1대1변압기

제공

, ,
변압기종류 (T1)

B 변압기 원리 종류별 특징
M 몰드변압기
A 아몰퍼스 변압기
H 하이브리드 변압기
U 단권변압기
S 초전도변압기
C 콘덴서형 계기용 변압기
T 3권선 변압기
I 1대1변압기
N 노이즈 대책 변압기

목차(1대1변압기 T1I)

1️⃣1:1변압기를 사용하는 이유

1)송전선로의 정전용량이 너무 큰 경우

  • 송전선로가 길어 정전용량이 너무크면 경부하 시 발전기 자기여자현상 등이 발생하여 모선전압이 상승하는 등의 문제가 발생하므로 이를 방지하기 위해서 일종의 리액터로 사용하는 것

2)단락용량을 감소시키기 위한 경우

  • 전원의 단락용량이 너무 커서 차단기의 차단용량등에 문제가 있을 때 적용해서 변압기 임피던스에 의해 단락용량을 경감

3)절연변압기로 사용하는경우

  • 병원, 수영장 등에서 감전사고를 예방하기 위해서 비접지 절연변압기를 사용
  • 절연변압기는 1차에 침입하는 노이즈 및 서지가 2차로 이행되는 것을 억제하는 효과

4)3배수 고조파 유출 방지하기 위한 경우

  • 변압기를 Δ-Y또는Y-Δ결선하면 부하측에서 발생한 3배수 고조파는 Δ결선 내를 순환하고 전원 측으로 유출되지 않는다.

5)전기철도에서 흡상 변압기를 사용하는 경우

  • 교류전기철도에서는 다음 그림과 같이 25[kV]단상으로 한 선은 급전선에 접속되고 다른 한 선은 레일에 접속
  • 레일은 대지와 절연이 되어 있지 않기 때문에 귀로전류가 레일만 따라 흐르지 않고 일부는 대지로 유출
  • 전류가 대지로 누출되면 대지전위가 상승하여 인근 기기에 악영향을 주고 감전의 위험도 있으므로 1:1 변압기를 사용
  • 1:1변압기는 1차에 흐른 전류만큼 2차에도 전류가 흘러야 하기 때문에 레일에 흐르는 전류를 강제로 부급전선으로 끌어올리는 역할을 하는데 이런 변압기를 흡상변압기라고 한다.

6)공항의 항공등화용으로 사용하는 경우

  • 항공등화는 장거리에 걸쳐서 설치되기 때문에 병렬로 사용 시
    말단에서는 전압강하 때문에 정전류형의 직렬방식사용
  • 다음 그림에서 CCR는 정전류 공급장치로 전류의 크기는
    보통 6.6[A]이고 용량은 2차에 걸리는 부하에 약간의 여유를 두고 선택
  • 직렬회로에 사용되는 변압기는 권수비 1:1의 절연변압기로
    정상 상태에서는 자기적으로, 불포화이나
    2차 회로가 개로된 상태에서는 1차 회로의 안전성을 위해
    자기적으로 포화상태가 되도록 하며,
    2차 회로 단락 시에는 무부하 상태

2️⃣1:1변압기가 갖추어야 할 특성

  • 임피던스중에 저항분이 작아 전력손실이 작아야 한다
  • 송전선로용 또한 단락용량을 경감시키기 위한 1:1변압기는 저항이 작고 리액턴스는 커야 한다
  • 절연변압기, 항공등화용 변압기, 흡상변압기, 고조파 유출을 방지 하기위한 변압기는 %임피던스가 작아 전압강하가 작아야 한다
  • 1,2차 코일의 혼촉이 발생하지 않아야 한다

변압기종류 (T1)

B 변압기 원리 종류별 특징
M 몰드변압기
A 아몰퍼스 변압기
H 하이브리드 변압기
U 단권변압기
S 초전도변압기
C 콘덴서형 계기용 변압기
T 3권선 변압기
I 1대1변압기
N 노이즈 대책 변압기

목차(1:1변압기 T1I)

💯기출문제(변압기)

○I03 변압기(권수비)1:1의 변압기를 설치하는 이유를 설명하고, 이 변압기가 갖추어야 할 특성에 대하여 설명하시오.

모범답안(1:1변압기 T1I031️⃣)

1️⃣1:1 변압기 설치 이유

  • 송전선로의 정전용량이 너무 큰 경우
  • 단락용량을 감소시키기 위한 경우
  • 절연변압기로 사용하는경우
  • 3배수 고조파 유출 방지하기 위한 경우
  • 전기철도에서 흡상 변압기를 사용하는 경우
  • 공항의 항공등화용으로 사용하는 경우

2️⃣1:1 변압기가 갖추어야 할 특성

  • 임피던스중에 저항분이 작아 전력손실이 작아야 한다
  • 송전선로용 또눈 단락용량을 경감시키기 위한 1:1변압기는 저항이 작고 리액턴스는 커야 한다
  • 절연변항기, 항공등화용 변압기, 흡상변압기, 고조파 유출을 방지하기위한 변압기는 %임피던스가 작아 전압강하가 작아야 한다
  • 1,2차 코일의 혼촉이 발생하지 않아야 한다

변압기종류 (T1)

B 변압기 원리 종류별 특징
M 몰드변압기
A 아몰퍼스 변압기
H 하이브리드 변압기
U 단권변압기
S 초전도변압기
C 콘덴서형 계기용 변압기
T 3권선 변압기
I 1대1변압기
N 노이즈 대책 변압기

목차(1:1변압기 T1I)

🌐V0124Z25 / T1I


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다