1️⃣ 자동제어 J1

종류21A04 19C03
비례17a0420d04
종류16A0316b0123A10
19A0220C0118B03
보일러19A0921A0917C10
22A0924b13
주의점17C09

자동제어에서 다음 제어를 간단히 설명하시오.
(1) 시퀀스제어
(2) 피드백 제어

J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)

❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다. ❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식 ❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식

2️⃣ 관류 보일러 ☑️ A16

(종류)24b0520C02 17A03
(명칭)21C1120B0717B05
(장단)21B1416C04

►관류 보일러의 종류 4가지를 쓰시오.

A16 관류보일러(*종류 엣슐벤람)
  • 엣모스 보일러
  • 슐처 보일러,
  • 벤슨 보일러,
  • 람진 보일
  • 소형 관류 보일러

2601

3️⃣ 공기예열기☑️ B35

명칭19C0118C03
24C0220B0317C05
과열기23B0821B0219B0320D03
17A02
조절18A0818B06
절탄기
열불응연
25A0123C0820A0118A10
공기예열
효불효연
23C0420C03
계산23B10

►공기예열기를 설치하였을 때의 장점 4가지를 쓰시오.

B35 공기예열기장점(효불효연)
  • 전열효율 연소효율이 향상된다
  • 예열공기의 공급으로 불완전 연소가 감소된다
  • 보일러의 열효율이 향상된다.
  • 품질이 낮은 연료도 사용할 수 있다

4️⃣ 보온제의 안전사용온도

슬래킹16A1017A0621C04
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림17A0122C0323b03
요로16B0716b0823B0220B02
20A06

[보기]의 보온재 중 최고 안전사용온도가 높은 것에서 낮은 순서로 번호로 나열하시오.

세라믹 화이버→암면→폼글라스→탄화코르크

보온재온도

명칭최고사용안전온도
폴리우레탄폼130[℃]
탄화코르크130[℃]
폼글라스300[℃]
규조토500[℃]
암면600[℃]
규산칼슘815[℃]
세라믹 파이버1000~1300[℃]

5️⃣ 쉘 앤 튜브식 열교환기

쉘앤 튜브식 열교환기에 스파이럴 튜브를 사용하였을 때 장점 2가지를 쓰시오

E2 쉘 앤 튜브식 열교환기
  • 튜브 전열면적이 증가된다.
  • 유체의 흐름이 난류가 되어 전열효과가 우수하다

6️⃣ 세정식 집진장치(장단점) ☑️

종류17B0122A0323b04
장단16C0720A0220c06
건식22B1217C0319B04

집진장치 중 세정식 집진장치의 장점과 단점을 각각 2가지씩 쓰시오.

F9 세정식 집진장치(장단점)
  • 구조가 간단하고 처리가스량에 비해 장치의 고정면적이 적다
  • 가동부분이 적고 조작이 간단하다
  • 포집된 분진의 취출이 용이하고 작동 시 큰 동력이 필요하지 않다 
  • 연속 운전이 가능하고
  • 분진의 입도, 습도 및 가스의 종류 등에 의한 영향을 받지 않는다. 
  • 가연성 함진가스의 세정도에도 편리하게 이용할 수 있다.

  • 설비비가 비싸다
  • 다량의 물 또는 세정액이 필요하다
  • 집진물을 회수할 때 탈수, 여과, 건조 등의 하기 위한 별도의 장치가 필요하다
  • 한랭시 세정액의 동파 방지 대책이 필요하다

7️⃣ 열전대(연안강경) I7

측정원리19B0621a0717c01
접촉식1704
열전대19A0120C0718c10

열전대 온도계 형식에 따른 명칭과 각각의 측정범위를 [보기]에서 찾아쓰시오.

형식명칭측정범위
K크로멜-알루멜-20~1200[℃]
R백금-백금로듐0~1600[℃]
T동-콘스틴탄-180~350[℃]
J철-콘스틴탄-20~800[℃]

8️⃣ 캐리오버 ☑️ B22

이상현상22C0717C06
캐리오버24C0423B0120C08
20A0417A05
프라이밍23c0221c1716a0816c01
포밍23A05
캐비
테이션
21B1316a06
수격작용21B1516A07

보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?

B22 캐리오버

보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상

❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다 
● 비수방지관을 설치한다

9️⃣ 오르자트법 I1

오르
사트법
18B1020C09

보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오.

오르사트(Orsat)법 분석기

I 오르사트법 분석기

보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오.

🔟 급수장치 ☑️ D5

펌프 입구 및 출구 측에 플렉시블 조인트(flexible joint)를 설치하는 이유를설명하시오.

체크밸브22B0818B04
게이트
밸브
21B0718C08
스트레이너21B0818C07
신축이음23C0620C1017B03

D5 플렉시블조인트(신축조인트)
  • 펌프에서 발생하는 진동을 흡수
  • 배관에 발생되는 열응력제거
  • 배관의 신축 흡수로 배관 파손이나 밸브 파손 방지
  • 상온 스프링형
  • 루프형
  • 밸로스형

1️⃣1️⃣ 바이패스 ☑️P1

슈트블로17b0719b0820d0822a01
감압밸브22C0418B02
바이패스17A0920C11
역화17B0224a16

►배관 중에 바이패스 배관을 설치하는 이유를 설명하시오

P3 바이패스

배관 중에 유량계, 수량계, 감압밸브, 순환펌프 등의 설치 위치에 고장, 보수등에 대비하여 설치하는 우회배관이다

1️⃣2️⃣ 증기보일러 수면계에 대한 물음에 답하시오

(1)수면계의 종류 3가지를 쓰시오.

(2)보일러 상용수위는 수면계 어느지점에 위치하는지 쓰시오.

(3)수면계 최소 설치수는 몇 개인가.

유리관 수면계 평형 반사식 수면계 평형투시식 수면계 2색식 수면계 멀티 포트식 수면계

중심선(수면계의 1/2지점)

2개

1️⃣3️⃣ 유속계산

내경 25[mm]인 원관에 20[°C]물이 임계레이놀즈수 2320으로 흐르고 있을 때 유속[m/s]은 얼마인가(단 20[°C]물의 동점성계수는 1.5*10-6[m2/s]이다)

$$ Re=\frac{\rho DV}{\mu}=\frac{DV}{v} $$
$$ 2320=\frac{0.025\times V}{1.5\times 10^{-6}} $$

1️⃣4️⃣ 습증기엔탈피계산 N4

랭킨N4
(효율)
17C1418A1118C16
19C1523C17
18C1222C12
습증기
N5
20C14
재생재열16C0818C17
폴리19A1421C01
엔트로피
N7
16B1517C13
냉매순환22C10
단열압축20B

보일러로부터 압력 2[MPa]로 공급되는 수증기의 건도가 0.8일 때 이 습증기의 엔탈피[kJ]는 얼마인가? (단, 2[MPa]에서 포화수엔탈피는 1,000[kJ/kg], 포화증기엔탈피는 3,000[kJ/kg]이다.)

$$ h_2=h’+(h”-h’)\times x $$

$$ =1000+(3000-1000)\times 0.8=2600[kJ] $$

N5 습증기엔탈피계산

$$ h_2=h’+(h”-h’)\cdot x \\ h’포화수엔탈피,\ h”건포화증기엔탈피,\ x건도 $$

1️⃣5️⃣ 폐열회수계산 ☑️ B4

효율20D1816B1422C02
절감율16C1024B1821A14
온도23A0116A1322A14
감소량23A1518A13
손실감소24A1023A0722B0920C15
절감금액23B10

LNG를 사용하는 보일러에서 배기가스 온도를 연도에서 측정하니 180[℃]이었다. 연도에 절탄기를 설치하였더니 배기가스 온도가 100[℃]로 낮아졌다면, 절탄기 설치후에 배기가스에 의한 손실열량[W] 감소는 얼마인가.

  • 배기가스 비열 1,382 [J/m³·℃]
  • 공기비 1.1
  • 이론공기량 10.742[m³/m³]
  • 이론배기가스량 11.853[m³/m³]
  • LNG 소비량 50[m³/h]
B4 폐열회수계산

\[Q_s=G_s\times C_s\times \Delta t \times \eta \]

$$ 손실열량감소 =\{이론배기가스량+(m-1)\times A_0\}\\ \times C\times \Delta t\times G_f $$
$$ 손실열량감소 =\{11.853+(1.1-1)\times 10.742\}\\ \times 1382\times (180-100)\times\frac{50}{3600} \\ =19850.433[J/s] $$

1️⃣6️⃣

CH4의 생성열량[kJ]을 구하시오.

C + O2 → CO2 + 400[kJ] H2 + 1/2 O2 → H2O + 280[kJ] CH4 + 2 O2 →CO2 + 2H2O + 800[kJ]

캡처.PNG
캡처.PNG

1️⃣7️⃣ 전도열전달 d7

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A0716C11
중공원통18C1319C1221B11
다층벽22B1821A1820D1223B12
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

노 내부부터 두께 40[cm] 열전도도 1.2[W/m·K]인 내화벽돌, 그 외측에 열전도도가 0.12[W/m·K]인 단열재로 노벽을 시공하고자 한다. 노 내부의 온도가 1300[℃]이고 실내온도가 30[℃]라 할때 단열재는 안전사용온도 850[℃]로 유지되고 있다면 단열재의 두께는 몇 [㎜]로 시공하여야 하는가? (단, 외벽 표면의 대류열전달계수는15[W/㎡·K]이다.)

D7 열전도율계산

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T \]

b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적

$$ Q=K\times F\times \Delta t=\frac{1}{\frac{b_1}{\lambda_1}}\times F\times \Delta t $$

$$ =\frac{1}{\frac{0.4}{1.2}}\times 1\times (1300-850)=1350[W] $$

$$ Q=\frac{1}{\frac{b_2}{\lambda_2}+\frac{1}{\alpha}}\times F\times \Delta T_2 \\ b_2=0.12\times\{\frac{1\times1\times(850-30)}{1350}-\frac{1}{15}\}\times 1000 \\=64.888[mm] $$

1️⃣8️⃣ 대수온도차 ☑️ E3

응용22C1821B0924A13
기본25A0220C1817A1521A11
24b0222d13

어느 대향류 열교환기에서 가열유체는 80[℃]로 들어가서 50[℃]로 나오고, 수열유체는 30[℃]로 들어가서 40[℃]로 나온다. 이 열교환기의 대수 평균온도차[℃]는 얼마인가?

E3 대수온도차

\[\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} \]

$$ =\frac{40-20}{\ln(\frac{40}{20})}=28.85 $$