1️⃣방범설비

1)정의

  • 무인 경비를 목적으로 침입방지, 침입발견, 침입통보 설비로 구성
  • 방범의 필요성, 정도, 건물의 용도에 따라 여러 가지 감지 장치가 조합되어 설치

2)필요 요건

  • 쉽게 침입할 수 없도록 침입 저지기능
  • 침입 시 신속하고 정확한 검출이 기능
  • 검출된 장소의 확실한 전송기능
  • 정보의 적절한 판단 및 피해의 최소화 기능
  • 경제적이며 설치 및 유지관리의 용이한 기능

3)설계 3요소

  • 출입통제설비는 침입을 방지할 목적으로 설치한다
  • 침입발견설비는 사람의 감시에 의한 것과 센서 등에 의한 자동감지설비 등을 설치한다
  • 침입통보설비는 침입이 발견된 경우 방범관리자에게 알림, 경보설비를 작동, 경찰관서에 연락하여 격퇴하게 한다

2️⃣방범 설계 시 고려사항

  • 방범의 목적 및 대상을 선정
  • 시스템 기능의 검타 : 경고 및 위협성, 밀폐 및 배제형, 기계식 및 유인관리 병용 등
  • 경계구역의 설정 : 건축주변 부지, 건물외곽(출입구), 특정부분의 존을 설정
  • 방문자 또는 침입자 출입 Process구성
  • 다른 설비와의 연동검토(소방설비 등)

3️⃣방범 설비

1)침입방지설비(출입통제설비)

  • 전기쇄정 장치
    쇄정장치에는 기계적 쇄정과 전기적 쇄정이 있으며, 전기적 쇄정은 문에 전기 조작용 자물쇠 채용하여 제어반에서 전기 신호로 개폐하기 위한 것
  • 입퇴실 관리장치
    • ID카드 : 입구카드리더에 정보를 판독하고 개방여부를 판단
    • 텐키방식 : 텐키 비밀번호를 눌러 개방, 번호변경가능, 간단한 입실제어 이용
    • ID카드와 텐키 병용방식 : 중요실 입실규제
    • 기타 : 음성 판별, 지문인식, 통제인식 방법 등

2)침입발견설비

  • CCTV설비
    • 정의 : 주로 취약지역에 감시카메라설치, 비상콜 시스템과 연동하여 모니터로 무단출입, 각종불법행위, 화재 발생등 비상상황 감시 제어
    • 구성도
방범설비CCTV
  • 음성감지 Microphone 장치
    경계구역 내의 음성을 감지시 모니터 스피커로 청취 또는 녹음하기 위한 설비
  • Emergency Call(비상벨)
  • 단말검출장치(Sensor)
    • 특수기계 스위치
      마그네틱스위치, 경도스위치, 전동스위치, 스냅액션스위치, 압력스위치, 박막테이프
    • 빔식 검출기
      가시광선, 적외선, 마이크로웨이브, 레이져 같은것을 투광기~수광기 빔형태로 발산시켜 차단 시 검출
    • 공간방어형 검출장치
      초음파 감지기, 레이더형감지기, 열선감지기

3)침입통보설비 및 제어반

  • 연락설비
    전화(전용전화선, 자동전화),인터폰, 비상벨 및 사이렌설비, 확성장치 등
  • 제어반
    • 상태표시 및 모니터링
      • 상태표시반
      • 지도식 또는 CRT방식, 침입방지설비 동작에 따라 표시 및 경보
      • 모니터식 : CCTV모니터용TV수상기로 시야확보, 청음스피커
    • 제어장치
      출입통제 원격해제 및 복구, 이상상태 자동, 수동복구, 기타 그룹별, 시간별, 개별제어
    • 기록장치
      프린터, 비디오덱 또는 디지털 자기디스크 기록장치 등

4️⃣출입통제설비

1)종류

  • 단독형 : 전기잠금장치, 인식장치, 제어기로 구성
  • 중앙제어시스템 : 제어반과 단독형의 설비로 구성

2)인식장치

  • 텐키방식
    누른 번호와 미리 입력된 번호가 일치하는 경우 열림신호를 보냄
  • 카드인식장치
    • 카드 신호와 카드리더에 입력된 신호가 일치하는 경우에 동작
    • 자기(마그넷)카드, IC카드가 사용되고 읽히는 방법에 따라 삽입식, 접촉식, 근접식이 있다
  • 인체인식방식
    지문, 손바닥무늬, 홍채, 목소리 등으로 판단한다
  • 설치방법
    • 단독 또는 다른 방식과 조합하여 설치한다
    • 비바람에 노출되지 않고, 눈에 잘 띄지 않는 장소로 통제 대상 출입구의 가까이에 설치한다

5️⃣침입발견설비

1)페쇄회로 텔레비전 설비

  • 제어기 녹화장치 포함한다
  • 장소 용도에 따라 적합한 선정한다
  • 파괴하기 어려운 위치에 설치한다

2)청음설비(집음마이크)

  • 경계지역의 소리를 청취하고 녹음하는 시스템으로 금고 내부, 야간감시에 사용한다.

3)점방어형 감지설비

  • 마그넷 스위치 : 문, 창문 개폐상태를 감지
  • 리밋 스위치 : 문, 창문 셔터의 개폐상태를 감지한다. 기계적 수명이 짧다.
  • 진동감지기 : 유리창이나 금고 등의 표면에 설치한다
  • 파손감지기 : 유리창 부분에 사용한다.

4)선방어형 감지설비

  • 테이프 스위치 : 테이프의 접촉압력에 의한 동작한다. 난간, 담장 등에 사용한다
  • 빔식 감지기 : 극초단파 방사하고 반사파를 검출한다
  • 광케이블 감지기 : 케이블 진동 또는 절단 시 광파의 변화에 따른 주파수 변화를 감지한다.

5)공간방어형 감지설비

  • 초음파감지기 : 도플러효과로 동작한다. 옥외 설치가 곤란하다
  • 전파감지기 : 극초단파를 방사하고 반사파를 검출한다
  • 열선감지기 : 적외선(열선)을 감지한다. 온도변화 및 직사광선에 오동작할 수 있다.

6️⃣침입통보설비

1)침입이 발견된 경우

  • 자체경보의 실시와 외부 경찰관서에 연락한다

2)방범설비 제어반 구성요소

  • 상태표시 및 모니터장치, 제어장치, 기졸장치, 연락장치로 구성된다

3)상태표시 및 모니터장치

  • 침입발견 설비의 동작에 따라 표시하고 표시와 함께 경보가 발생한다

4)제어장치

  • 출입통제설비를 원격으로 해제 복구 가능
  • 화재경보 신호에 따라 일괄 해제가 가능
  • 이상상태 표시의 자동 및 수동 복구기능
  • 그룹별 제어 시간별 제어 개별제어 등을 실시한다.

5)기록장치

  • 설비의 작동 상태를 자동으로 기록하고 녹화, 녹음은 하드 디스크에 기록한다

6)연락장치

  • 미리 녹음된 메시지를 수동 및 자동으로 미리 정해진 장소(경찰서, 경비회사 등)에 연락한다

7)방범설비 제어반

  • 상시 사람이 근무하는 장소(수위실, 경비실, 숙직실 등)에 설치하고 방재센터가 설치된 경우는 방재센터에 설치한다

7️⃣설비기준

1)조명설비

  • 자주식 주차장으로서 지하식 또는 건축물식 노외주차장에는 벽면에서부터50[cm]이내를 제외한 바닥면의 최소 조도와 최대 조도를 다음 내용과 같이 한다
  • 주차구획 및 차로 : 최소 조도는 10[lx]이상 최대조도는 최소 조도의 10배 이내
  • 주차장 출구 및 입구 : 최소 조도는 300[lx]이상, 최대 조도는 없음
  • 사람이 출입하는 통로 : 최소 조도는 50[lx]이상, 최대 조도는 없음

1)경보장치

  • 노외주차장에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여필요한 경보장치를 설치하여야 한다

3)방범설비

  • 주차 대수 30대를 초과하는 규모의 자주식 주차장으로서 지하식또는 건축물식 노외주차장에는 관리사무소에서 주차장 내부 전체를 볼 수 있는 폐쇄회로 텔레비젼(녹화장치를 포함한다)또는 네트워크 카메라를 포함하는 방범설비를 설치, 관리하여야 하되, 다음 사항을 준수하여야 한다
  • 방범설비는 주차장의 바닥면으로부터 170[cm]의 높이에 있는 사물을 알아볼 수 있도록 설치하여야 한다
  • 폐쇄회로 텔레비전 또는 네트워크 카메라와 녹화장치의 모니터의 수가 같아야 한다
  • 선명한 화질이 유지될수 있도록 관리하여야 한다
  • 촬영된 자료는 컴퓨터보안시스템을 설치하여 1개월 이상 보관하여야 한다

💯기출문제

●호텔 객실에 설치하는 카드키시스템을 설명하시오

○노외주차장의 구조와 설계기준에는 조명 및 경보장치와 방범설비를 설치하도록 되어 있다. 관련 기준을 아는 대로 기술하시오

○주차장법 시행규칙에서 정한 지하실 또는 건축물 주차장인 경우, 전기 및 방범 설비시설 기준에 대하여 설명하시오

●도난 방지와 예방을 목적으로 하는 방범설비의 필요조건 및 종류, 검출기 분류에 대하여 설명하시오

●건축물에서 도난 방지와 예방을 목적으로 하는 방범설비의 필요조건및 종류, 검출기의 분류