단위법, 퍼센트임피던스법

제공

  • 발전기, 변압기, 전선로 등에 전류가 흐르면 자체의 임피던스에 의해 전압강하가 발생하는데
  • 이 정격전류에 대한 전압강하를 정격전압의 비로 나타낸 것이 단위법이고, 백분율로 나타낸 것이 퍼센트 임피던스 법이다.

1)옴법(Ohm’s law)

  • 옴의 법칙은 단락전원으로부터 고장점까지의 기기, 선로 등의 각 부분의 임피던스를 Ω갑으로 환산하여 제작
  • 회로 중 변압기가 있으면 기준전압으로 환산해야 하는 불편이 있음
\[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{E}{Z_G+Z_T+Z_L}[A]\]

2)%임피던스법

기기, 선로 등의 각 임피던스를 기준용량, 기준전압에 대한 임피던스로 환산옴의 법칙을 적용하여 계산 → 일반적으로 사용

\[\%Z=\frac{I_nZ}{E}\times 100[\%]\]
\[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{E}{\frac{\%ZE}{100I_n}}=\frac{100}{\%Z}\times I_n\]

\[\%Z=\frac{I_nZ}{E}\times 100[\%]=\frac{P_1[VA]Z}{E[V]^2}\times 100\] \[=\frac{P_1[kVA]\times10^3Z}{E[kV^2]\times10^6}\times 100=\frac{P_1Z}{10E^2}\]\[=\frac{3P_1Z}{10\times(\sqrt3 E)^2}=\frac{P_3Z}{10E^2}\]

3)단위법

  • %Z값을 한 PerUnit 임피던스로 표시한 것
  • 전압, 전류, 전력 등에 어떤 기준량을 정하고 그 기준전압 또는 기준전류에 몇 배인가를 표시하는 방법
\[Z_{[PU]}=\frac{\%Z}{100}=\frac{Z[\Omega]}{Z_{base}[\Omega]}\] \[I_s=\frac{기준[kVA]}{\sqrt3V[kV]Z_{[PU]}}[A]\]

전기이론의 해석S

패란티 현상
단락전자력
이상전압 및 대책

단위법 퍼센트임피던스법