유도 전동기란?

◈ 유도 전동기(Induction Motor)란?

◈ 농형 유도 전동기(Squirrel cage induction motor)란?

  • 농형 전동기란 일반적으로 가장 흔하게 쓰이는 고압전동기 형식.
  • 농형 전동기는 회전자에 동바(Copper conductor)를 삽입하며 고정자에 전압, 전류가 인가되면 회전자 동바에 2차 전압, 2차 전류가 형성(유도)되어 운전되는 방식.
  • 농형 전동기의 고정자 권선에 공급되는 전압,전류가 일정한 경우, 회전자는 운전 중에 전류, 전압, 저항의 변화없이 동일한 운전 특성을 유지함.

◈ 권선형 유도 전동기(Wound rotor induction motor)란?

  • 농형 전동기의 회전자에 동바 대신 3상 권선을 감아 2차 권선으로 하고 Slip Ring을 각 상 권선의 선단에 마련하여 Brush를 중개하여 2차 전류를 외부에 인도할 수 있게 한 전동기.
  • 2차 저항의 크기를 바꾸어 토크와 속도를 제어할 수 있다.

◈ 권선형 전동기의 장,단점(농형은 반대)

  • 장점 : 기동 저항기(Starting Resistor)를 사용하여 2차 저항을 조절하여 임의로 최대, 최소 토크를 선택할 수 있다.
  • 단점 :

①운전 시 손실이 크고 효율이 나쁘다. 특히 감속 시 효율이 매우 떨어지며 외부 2차 저항에서 큰 손실 발생.

②Slip Ring, Brush 등에서 고장이 잦으므로 유지관리에 유의해야 하며, Brush 마모로 인한 분진 발생이 있음.

④별도의 기동장치(Starting Resistor)가 필요.

  • 권선형 전동기는 고기동토크 또는 잦은 기동을 요구하는 부하가 아닌 경우 일반적으로 사용하지 않는다.