피뢰설비

피뢰설비(FL)

피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호

목차(피뢰설비 FLL)

1️⃣피뢰설비 정의

1)정의

보호하고자 하는 대상물에 근접하는 뇌격을 확실하게 흡인하여 안전하게 대지로 방류시켜 건축물, 인축 및 설비류 등을 보호하기 위한 설비

2)설치목적

  • 낙뢰의 영향으로부터 특정 공간을 보호하기 위한 시스템
  • 낙뢰의 영향으로부터 인축 설비 및 건축물 등을 보호하기 위하여 사용되는 모든 시스템

3)뇌보호 시스템 구성

  • 외부 뇌보호 시스템
    직격뢰(측격뢰)로 부터 보호하기 위한 설비 피뢰설비
  • 내부 뇌보호 시스템
    보호범위 내에서 뇌격전류에 의한 전자기적 영향을 감소하기 위해서 외부 뇌 보호시스템에 추가되는 모든 조치 등

낙뢰의 성질

2️⃣낙뢰의 성질

  • 뇌운의 전위 경도는 대략 100[MV]정도
    + 뇌운 크기는 9~12[km]
    – 뇌운은 500[m]~10[km]
  • 뇌운 발생은
    선택접촉설, 수적분열설, 빙점대전설 등이 발표되고 있다
  • 뇌운의 종류:
    열뢰(상승기류), 계뢰(한행, 온랭전선), 우뢰(태풍, 저기압)

  • 낙뢰 발생과 뇌임펄스 전압의 표준파형(IEC)
    • 파두길이(Tf) : 1.2[us]
    • 파미길이(Tt) : 150[us]

3️⃣뇌서지 종류

  • 직격뢰

직격뢰는 뇌운으로부터 직접발생하여 대지로 방사한 대단히 강력한 전자력선으로 구조물 또는 피뢰침에 직접 뇌격하는 것으로써 약 200[kA]이상의 뇌전류를 가지고 있다.

  • 유도뢰

낙뢰가 피뢰침의 접지극을 통하여 방전하는 경우 정보통신 설비의 접지극을 통해 뇌전류가 역류하여 정보통신설비로 들어온다

  • 간접뢰

피뢰침으로 유입된 낙뢰가 대지로 방전하는 동안 전원선과 교차하는 지점에서 유도되어 전원선을 따라 서지가 정보통신 설비에 들어온다

4️⃣관련규정 및 설치기준

1)관련규정

  • 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조 :
    • 낙뢰우려 높이20[m]이상 건축물
  • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제326조 :
    • 화학류 또는 위험물 저장 및 취급시설물
  • 위험물 안전관리법 시행규칙 제3장 제28조 :
    • 제조소 기준 지정수량 10배 이상 취급 저장소
  • 방송통신설비기술기준에 관한 규정 :
    • TV수신안테나
  • 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 :
    • 벼락 또는 강전류 전선관의 접촉 등에 의해 이상전류, 전압이 유입될 우려가 있는 통신설비

2)피뢰설비 대상

  • 낙뢰의우려가 있는 건축물 또는 건축물 높이가 20[m]이상인 경우

3)설치 기준

(건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조)

  • 피뢰레벨
    • 한국산업표준이 정하는 피뢰레벨 등급에 적합한 피뢰설비
    • 위험물 저장 및 처리시설 : 레벨 II이상, 일반건축물 : 레벨IV이상
  • 돌침
    • 건축물의 맨 윗부분으로 부터 25[cm]이상 돌출하고 지지
    • 설계하중에 견딜 수 있는 구조
  • 수뢰부, 인하도선 및 접지극의 최소 단면적
    • 피복이 없는 동선기준50[㎟]이상이거나 동등 이상 성능
  • 건축물의 인하도선 대용
    • 전기적 연속성
    • 건축물 구조체의 최상단부와 지표 레벨 간 전기저항 0.2[Ω]이하
  • 측면보호(측면 수뢰부 설치)
    • 60[m]초과(h>60[m])
      60[m]초과하는 건축물의 상부 20% 이상을 보호공간으로 지정하여 설계 및 시공한다
    • 150[m]초과(h>150[m])
      150[m]초과하는 건축물의 상부 120[m] 이상의 상부에는 피뢰설비 설치
    • 건축물 외벽이 금속부재(커튼웰 구조, 알루미늄 섀시창 등)로 마감된 경우에는 전기적연속성 보장, 피뢰설비 레벨등급 접합설치, 인하도선에 연결한 경우에는 측면 수뇌부가 설치된 것으로 본다
  • 접지
    • 환경오염 유발 시공방법, 물질 사용금지
  • 금속제 인입설비의 등전위 본딩
    • 건축물의 설치하는 금속배관(급수, 난방, 가스 등) 및 금속제 설비는 등전위 본딩바(MET : Main Earth Terminal)에 접속
  • 통합접지공사 및 SPD설치
    • 접지극 공용 통합접지공사 : 전기설비, 건축물의 피뢰설비, 통신설비
    • 서지보호기기(SPD)설치 : 낙뢰 과전압으로부터 전기설비 보호
  • 기타 피뢰설비와 관련사항은 한국산업표준에 적합, 설치할 것

5️⃣낙뢰 시스템

피뢰 손상 및 위험 대책

피뢰설비(FL)

피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호

목차(피뢰설비 FLL)

💯기출문제

○L01.충격전압 파형의 표준파형 표시법을 설명하시오

모범답안(충격전압파형 FLL012️⃣)

2️⃣낙뢰의 성질

충격전압 파형은 뇌전이나 스위칭 작용 등으로 인해 짧은 시간 동안 발생하는 매우 높은 전압을 의미합니다. 이러한 충격전압은 전기기기의 절연 파괴를 일으킬 수 있기 때문에, 전기 설비를 설계하고 운영할 때 충분히 고려해야 합니다.

표준 충격전압 파형은 이러한 충격전압을 규격화하여, 전기기기의 절연 내력 시험에 사용하는 파형입니다. 즉, 실제 발생할 수 있는 다양한 형태의 충격전압을 하나의 표준 파형으로 대체하여 시험을 진행함으로써, 시험 결과의 신뢰성을 높이고 설비의 안전성을 확보하는 것입니다.

표준 충격파형의 구성 요소

표준 충격파형은 주로 다음과 같은 요소들로 구성됩니다.

  • 파고값 (Peak Value): 파형의 최대값을 의미하며, 절연 내력 시험에서 가장 중요한 요소입니다.
  • 파두장 (Front Time, Tf): 파형이 규약 영점에서 파고값의 90%에 도달하는 데 걸리는 시간입니다.
  • 파미장 (Time to Tail, Tt): 파형이 파고값의 50%까지 떨어지는 데 걸리는 시간입니다.

표준 충격파형의 표시법

표준 충격파형은 일반적으로 Tf × Tt 형태로 표시합니다. 예를 들어, 가장 많이 사용되는 표준 충격파형 중 하나인 1.2 × 50 μs는 파두장이 1.2 마이크로초, 파미장이 50 마이크로초라는 것을 의미합니다.

규약 영점

규약 영점은 파형의 시작점을 정의하는 기준점입니다. 파형의 초기 부분이 불규칙하기 때문에, 파고값의 30%와 90%에 해당하는 점을 시간축과의 교점으로 규약 영점을 정합니다.

표준 충격파형의 중요성

  • 절연 내력 시험: 표준 충격파형을 이용하여 전기기기의 절연 내력을 측정하고, 안전성을 평가합니다.
  • 설비 설계: 표준 충격파형을 고려하여 전기 설비를 설계함으로써, 뇌전이나 스위칭 서지 등으로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다.
  • 국제 표준: 표준 충격파형은 IEC (국제전기기술위원회) 등 국제 표준에서 규정하고 있으며, 전 세계적으로 공통적으로 사용됩니다.

***

○L05 피뢰설비에 관한 신국제규격은 파트1~5로 구분하여 정의하고 있다 파트별 주요내용을 간략하게 설명하시오

모범답안(IEC 62305 FLL05)

IEC 62305는 낙뢰 보호 시스템에 대한 국제 표준으로, 건물, 구조물, 시스템 등을 낙뢰로부터 보호하기 위한 다양한 요구사항을 제시하고 있습니다. 이 규격은 크게 5개 파트로 구성되어 있으며, 각 파트는 낙뢰 보호 시스템 설계, 시공, 검증 등의 전 과정에 필요한 정보를 제공합니다.

IEC 62305 파트별 주요 내용

파트 1: 일반 원리

  • 낙뢰 보호 시스템의 목적과 범위 정의
  • 낙뢰 보호 수준(LPL) 정의 및 선택 기준
  • 위험 분석 및 평가 방법
  • 낙뢰 보호 시스템 설계 원리

파트 2: 위험 분석 및 위험 관리

  • 낙뢰 위험 평가 방법
  • 보호 대상의 중요도 및 가치 평가
  • 위험 분석 결과를 바탕으로 적절한 낙뢰 보호 수준 결정
  • 위험 완화를 위한 조치

파트 3: 물리적인 낙뢰 보호 시스템

  • 외부 낙뢰 보호 시스템 설계 (피뢰침, 도체, 접지 등)
  • 내부 낙뢰 보호 시스템 설계 (서지 보호기, 등전위 결합 등)
  • 시스템 성능 평가 방법

파트 4: 전자기적 낙뢰 보호 시스템

  • 낙뢰 유도 전자기펄스 (LEMP)에 대한 보호
  • 전자 장비 보호 방법
  • 통신 시스템 보호 방법

파트 5: 관리, 유지보수

  • 낙뢰 보호 시스템의 정기적인 검사 및 유지보수
  • 시스템 성능 평가
  • 시스템 변경 시 고려 사항

각 파트의 중요성

  • 파트 1: 낙뢰 보호 시스템 설계의 기본적인 원리를 제시하며, 낙뢰 보호 수준을 결정하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
  • 파트 2: 낙뢰 위험을 정량적으로 평가하고, 적절한 보호 수준을 결정하는 데 도움을 줍니다.
  • 파트 3, 4: 낙뢰 보호 시스템의 구체적인 설계 및 시공 방법을 제시하며, 외부 및 내부 낙뢰로부터 시스템을 보호하는 방법을 설명합니다.
  • 파트 5: 낙뢰 보호 시스템의 효과적인 관리 및 유지보수를 위한 지침을 제공합니다.

***

○L06 초고층 건축물에 대한 피뢰설비 기준 강화등을 위해 건축법 시행령에 근거한 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 제20조 피뢰설비의 내용에 대하여 설명하시오

모범답안(피뢰설비의 법적규정 FLL06)
  • 적용 대상: 낙뢰의 우려가 있는 건축물, 높이 20m 이상의 건축물, 또는 공작물(높이 20m 이상)
  • 설치 기준:
    • 한국산업표준(KS) 적합성: 피뢰설비는 KS에서 정하는 피뢰 레벨 등급에 적합해야 합니다. 특히 위험물 저장 및 처리시설은 피뢰 시스템 레벨 II 이상을 적용해야 합니다.
    • 돌침 설치: 돌침은 건축물 최상부에서 25cm 이상 돌출되어야 하며, 설계 하중을 견딜 수 있는 구조여야 합니다.
    • 재료 기준: 피뢰설비 재료는 내구성이 우수하고 전기 저항이 낮은 재료를 사용해야 합니다.
    • 전기적 연속성: 인하도선 대신 철골이나 철근을 사용할 경우, 전기적 연속성을 확보해야 합니다.
    • 접지: 피뢰설비는 안전하게 접지되어야 하며, 접지 저항은 관련 규정에 적합해야 합니다.
  • 유지관리: 피뢰설비는 정기적으로 점검하고 유지보수하여 성능을 유지해야 합니다.

●L08 건축물 피뢰설비 규격의 동향 및 국내 관련법령에 대하여 설명하시오

모범답안(피뢰설비 규격 및 동향 FLL08)

국내 관련 법령

  • 건축법 시행령 제87조 제2항: 낙뢰의 우려가 있는 건축물 또는 높이 20m 이상의 건축물에는 피뢰설비를 설치하도록 규정하고 있습니다.
  • 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조: 피뢰설비 설치 기준에 대한 상세한 내용을 규정하고 있습니다. (위에서 언급된 내용 참고)
  • 한국산업규격(KS C 9609): 피뢰침에 대한 상세한 규격을 규정하고 있습니다.
  • KS C IEC 62305 시리즈: 국제표준인 IEC 62305 시리즈를 바탕으로 국내 실정에 맞게 제정된 규격으로, 낙뢰 보호 시스템에 대한 종합적인 지침을 제공합니다.

건축물 피뢰설비 규격의 동향

  • 국제 표준화: IEC 62305 시리즈와 같이 국제적인 표준화가 진행되면서, 국내 규정도 국제 표준에 맞춰 지속적으로 개정되고 있습니다.
  • 성능 기반 설계: 기존의 형식적인 기준에서 벗어나, 건축물의 특성과 낙뢰 위험도를 고려한 성능 기반 설계 방식이 도입되고 있습니다.
  • 시뮬레이션 활용: 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 낙뢰 발생 시 전류 흐름을 예측하고, 보다 정확한 피뢰설비 설계에 활용하고 있습니다.
  • 신기술 도입: 드론, IoT 등 신기술을 활용하여 피뢰설비의 설치 및 관리 효율성을 높이고 있습니다.
  • 위험 기반 접근: 낙뢰 위험도를 평가하고, 이에 맞는 적절한 보호 수준을 설정하는 위험 기반 접근 방식이 강조되고 있습니다.

○L09 IEC-60364 낙뢰에 대한 전자환경의 카테고리별 제한전압을 설명하시오

모범답안(낙뢰 카테고리별 제한전압 FLL09)

IEC 60364 개요

IEC 60364는 저압 설비 설치에 관한 국제 표준입니다. 이 표준은 건축물 내 전기 설비 설치 시 안전과 기능 확보를 위한 상세한 기준을 제시하며, 낙뢰에 대한 보호 역시 중요한 부분을 차지합니다. 특히, 전자 환경에 미치는 낙뢰의 영향을 고려하여 전압 제한 등 다양한 보호 조치를 규정하고 있습니다.

전자 환경의 카테고리와 제한 전압

IEC 60364에서는 전자 환경을 몇 가지 카테고리로 분류하고, 각 카테고리별로 허용되는 최대 전압을 제한합니다. 이는 낙뢰 시 유입될 수 있는 과전압으로부터 전자기기와 시스템을 보호하기 위한 것입니다.

전자 환경 카테고리:

  • Category 0: 외부 설비 또는 건물의 주요 구조물에 직접 연결된 설비. 낙뢰 직격의 위험이 가장 높은 영역입니다.
  • Category I: Category 0 설비와 연결되거나, 외부에서 유입되는 전원선에 직접 연결된 설비. 낙뢰 유도 전압에 노출될 수 있습니다.
  • Category II: 건물 내 일반적인 전원 콘센트에 연결된 설비. 낙뢰 유도 전압에 간접적으로 노출될 수 있습니다.
  • Category III: 저전압 안전 특별 전원 공급 장치에 연결된 설비. 낙뢰의 영향을 가장 적게 받는 영역입니다.

제한 전압:

각 카테고리별 제한 전압은 표준에서 명확하게 제시되어 있으며, 이를 초과하는 전압이 인가될 경우 전자기기가 손상되거나 오동작할 수 있습니다. 일반적으로 Category 0에서 Category III로 갈수록 제한 전압은 낮아집니다.

제한 전압 준수를 위한 보호 조치

  • 서지 보호기 (Surge Protective Device, SPD): 낙뢰 시 발생하는 과전압을 제한하여 전자기기를 보호하는 장치입니다. 각 카테고리에 맞는 적절한 SPD를 설치해야 합니다.
  • 등전위 본딩: 금속 도체를 연결하여 전위차를 줄이고, 낙뢰 시 유도 전압을 분산시키는 조치입니다.
  • 접지: 낙뢰 전류를 안전하게 지구로 방출하기 위한 시스템입니다.
  • 차폐: 전자기기 주변에 차폐막을 설치하여 외부 노이즈를 차단합니다.

왜 카테고리별 제한 전압이 중요한가?

  • 전자기기 보호: 과전압으로 인한 전자기기 손상을 방지합니다.
  • 시스템 안정성 확보: 낙뢰 시 시스템의 오동작을 방지하고, 데이터 손실을 최소화합니다.
  • 인명 안전: 전기 충격으로부터 사람을 보호합니다.

●L12 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조의 피뢰설비에 관한 내용을 설명하시오

(건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조)

○L24 규약표준 충격전압파형

피뢰설비(FL)

피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호

목차(피뢰설비 FLL)