에너지 17년기출B
에너지 17년기출B
1️⃣ 집진장치 ☑️F9
보일러에서 연료를 연소 후 배출되는 배기가스 중에 함유된 분진등을 제거하는 집진 장치를 3가지로 분류하여 쓰시오
F9 집진장치(종류)
- 습식집진장치:
벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버,
충전탑, 유수식, - 건식집진장치:
중력식, 관성력식, 원심식, 여과식, - 전기식집진장치:
코드렐 집진장치
2️⃣ 역화의 원인 ☑️P1
보일러에서 연소 중에 발생하는 역화의 원인 4가지를 쓰시오.
P4 역화의 원인
- 가스분출속도보다 연소속도가 빠를때
- 가스압력이 지나치게 낮을때
- 1차공기가 적을때
- 혼합기체의 양이적은경우
- 노즐 콕 등의 기구가 막혀 있을때
- 연도댐퍼의 개도를 너무 좁힌 경우
- 연도댐퍼가 고장이 나서 폐쇄된 경우
- 압입통풍이 너무 강한경우
- 흡입통풍이 부족한 경우
- 평형통풍인 경우 압입 흡입의 두 통풍 밸런스가 유지되지 못하는 경우
- 불완전 연소의 상태가 두드러진 경우
- 보일러 용량 이상으로 연소량을 증가시키는 무리한 연소를 한 경우
- 연료공급량 조절장치와 고장 등으로 인하여 분무량이 급격히 증가한 경우
- 연소실벽이나 노상 또는 버너 타일에 카본이 다량으로 부착된 경우
- 연소량을 증가시킬 경우는 공급공기량을 증가시키고 나서 연료량을 증가시키고 반대로 연소량을 감소시킬 경우에는 우선 연료걍을 감소시키고 나서 공급공기량을 감소시켜야 하는데 그 반대로 조작한경우
3️⃣ 급수장치 ☑️ D5
펌프 입구 및 토출 측에 설치하는 플렉시블 조인트(flexible joint)를 설치하는 이유목적 및 종류를 쓰시오
D5 플렉시블조인트(신축조인트)
- 펌프에서 발생하는 진동을 흡수
- 배관에 발생되는 열응력제거
- 배관의 신축 흡수로 배관 파손이나 밸브 파손 방지
- 상온 스프링형
- 루프형
- 밸로스형
4️⃣ 신에너지와 재생에너지
다음 물음에 답하시오.
(1) 신에너지의 종류 2가지를 쓰시오.
(2) 재생에너지의 종류 4가지를 쓰시오.
Q1 신에너지, 재생에너지
● 신에너지 : 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지
- 수소에너지,
- 연료전지,
- 석탄을 액화 가스화한 에너지,
- 중질잔사유를 가스화한 에너지
● 재생에너지 :
- 태양에너지,
- 풍력,
- 수력,
- 해양에너지,
- 지열에너지
● 해양에너지에 관련된 신재생에너지 종류 2가지를 쓰시오.
조수, 파도, 해류, 온도차
● 바이오에너지의 범위
생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료
5️⃣ 관류보일러 ☑️A5
►급수펌프에 의해 급수를 압입하여 하나로 된 관에서 가열 증발 과열과정을 거쳐 순환하는 보일러로 벤슨 보일러, 슐저 보일러가 대표적이다.
A5 관류 보일러(명칭)
급수펌프에 의해 급수를 압입하여 하나로 된 관에서 가열, 증발, 과열과정을 거쳐 순환하는 보일러
6️⃣ 비교회전도 F5
원심 펌프의 비교회전도를 구하는 공식을 쓰고 설명하시오
F8 원심펌프 비교회전도
비교회전속도(비속도) : 토출량이 1[m³/min], 양정이 1[m]가 발생하도록 설계한 경우의 판상 임펠러의 분당 회전수를 나타낸다
N회전수 Q유량
H양정 Z단수
7️⃣ 슈트블로(soot blow) ☑️P1
►보일러 전열면에 부착된 그을음이나 연소 잔재물 등을 제거하여 연소열 흡수를 양호하게 유지할 수 있도록 해 주는 장치의 명칭을 쓰시오.
슈트블로(soot blow)
8️⃣ 노통보일러 ☑️A1
►노통연관보일러의 특징을 4가지만 쓰시오
A1노통연관보일러(중소형)
- 보일러 크기에 비아혀 전열면적이 크고 효율이 좋다
- 내북식이므로 발산열량손실이 적다
- 내부정소가 간단하지 않고, 급수처리가 필요하다
- 고압이나 대용량보일러에 적합하지 않다.
9️⃣ 유류분사
유류버너의 노즐압력이 증가할때 발생하는 현상을 4가지만 쓰시오
- 분사각이 명백해진다
- 유입자가 약간 안쪽으로 가는 현상이 나타난다
- 유량이 증가한다
- 유입자가 작아진다.
🔟 연소열량계산
실제연소열량을 계산하는데 필요한 요소 3가지만 쓰시오
- 연소가스 유출 단면적
- 연소가스 밀도
- 연소가스 비열
1️⃣1️⃣ 오리피스(계산) ☑️I4
►안지름 80[㎜]인 배관에 지름 20[㎜]인 오리피스를 설치하여 공기의 유량을 측정하려 한다. 오리피스 전후의 차압이 120[㎜H₂O] 발생하였을 때 유랑[L/min]을 계산하시오. (단, 물의 밀도는 1000[kg/㎥], 공기의 밀도는 1.5[kg/㎥] , 유량계수는 0.66 이다)
I4 오리피스(계산)
교축비계산
유량계산
교축비 계산
유량계산
1️⃣2️⃣ 공기비(m) 계산 ☑️
중유를 연소하는 가열로의 연소가스를 분석했을 때 체적비로 CO₂가 15.0[%], CO가 1.2[%], O₂가 8.0[%]이고, 나머지가 N₂인 결과를 얻었다. 이 경우의 공기비를 계산하시오. (단. 연료 증에는 질소가 포함되어 있지 않고, 공기 중 질소와 산소의 부피비는 79:21 이다.)
G2 공기비(m)계산
1️⃣3️⃣ 전열면적(수관) ☑️B7
►외경 100[mm], 두께 2.5[mm], 직관길이 2[m]인 연관 9개의 전열면적[m²]을 계산하시오.
B7 전열면적(수관)
연관의 내경 계산
1️⃣4️⃣ 열전도율계산 D7
실내온도 20[℃], 실외온도 10[℃]일 때 두께 4[㎜]인 유리를 통한 단위면적1[㎡]당 이동열량 [W]을 구하시오. (단, 유리의 열전도율은 0.76[W/m·℃] 내면과 외면의 열저항은 10[m·°C/W], 50[m·°C/W]이다.)
D7 열전도율계산
b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적
1️⃣5️⃣ 보일러효율 C4
- 급수사용량 : 4000[L/h]
- B-C유 소비량 : 300[L/h]
- 급수온도 : 90[℃]
- 포화증기 엔탈피 : 673.5[kcal/ kg ]
- 연료 발열량 : 9800[kcal/kg]
- 급수 비체적 : 0.001036[m³/kg]
- 급유온도 : 65 [℃]
- 15[℃]의 B-C유 비중 : 0.965
- 온도에 따른 체적 보정계수(k) : 0.9754- 0.00067(t-50)
(1) 시간당 증기 발생랑[kg]을 구하시오.
(2) 시간당 연료 소비량[kg]을 구하시오.
(3) 보일러 효율[%]을 구하시오.
C4 보일러효율*
입출열법에 의한 효율
열손실법에 의한 효율
Ga실제증발량 h2포화증기엔탈피 h1급수엔탈피
Gf연료소비량 Hh연료의고위발전량
2602
시간당 증기발생량
시간당 연료소비량
보일러효율