내진설비*

제공

,

F 방재설비

내진설비

목차(내진설비 FQ)

내진설비

1️⃣건축전기설비의 내진설비

  • 지진의 프로세스는 지진발생→횡파, 종파 내습→건물의 파손, 붕괴→진화, 인명구조의 순으로 진행
  • 최근 우리나라에 지진을 빈번하고 강력하게 일어나 지진에 대한 건물구조, 주위환경 조성, 설비적 대책 등이 필요

1)내진대상 건출물

  • 층수가 2층 이상인 건축물
  • 연면적 200[㎡] 이상
  • 국가적 문화유산으로 국토교통부 장관이 정하는 것

2)내진대상 전기설비

  • 수변전 설비
  • 자가발전 설비
  • 축전지 설비
  • 간선 및 동력 설비
  • 조명 설비
  • 약전 설비

1️⃣전력설비 내진대책

지진 하중 산정 및 구조설계

  • 지역 특성: 건축물이 위치한 지역의 지반 조건, 과거 지진 기록 등을 바탕으로 적절한 지진 하중을 산정해야 합니다.
  • 건물 구조: 건물의 높이, 형태, 재료 등을 고려하여 지진력이 건물에 미치는 영향을 정확하게 평가해야 합니다.
  • 코드 및 기준: 관련 법규 및 설계 기준(KS, NFPA 등)에 따라 지진 하중을 산정하고 설계에 반영해야 합니다.

2. 설비의 고정 및 지지

  • 기기 및 부품: 변압기, 차단기, 케이블 등 전기 설비의 모든 기기 및 부품은 견고하게 고정되어 지진 시 이동하거나 낙하되지 않도록 해야 합니다.
  • 지지 구조물: 지지 구조물은 충분한 강도와 안정성을 확보하여 지진력에 견딜 수 있도록 설계해야 합니다.
  • 유연성: 지진 시 발생하는 진동 에너지를 흡수할 수 있도록 일정 수준의 유연성을 확보하는 것이 좋습니다.

3. 케이블 및 배관

  • 지지점: 케이블 및 배관은 충분한 지지점을 확보하여 지진 시 처짐이나 파손이 발생하지 않도록 해야 합니다.
  • 완충재: 케이블 및 배관과 지지 구조물 사이에 완충재를 사용하여 진동에 의한 마찰이나 손상을 방지해야 합니다.
  • 여유 길이: 지진 시 발생하는 변형에 대비하여 케이블 및 배관에 충분한 여유 길이를 확보해야 합니다.

4. 접지 시스템

  • 안정성: 접지 시스템은 지진 시에도 안정적으로 작동하여 전기 설비의 안전성을 확보해야 합니다.
  • 저항: 접지 저항을 낮추어 접지 효과를 높여야 합니다.
  • 점검: 정기적인 점검을 통해 접지 시스템의 상태를 확인하고 필요한 조치를 취해야 합니다.

5. 내진 성능 평가

  • 시뮬레이션: 설계된 전기 설비에 대한 내진 성능을 시뮬레이션을 통해 검증해야 합니다.
  • 보강: 시뮬레이션 결과, 보강이 필요한 부분에 대해 적절한 보강 조치를 취해야 합니다.

4. 보호 계전기

  • 이상 감지: 지진 발생 시 발생할 수 있는 이상 전류, 지락 등을 감지하여 설비를 보호합니다.
  • 신속한 차단: 이상 상황 발생 시 신속하게 차단하여 추가적인 피해를 방지합니다.

6. 기타 고려 사항

  • 유지보수: 지진 발생 후 신속한 복구를 위해 유지보수 계획을 수립하고 필요한 장비 및 자재를 확보해야 합니다.
  • 훈련: 관련 담당자에게 지진 발생 시 대응 요령 및 복구 절차에 대한 교육을 실시해야 합니다.

2️⃣내진분류

1)건축구조체별 내진분류

  • 진도3~4의 지진에는 무피해
  • 진도 5의 지진에는 다소의 피해는 있지만 복구하여 사용이 가능
  • 진도 6의 지진에는 건축물 손상이 발생하지만 인명에는 피해가 없을 것

2)전기설비의 내진 중요도 분류

  • A종
    지진 시 건물의 피해를 줄이고 인명보호에 가장 중요한 역할을 하는 비상용 설비, 비상용 발저기, 비상용 승강기 등
  • B종
    지진 시 2차 피해를 줄수 있는 일반용 설비로 변압기, 배전반, 분전반 등
  • C종
    지진 시 대체로 피해를 적게 받는 설비로 조명, 콘센트, 동력설비 등

3️⃣구조물과 설비의 지진응답 예측적용

1)수평지진력

\[Fh=K\cdot W=Z\cdot I\cdot K_1\cdot K_2\cdot K3\cdot W\]

2)K₁값(건물의 지진응답계수)

  • 건물에 지진이 내습할 경우 건물 상하층부가 크게 흔들리고 저흥부로 갈수록 적게 흔들리는데 이점을 설계에 반영한 것이 K₁값
  • 즉 그림의 X의 값이 클수록 K₁값은 커지고 수평 지진력에 의한 피해는 커진다

4️⃣지진 시 재해 원인

1)직접적인 원인

  • 정전기로 인한 화재
  • 자연발화전기관련 설비 파손에 의한 화재
  • 가스 등 가연성가스의 유풀로 인한 화재 및 폭발
  • 휘발류, 석유 등 가연성 액체의 유출로 인한 화재 및 폭발

2)간접적인 원인

  • 소방대의 진화 증력 부족
  • 소방시설의 변형 및 파손
  • 기온 풍속 풍량 등의 기후 변화 원인
  • 소방 차량의 접근 곤란

5️⃣지진 시 재해 대책

1)도시계획 및 건축계획

  • 건물 간의 인동거리 확대
  • 건물 사이에 공간 및 녹지 조성
  • 내진구조 설계
  • 내장재의 불연화, 준 불연화 사용

2)설비적 계획

  • 장비의 적정 배치
    전기적 설비(변압기, 발전기 등)의 옥상보다는 건물, 건물보다는 지하에 설치하는 것이 중요
  • 공진방지
    전기적 설비중 배관 케이블 트레이 등을 지진 시 건물과 공진이 발생하지 않도록 벽에 고정설비로 고정
  • 사용부재의 강도 회복
    전기적 설비의 강도를 확보하여 지진 시 파손 되지 않도록 하여 점화원 역활을 하지 않도록 하여야 한다
  • 기능보전
    • 지진 중 중요한 전기적 설비는 운전이 가능
    • 지진감지기 동작 시 전기적 설비의 자동운전은 정지하고, 일정시간 경과후 운전 재개 가능
    • 자동적으로 전기설비의 운전이 가능할 것
    • 전기설비의 점검 및 확인이 용이할 것

6️⃣관련근거

  • 건축법 제48조 동법 시행령 제32조
  • 건축구조 설계기준 0306절(국토교통부)
  • 내진설계 대상(건축법 시행령 제32조)
    • 층수가 2층 이상 건축물
    • 연면적 2000[㎡]이상건축물
    • 건물높이 13[m]이상 건축물
    • 처마높이 9[m]이상건축물
    • 기둥과 기둥사이의 10[m]이상 건축물
    • 국토교통부령으로 정하는 지진구역안의 건축물
    • 국토교통부령으로 정하는 국가적 문화유산보존가치 건축물

7️⃣내진설계방법

1)건축전기설비 내진등급구분

  • B등급 : 기본적용 할증계수1.0
  • A등급 : 방진장치 부착기기 발전기 변압기 할증계수1.5
  • S등급 : 방진장치 없는 기기(방진과 무관 할증계수 2.0

2)등가정하중법

  • 70[m]이상 구조물로서 일반적인 경우에 적용
  • 설치장소에 따라 근사적으로 설계지진력 결정
\[F_P=0.6S_{DS}[1+2(\frac{Z}{A})]W_P\]

3)동적 해석방법

  • 70[m]초과, 21층이상, 6층이상 비정형 건축물에 적용
  • 각층의 응답가속도 최대값 : 설계 스팩트럼 곡선적용
  • 수평방향 설계지진력
\[F_P=\alpha_H\cdot W_P\] \[\alpha_H=(\frac{G_f}{g})K_f\cdot D_{SS}\]

\[F_V=\alpha_V\cdot W_P\] \[\alpha_V=\frac{1}{2}\alpha_H\]

8️⃣정착방법 및 배관 지지방법

1)정착방법

  • 앵커볼트
    건축물에 앵커볼트로 기기를 고정하는 설비
  • 기초
    구조체와 결합되는 부재료
  • 상단 배면지지
    자립형 기기 추가지지 하여 내진성을 증가하는 방법
  • 스토퍼
    방진고무, 고정, 철물 등으로 고정
  • 받침대
    기기와 건축물 사이 받침 프레임 설치

2)배관지지방법

설치장소전기배선
내진등급S내진등금A,B
상층 및 옥상, 옥탑12[m]마다SA종설치12[m]마다A,B종설치
중간층, 1층, 지하층12[m]마다A,B종설치자중만 지지

9️⃣전기설비 내진대책

1)변압기

  • 기초볼트의 적정하중, 내진 스토퍼, 방진 패드설치
  • 가요성 접속재 및 배선 여유
  • 앵커링 및 가대 Frame고정

2)발전기

  • con’c기초
  • 방진 스프링, Pad,고무
  • 연료 배연 냉각수 배관 변위흡수 가요관
  • 유류탱크 보관
  • 제어반 앵커링

3)배전반

  • 부스바 접촉부 장공Hole
  • TR등 진동기기의 접속 : 플랙시블BUS-Bar접속
  • Chanel Base앵커링
  • 상부 : 건축물의 기둥이나 보에 고정

4)보호계전기

  • 디지털 릴레이 사용 및 타 계전기와 조합
  • 이중화

5)간선

  • BusDuct : 익스팬션 조인트, 스프링 행거 설치
  • 전선관, 케이블 트레이 : 일정 구간 플랙시블 처리

6)축전지 설비

  • 앵글프레임 : 관통볼트 또는 용접
  • 축전지 상호 간틈 : 내진가대
  • 축전지 인출선 : 가요 접속재 S자형 배선

7)승강기 설비

  • 지진관제 운전
  • 로프, 케이블 걸림 방지 설계

8)기타

  • 조명기 : 추락, 낙하방지
  • 앵글 보강대 설치

🔟내진, 면진, 제진 개념 비교

건축물의 지진에 대한 안전성을 확보하기 위한 다양한 방법들이 있습니다. 대표적으로 내진, 면진, 제진이 있는데, 각각의 개념과 특징을 살펴보겠습니다.

1)내진 (耐震)

  • 의미: 건축물을 튼튼하게 만들어 지진력에 견딜 수 있도록 하는 설계 방식입니다.
  • 원리: 건축물의 구조를 강화하여 지진력에 저항하고 변형을 최소화합니다.
  • 방법:
    • 철근 콘크리트 보강: 건물의 골조를 철근 콘크리트로 보강하여 강도를 높입니다.
    • 벽체 보강: 벽체에 철근을 넣어 내력벽을 구성하여 지진력을 분산시킵니다.
    • 기둥 보강: 기둥에 철근을 추가하여 지진력에 대한 저항력을 높입니다.
  • 장점:
    • 건축물의 기본적인 내구성을 높여줍니다.
    • 다양한 건축물에 적용 가능합니다.
  • 단점:
    • 큰 지진에는 한계가 있을 수 있습니다.
    • 건축 비용이 증가할 수 있습니다.

2)면진 (免震)

  • 의미: 건축물과 지반 사이에 면진 장치를 설치하여 지진의 진동 에너지를 차단하는 방식입니다.
  • 원리: 지진 발생 시 건물이 지반과 분리되어 움직이면서 지진력을 감소시킵니다.
  • 방법:
    • 고무 베어링, 납 댐퍼 등 면진 장치 설치: 지진 에너지를 흡수하고 진동을 감소시킵니다.
  • 장점:
    • 건물 내부의 손상을 최소화할 수 있습니다.
    • 장비나 시설물의 보호에 효과적입니다.
  • 단점:
    • 초기 건축 비용이 높습니다.
    • 면진 장치의 유지 관리가 필요합니다.

3)제진 (制震)

  • 의미: 건축물에 제진 장치를 설치하여 지진 에너지를 흡수하거나 소산시켜 진동을 감소시키는 방식입니다.
  • 원리: 지진 발생 시 건물의 진동을 억제하여 피해를 줄입니다.
  • 방법:
    • 댐퍼, 튜브 등 제진 장치 설치: 지진 에너지를 흡수하거나 소산시킵니다.
  • 장점:
    • 면진에 비해 비용이 저렴할 수 있습니다.
    • 다양한 제진 장치가 개발되어 선택의 폭이 넓습니다.
  • 단점:
    • 면진만큼 효과가 크지 않을 수 있습니다.
    • 제진 장치의 유지 관리가 필요합니다.

4)각 방법의 비교

구분내진면진제진
원리건물 강화지진 에너지 차단지진 에너지 흡수/소산
장점기본적인 내구성 향상건물 내부 손상 최소화비용 효율적
단점큰 지진에는 한계초기 비용 높음효과가 상대적으로 적음
적용 대상모든 건축물중요 시설, 고층 건물다양한 건축물

목차(내진설비 FQ)

내진설비

💯기출문제

●전기설비의 내진설계에 있어서 설계 시점에서 유의하여야 할 주요사항을 설명하시오

●최근애 빈번히 발생하는 지진에 대비한 전력시설물의 내진설계방법 중 다음에 대하여 각각 설명하시오

1)수변전설비의 내진 셜걔
2)예비전원설비 등의 내진설계

1. 수변전설비의 내진 설계

수변전설비의 내진 설계 시 고려해야 할 주요 사항:

  • 기초 설계:
    • 지반 조건을 정확히 파악하여 지진력에 견딜 수 있는 충분한 지지력을 확보해야 합니다.
    • 지진 시 발생하는 지반 침하나 액상화에 대비하여 기초를 보강해야 합니다.
  • 구조물 설계:
    • 변압기, 차단기 등 주요 설비를 지지하는 구조물은 충분한 강도와 안정성을 확보해야 합니다.
    • 지진력에 의한 진동을 효과적으로 흡수할 수 있도록 구조물의 유연성을 고려해야 합니다.
  • 설비 고정:
    • 변압기, 차단기 등 무거운 설비는 견고하게 고정하여 지진 시 이동하거나 낙하되지 않도록 해야 합니다.
    • 케이블, 배관 등은 충분한 지지점을 확보하고 유연성을 부여하여 지진력에 의한 손상을 방지해야 합니다.
  • 접지 시스템:
    • 지진 발생 시에도 안정적인 접지를 유지하여 전기 안전을 확보해야 합니다.
    • 접지 저항을 낮추고 접지 시스템의 신뢰성을 높여야 합니다.
  • 보호 계전기:
    • 지진 발생 시 발생할 수 있는 이상 전류, 지락 등을 감지하여 설비를 보호하는 기능을 수행해야 합니다.

2. 예비전원설비 등의 내진 설계

예비전원설비의 내진 설계 시 고려해야 할 주요 사항:

  • 발전기:
    • 지진에 강한 구조로 설계되어야 하며, 진동에 의한 성능 저하를 방지해야 합니다.
    • 연료 공급 시스템, 냉각 시스템 등 보조 시스템도 지진에 안전하게 설계되어야 합니다.
  • 연료탱크:
    • 지진 시 연료 누출을 방지하기 위해 안전하게 고정하고 보호해야 합니다.
  • 배터리:
    • 지진에 강한 구조로 설계되어야 하며, 진동에 의한 성능 저하를 방지해야 합니다.
  • 제어 시스템:
    • 지진 발생 시에도 안정적으로 작동하여 예비전원을 제어해야 합니다.

기타 고려 사항:

  • 내진 성능 평가: 설계된 시설의 내진 성능을 시뮬레이션 등을 통해 검증해야 합니다.
  • 유지보수: 정기적인 점검과 유지보수를 통해 설비의 상태를 양호하게 유지해야 합니다.
  • 복구 계획: 지진 발생 시 신속한 복구를 위한 계획을 수립하고 필요한 장비와 인력을 확보해야 합니다.

●국내 내진설계기준을 들고 전력설비에 대한 내진대책을 설명하시오

국내 내진설계기준

국내 내진설계기준은 건축법, 건축구조기준 등 관련 법규에 명시되어 있으며, 지진 발생 시 건축물 및 구조물의 안전성을 확보하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 특히 전력설비의 경우, 송변전설비 내진설계 실무지침서 등과 같은 별도의 지침이 마련되어 있습니다.

주요 기준:

  • 건축법: 건축물의 내진설계 기준을 규정합니다.
  • 건축구조기준: 건축물의 구조 안전을 위한 세부적인 기준을 제시합니다.
  • 송변전설비 내진설계 실무지침서: 송변전설비의 내진설계에 필요한 최소 설계 요구조건을 규정합니다.

전력설비 내진대책

●최근 지진 발생빈도가 증가하고 있다 이에 대비한 수변전설비(변압기,배전반, 배선 등)에 대한 내진대책을 설명하시오

수변전설비 내진대책의 중요성

  • 전력 공급 안정성 확보: 지진 발생 시에도 안정적인 전력 공급을 유지하여 사회 기능 마비를 방지합니다.
  • 인명 및 재산 피해 최소화: 전기 화재 등 2차 피해를 예방하고, 복구 시간을 단축하여 사회 경제적 손실을 줄입니다.
  • 국가 기반 시설의 안전성 확보: 에너지 시설의 안전성을 확보하여 국가 안보 및 사회 안정에 기여합니다.

수변전설비 내진대책 주요 내용

○수변전설비에서 축전 내진설계에 대하여 설명하시오

축전이란?

축전은 전력 시스템에서 과도한 전류를 흡수하거나, 전력 품질을 개선하기 위해 사용되는 장치입니다. 수변전설비에서 축전은 주로 다음과 같은 역할을 수행합니다.

  • 무효 전력 보상: 시스템의 무효 전력을 보상하여 전압 안정성을 유지합니다.
  • 고조파 감소: 고조파를 흡수하여 전력 품질을 향상시킵니다.
  • 순간 정전 방지: 순간적인 전력 공급 중단 시, 축전에 저장된 에너지를 이용하여 부하에 전력을 공급합니다.

축전의 내진 설계 중요성

지진 발생 시 축전은 강한 진동과 충격에 노출될 수 있습니다. 만약 축전이 손상될 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

  • 화재 발생: 축전 내부 단락이나 누유로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
  • 전력 시스템 불안정: 축전의 기능 상실로 인해 전력 시스템이 불안정해질 수 있습니다.
  • 복구 지연: 축전 교체 및 시스템 복구에 상당한 시간이 소요되어 전력 공급이 지연될 수 있습니다.

따라서 축전의 내진 설계는 수변전설비의 안정적인 운영을 위해 매우 중요합니다.

축전 내진 설계 고려 사항

  • 고정: 축전은 견고하게 고정되어 지진 시 이동하거나 낙하되지 않도록 해야 합니다.
  • 진동 흡수: 진동 흡수 장치를 설치하여 지진 시 발생하는 진동을 효과적으로 흡수해야 합니다.
  • 단락 방지: 내부 단락을 방지하기 위한 안전 장치를 설치해야 합니다.
  • 누유 방지: 액체형 축전의 경우, 누유를 방지하기 위한 방수 처리를 해야 합니다.
  • 통풍: 축전 내부 열을 효과적으로 방출하기 위한 충분한 통풍 공간을 확보해야 합니다.
  • 점검: 정기적인 점검을 통해 축전의 상태를 확인하고 필요한 조치를 취해야 합니다.

축전 내진 설계 시 유의 사항

  • 축전의 종류: 축전의 종류(납축전지, 리튬이온전지 등)에 따라 내진 설계 방법이 달라질 수 있습니다.
  • 설치 환경: 설치 환경 (실내, 실외, 지하 등)에 따라 내진 설계 기준이 달라질 수 있습니다.
  • 지역 특성: 건물이 위치한 지역의 지진 발생 빈도, 규모 등을 고려하여 내진 설계를 수행해야 합니다.

●건축전기설비의 내진설계에 있어서 설계 시점에서 유의하여야 할 사항에 대하여 설명

7. 특별 고려 사항

  • 변압기: 변압기는 무게가 무겁고 진동에 민감하므로, 견고한 기초와 지지대를 설치하고, 진동 흡수 장치를 설치해야 합니다.
  • 배전반: 배전반은 다양한 전기 기기를 수용하고 있어, 지진 시 기기 간 충돌을 방지하기 위해 충분한 간격을 확보해야 합니다.
  • 케이블 트레이: 케이블 트레이는 지진 시 케이블의 손상을 방지하기 위해 충분한 강도를 확보하고, 지지점을 촘촘하게 설치해야 합니다.

●내진설계 개념 및 내진설계

내진설계란 무엇인가요?

내진설계는 지진이 발생했을 때 건축물이나 구조물이 붕괴되지 않고, 사람의 생명과 재산을 보호하기 위해 설계 시 지진력을 고려하여 구조물을 안전하게 만드는 것을 의미합니다. 즉, 지진에 대한 저항력을 갖춘 건축물을 만드는 것이 목표입니다.

왜 내진설계가 중요한가요?

  • 인명 보호: 지진 발생 시 건물 붕괴로 인한 인명 피해를 최소화합니다.
  • 재산 보호: 건물 및 내부 시설물의 손상을 최소화하여 경제적 손실을 줄입니다.
  • 사회 기능 유지: 중요 시설의 붕괴를 방지하여 사회 기능을 유지하고, 신속한 복구를 가능하게 합니다.

내진설계의 기본 원리

내진설계는 크게 구조체의 강도를 높이는 방법지진 에너지를 흡수하거나 분산시키는 방법으로 나눌 수 있습니다.

  • 구조체 강도 증가:
    • 기둥과 보의 강화: 철근 콘크리트 구조물의 경우, 기둥과 보에 충분한 철근을 배치하여 강도를 높입니다.
    • 접합부 강화: 기둥과 보가 연결되는 부분을 보강하여 구조물의 전체적인 강성을 높입니다.
  • 지진 에너지 흡수 및 분산:
    • 제진 장치: 건물에 진동 흡수 장치를 설치하여 지진 에너지를 감소시킵니다.
    • 면진 장치: 건물과 지반 사이에 면진 장치를 설치하여 지진 진동이 건물에 직접 전달되는 것을 차단합니다.

내진설계 시 고려 사항

  • 지역의 지진 위험도: 건물이 위치한 지역의 지진 발생 빈도와 규모를 고려하여 설계 기준을 정합니다.
  • 건물의 용도: 주거용, 상업용, 공공시설 등 건물의 용도에 따라 내진 설계 기준이 다릅니다.
  • 건물의 규모: 건물의 높이, 면적 등 규모에 따라 내진 설계 기준이 달라집니다.
  • 지반 조건: 건물이 짓는 지반의 종류와 강도에 따라 내진 설계 기준이 달라집니다.

국내 내진설계 기준

우리나라는 건축법 등 관련 법규에 따라 건축물의 내진 설계를 의무화하고 있습니다. 특히, 지진 발생 가능성이 높은 지역은 더욱 엄격한 내진 설계 기준을 적용합니다.

내진설계의 중요성과 미래

최근 지진 발생 빈도가 증가하면서 내진 설계의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 앞으로는 더욱 강화된 내진 설계 기준이 마련될 것이며, 건축물의 내진 성능을 평가하고 인증하는 시스템이 더욱 발전할 것으로 예상됩니다.

●최근지진으로 인한 사회전반적으로 예방대책이 요구되는 시점에서, 전기설비의 내진대책에 대하여 설명하시오

왜 전기설비의 내진대책이 중요할까요?

최근 빈번해진 지진으로 인해 우리나라도 더 이상 지진 안전지대가 아니라는 인식이 확산되고 있습니다. 특히, 전기설비는 우리 생활에 필수적인 에너지를 공급하는 시설로, 지진 발생 시 손상될 경우 사회 기능 마비로 이어질 수 있기 때문에 내진 대책이 절실히 요구됩니다.

전기설비 내진대책의 목표

  • 인명 및 재산 피해 최소화: 지진 발생 시 전기설비의 손상으로 인한 화재, 감전 등 2차 피해를 예방하고, 복구 시간을 단축하여 사회 경제적 손실을 줄입니다.
  • 전력 공급의 안정성 확보: 지진 발생 시에도 안정적인 전력 공급을 유지하여 사회 기능을 원활하게 유지합니다.
  • 국가 기반 시설의 안전성 확보: 에너지 시설의 안전성을 확보하여 국가 안보 및 사회 안정에 기여합니다.

전기설비 내진대책의 주요 내용

  • 지진 하중 산정 및 구조 설계:
    • 지역 특성 고려: 건축물이 위치한 지역의 지반 조건, 과거 지진 기록 등을 바탕으로 적절한 지진 하중을 산정합니다.
    • 구조 안전성 확보: 변압기, 차단기 등 주요 설비를 지지하는 구조물은 충분한 강도와 안정성을 확보하여 지진력에 견딜 수 있도록 설계합니다.
    • 유연성 확보: 지진 시 발생하는 진동 에너지를 흡수할 수 있도록 구조물에 일정 수준의 유연성을 부여합니다.
  • 설비 고정 및 지지:
    • 견고한 고정: 변압기, 차단기 등 무거운 설비는 견고하게 고정하여 지진 시 이동하거나 낙하되지 않도록 합니다.
    • 충분한 지지점 확보: 케이블, 배관 등은 충분한 지지점을 확보하고 유연성을 부여하여 지진력에 의한 손상을 방지합니다.
    • 완충재 사용: 설비와 지지 구조물 사이에 완충재를 사용하여 진동에 의한 마찰이나 손상을 방지합니다.
  • 접지 시스템:
    • 안정성 확보: 지진 발생 시에도 안정적인 접지를 유지하여 전기 안전을 확보합니다.
    • 저항 낮추기: 접지 저항을 낮추어 접지 효과를 높입니다.
    • 정기적인 점검: 접지 시스템의 상태를 정기적으로 점검하고 필요한 조치를 취합니다.
  • 보호 계전기:
    • 이상 감지: 지진 발생 시 발생할 수 있는 이상 전류, 지락 등을 감지하여 설비를 보호합니다.
    • 신속한 차단: 이상 상황 발생 시 신속하게 차단하여 추가적인 피해를 방지합니다.
  • 내진 성능 평가:
    • 시뮬레이션: 설계된 설비에 대한 내진 성능을 시뮬레이션을 통해 검증합니다.
    • 보강: 시뮬레이션 결과, 보강이 필요한 부분에 대해 적절한 보강 조치를 취합니다.

○건축전기설비에 대한 내진설계 목적과 개념도를 설명하시오

건축전기설비 내진설계 목적

건축전기설비의 내진설계는 지진 발생 시 건물 내 전기설비의 손상을 최소화하고, 안정적인 전력 공급을 유지하여 인명과 재산 피해를 줄이는 것을 목표로 합니다.

주요 목적:

  • 인명 보호: 전기 화재, 감전 등 2차 피해를 방지합니다.
  • 재산 보호: 전기 설비의 손상으로 인한 재산 피해를 최소화합니다.
  • 사회 기능 유지: 중요 시설의 전력 공급을 유지하여 사회 기능을 원활하게 합니다.
  • 신속한 복구: 지진 발생 후 빠른 복구를 통해 사회 경제적 손실을 줄입니다.

건축전기설비 내진설계 개념도

[이미지: 건축전기설비 내진설계 개념도]

위 그림은 건축전기설비 내진설계의 개념을 간략하게 나타낸 것입니다.

  • 지진 하중: 건물에 작용하는 지진력을 의미합니다.
  • 구조체: 건물의 골조, 벽 등을 의미하며, 지진력을 지지하고 분산시키는 역할을 합니다.
  • 전기 설비: 변압기, 차단기, 케이블 등 전력을 공급하고 제어하는 모든 설비를 의미합니다.
  • 지지대: 전기 설비를 지지하고 고정하는 부분입니다.
  • 완충재: 지진 발생 시 진동을 흡수하여 설비의 손상을 방지하는 재료입니다.

건축전기설비 내진설계 주요 고려 사항

  • 지역의 지진 위험도: 건물이 위치한 지역의 지진 발생 빈도와 규모를 고려하여 설계 기준을 정합니다.
  • 건물의 용도: 주거용, 상업용, 공공시설 등 건물의 용도에 따라 내진 설계 기준이 다릅니다.
  • 건물의 규모: 건물의 높이, 면적 등 규모에 따라 내진 설계 기준이 달라집니다.
  • 지반 조건: 건물이 짓는 지반의 종류와 강도에 따라 내진 설계 기준이 달라집니다.
  • 설비의 중요도: 전력 공급의 안정성에 미치는 영향에 따라 설비별로 내진 설계 기준이 다를 수 있습니다.

건축전기설비 내진설계 시행 방법

  • 지진 하중 산정: 건물에 작용하는 지진력을 정확하게 계산합니다.
  • 구조 안전성 확보: 지진력에 견딜 수 있도록 구조체를 설계합니다.
  • 설비 고정: 전기 설비를 견고하게 고정하여 낙하를 방지합니다.
  • 지지대 보강: 지지대를 보강하여 지진력에 견딜 수 있도록 합니다.
  • 완충재 사용: 진동 흡수를 위한 완충재를 사용합니다.
  • 접지 시스템 강화: 지진 발생 시 안정적인 접지를 유지합니다.
  • 정기적인 점검: 설비의 상태를 주기적으로 점검하고 유지보수를 실시합니다.
목차(내진설비 FQ)

내진설비

🌐V1003M24