기팬의 설치 및 배기상태를 확인

2️⃣전력변환장치 검사사항

1)외관 검사, 점검, 진단

  • 전력변환장치(전력조절장치, 인버터,정류기 등)의 일반규격 및 명판이 공사계획인가(신고)사항과 일치하는지 확인
  • 배전반(보호 및 제어)의 각종 계기 및 기록계, 표시등 이상유무 페인팅 및 부착물 상태등을 육안으로 검사(점검)
  • 필요한 개소에 소정의 접지가 되어 있는지 유무와 접지선의 접속상태가 양호한지 확인

2)보호 장치 시험

  • 전력변환장치(인버터 등)의 보호계전기 등이 정정표에 따라 정정되어 있는지 현장확인후, 보호계전기 시험성적서를 검토한 후 각 계전기를 이의 작동시켜 연동상태를 시험
  • 기타 보호 장치가 인터록 도면대로 작동하는지 시험

3)충전시험

  • 제작사가 자체에서 실시한 전력조절장치의 충전(부동, 균등)시험을 확인하여 이상유무 확인

4)인버터 병렬운전 시험

  • 인버터 병렬운전시험을 실시하여 부하별로 인버터 입, 출력이 안정적으로 운전, 제어되었는지 확인

5)제어회로 및 경보장치 검사

  • 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 각종 보호 및 제어기능 등을 모의작동시켜 경보상태 확인

6)시스템 기동, 정지 시험

  • 전력변환설비 시스템을 기동, 정지시켜 순차적 제어 가능 여부 확인

7)계통연계운전 시스템 확인

  • 전력계통에 연계시켜 안정적 연속운전 가능 여부 확인

8)축전지

  • 시설상태 확인 :
    공사계획인가 사항대로 설치되고, 각 축전지의 연경 상태 누액 및 단자 접속 상태등을 확인
  • 충전전압
    • 공장에서 실시한 용량검사 내용을 확인
    • 초충전, 부동충저느 균등충전시험을 확인
  • 전해액면 축전지의 전해액면의 저하여부를 확인
  • 환기시설 상태
    환기팬의 설치 및 배기상태 확인

9)전압변동

  • 풍력발전설비의 연계로 인한 전압계통의 상시 전압변동은3%이하, 순시 전압변동은4%이하로 한다

신에너지 재생에너지

신재생에너지
연료전지

태양광설비
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅

목차(풍력발전설비의 검사사항)

💯기출문제

신에너지 재생에너지

신재생에너지
연료전지

태양광설비
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅

목차(풍력발전설비의 검사사항)

🌐V1006Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다