KDS 32 40 60

1️⃣일반사항

1.1 개요

항공등화 설비는 비행장에서 항공기의 이착륙 및 안전에 관련한 등화이다.

1.2 참고기준

(1) 한국산업표준

  • KS C IEC 60364          저압전기설비
  • KS C IEC 60614-1-A      전기설비용 전선관-제1부: 일반 요구사항
  • KS C IEC 60227          정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블
  • KS C IEC 60502-4         정격전압 1~30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품-제4부: 정격 전압 6 kV∼30 kV 케이블용 부속품에 대한 시험 요구사항
  • KS C IEC 61537-A       케이블관리-케이블 트레이 및 케이블 래더 시스템
  • KS C IEC 62305          피뢰시스템
  • KS C 3341               저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선

(2) 법령·기준

항공안전법, 공항시설법, 관련 령, 규칙 및 관련 규정

KDS 32 40 60

2️⃣항공등화 설비의 종류

2.1 등대 등화

2.1.1 비행장등대(aerodrome beacon)

(1) 항행 중의 항공기에 비행장의 위치를 알려주기 위한 등화

(2) 비행장 또는 그 주변에 설치한다.

2.1.2 비행장식별등대 (aerodrome Identification beacon)

(1) 항행 중의 항공기에 비행장의 위치를 알려주기 위한 등화

(2) 모르스 부호로써 명멸하는 등화를 설치한다.

2.2 진입 등화

2.2.1 진입등 시스템(approach lighting systems)

(1) 착륙하고자 하는 항공기에 그 진입로를 알려주기 위한 등화

(2) 진입구역에 설치한다.

2.2.2 진입각 지시등(precision approach path indicator)

(1) 착륙하고자 하는 항공기의 착륙시 진입각의 적정여부를 알려주기 위한 등화

(2) 활주로의 외측에 설치한다. 

항공등화
항공등화(FAL)

2.3 활주로 등화

2.3.1 활주로등(runway edge lights)

(1) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로를 알려주기 위한 등화

(2) 활주로 양측에 설치한다.

2.3.2 활주로 시단등(runway threshold lights)

(1) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로의 말단을 알려주기 위한 등화

(2) 활주로의 양 말단에 설치한다.

2.3.3 활주로 시단 연장등(runway threshold Wing Bar lights)

(1) 활주로 말단등의 기능을 보조하기 위한 등화

(2) 활주로 말단 부분에 설치한다.

2.3.4 활주로 중심선등(runway center line lights)

(1) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로의 중심선을 알려주기 위한 등화

(2) 활주로의 중심선에 설치한다.

2.3.5 접지구역등(touchdown zone lights)

(1) 착륙하고자 하는 항공기에 접지구역을 알려주기 위한 등화

(2) 접지구역에 설치한다.

2.3.6 활주로 거리등(runway distance marker sign)

(1) 활주로를 주행 중인 항공기에 전방의 활주로 말단까지의 잔여거리를 알려주기 위한 등화

2.3.7 활주로 종단등(runway end lights)

(1) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로의 종단을 알려주기 위한 등화

2.3.8 활주로 시단식별등(runway threshold Identification lights)

(1) 착륙하고자 하는 항공기에 활주로 말단 위치를 알려주기 위한 등화 

(2) 활주로 말단의 양쪽에 설치한다.

2.3.9 활주로경계등(runway guard lights)

(1) 활주로에 진입하기 전에 멈추어야 할 위치를 알려주기 위한 등화

2.3.10 착륙방향지시등(landing direction indicator)

(1) 착륙하고자 하는 항공기에 착륙의 방향을 알려주기 위한 등화

(2) T자형 또는 4면체형의 물건에 설치한다.

2.3.11 선회등(circling guidance lights)

(1) 체공 선회중의 항공기가 기존의 진입등시스템과 활주로등만으로는 활주로 또는 진입지역을 충분히 식별하지 못하는 경우를 위한 등화

(2) 선회비행을 안내하기 위하여 활주로의 외측에 설치한다.

2.4 유도 등화

2.4.1 유도로등(taxiway edge lights)

(1) 지상주행중의 항공기에 유도로 대기지역 또는 계류장 등의 가장가리를 알려주기 위한 등화

2.4.2 유도로 중심선등(taxiway center line lights)

(1) 지상주행중의 항공기에 유도로의 중심 활주로 또는 계류장의 출입경로를 알려주기 위한 등화

2.4.3 활주로 유도등(runway leadin lighting systems)

(1) 활주로의 진입경로를 알려주기 위하여 진입로를 따라 집단으로 설치하는 등화

2.4.4 시각주기 유도시스템lvisual docking guidance system)

(1) 항공기에 정확한 주기위치를 안내하기 위하여 주기장에 설치하는 등화

2.4.5 유도로 안내등(taxiway guidance sign)

(1) 지상주행중의 항공기에 행선지, 경로 및 분기점을 알려주기 위한 등화

2.5 정지 등화

2.5.1 일시정지위치등(intermediate holding position lights)

(1) 지상주행중의 항공기에게 일시 정지하여야 하는 위치를 나타내기 위한 등화

2.5.2 정지선등(stop bar lights)

(1) 유도정지위치를 표시하기 위한 등화

(2) 유도로의 교차부분 또는 활주로 진입정지 위치에 설치한다.

2.5.3 도로정지위치등(roadholding position lights)

(1) 활주로에 연결된 도로의 정지위치에 설치하는 등화

2.5.4 정지로등(stop way lights)

(1) 항공기를 정지시킬 수 있는 지역의 정지로에 설치하는 등화

2.6 주기장 등화

2.6.1 주기장 식별표시등(aircraft stand identification sign)

(1) 주기장으로 진입하는 항공기에 주기장을 알려주기 위한 등화

2.6.2 항공기 주기장 안내등(aircraft stand maneuvering guidance lights)

(1) 시정이 나쁠 경우 주기위치 또는 제방빙시설을 알려주기 위한 등화

2.7 헬기장 등화

2.7.1 헬기장등대(Heliport Beacon)

(1) 항행 중의 헬기에 헬기장의 위치를 알려주기 위한 등화 

(2) 헬기장 또는 그 주변에 설치한다.

2.7.2 헬기장 진입등 시스템(heliport approach lighting system)

(1) 착륙하고자 하는 헬기에 그 진입로를 알려주기 위한 등화

(2) 진입구역에 설치한다.

2.7.3 헬기장 진입각 지시등(heliport approach path indicator)

(1) 착륙하고자 하는 헬기에 착륙할 때의 진입각의 적정여부를 알려주기 위한 등화

2.7.4 시각정렬 안내등(visual allgnment guilance system)

(1) 헬기장으로 진입하는 헬기에 적정한 진입 방향을 알려주기 위한 등화

2.7.5 진입구역등(Final approach & takeoff area lights)

(1) 헬기장의 진입구역 및 이륙구역의 경계 윤곽을 알려주기 위한 등화

(2) 진입구역 및 이륙구역에 설치한다.

2.7.6 목표지점등(aiming Point lights)

(1) 헬기장의 목표지점을 알려주기 위하여 설치한다.

2.7.7 착륙구역등(touchdown & liftoff area lighting system)

(1) 착륙구역을 조명하기 위하여 설치한다.

2.7.8 장애물조명등(floodlighting of obstacles)

(1) 헬기장 지역의 장애물에 장애등을 설치하기가 곤란한 경우 설치하는 등화

(2) 장애물을 표시하기 위하여 설치한다.

2.8 기타 등화

2.8.1 풍향등(illuminated wind direction indicator)

(1) 항공기에 풍향을 알려주기 위하여 설치한다.

2.8.2 지향신호등(signalling lamp, light Gun)

(1) 항공교통의 안전을 위한 등화

(2) 항공기 등에 필요한 신호를 보내기 위하여 등화를 설치한다.

2.8.3 금지구역등(unservicebility lights)

(1) 항공기에 비행장 안의 사용금지 구역을 알려주기 위한 등화

2.8.4 회전안내등(turning guidance lights)

(1) 회전구역에서의 회전경로를 보이기 위한 등화

(2) 회전구역 주변에 설치한다.

2.8.5 계류장조명등((apron floodlighting)

(1) 야간에 작업을 위한 등화 

(2) 계류장에 설치한다.

2.8.6 제·방빙시설출구등(de/amti-icing facility exit lights)

(1) 유도로에 인접하여 있는 제·방빙시설을 알려주기 위한 등화 

(2) 출구에 설치한다.

2.8.7 비상용등화(emergency lighting)

(1) 항공등화의 고장 또는 정전에 대비하여 비치하여 두는 이동형 비상등화

2.8.8 견인지역조명등(winching area floodlighting)

(1) 야간에 사용하는 견인지역을 조명하기 위하여 설치한다.