Table of Contents
1️⃣자동제어(시퀀스,피드백,인터록)
미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 진행하는 제어방식의 명칭을 쓰시오.
J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)
❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다. ❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식 ❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식
👍D9 복사전열량, 대류전열량
2️⃣외기온도 30[°C]일 때 표면온도 230[°C]인 관 표면에서 방사에 의한 전열량은 자연대류에 의한 전열량의 몇 배가 되는지 계산하시오. (단, 방사율은 0.9, 스테판-볼츠만 상수는 5.67[W/m²·K⁴], 대류열전달계수는 13.96[W/m²·K]이다.)
● 관 표면적 1[m²]당 방사 전열량 계산
$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4)\{복사전열량\} $$
$$ Q_1=\epsilon C_b\{(\frac{T_1}{100})^4-(\frac{T_2}{100})^4\} $$
$$ =0.9\times 5.67\times \{(\frac{273+230}{100})^4-(\frac{273+30}{100})^4\} \\ =2836.485[W/m^2] $$
● 관 표면적 1[m²]당 대류 전열량 계산
$$ Q_2=\alpha\times (T_1-T_2) $$
$$ =13.96\times \{(273+230)-(273+30)\}=2792[W/m^2] $$
● 전열량 비교
$$ 전열량비=\frac{방사전열량}{자연대류전열량}=\frac{2836.485}{2792}=1.015 $$
3️⃣습증기엔탈피
압력이 20[kgf/㎠], 건도가 95[%]인 습포화증기를 시간당 2000[kg]을 발생하는 보일러에 매시간 저위발열량이 9750[kcal/kg]인 연료 150[kg]이 공급된다. 이 보일러의 효율[%]은 얼마인가?
(단, 20[kgf/㎠]의 포화수 엔탈피는 215.82[kcal/kg], 건포화증기의 엔탈피는 668.5[kcal/kg]이고, 급수온도는 50[°C]이댜)
N5 습증기엔탈피계산
●👆N5 습포화증기 엔탈피 계산
●👍C4 보일러 효율[%] 계산
4️⃣열저항
면적4[m²], 두께가 60[㎜], 평균 열전도율이 0.6[kcal/h·m·K]인 보온재에서 열저항[h·K/kcal]은 얼마인가?
D7 열전도율계산
b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적
5️⃣
[보기]에 주어진 냉난방 장치 중에서 효율적인 면에서 가장 유리한 것은? 전기, 히트펌프, 석유
히트펌프
6️⃣화염검출장치
보일러 연소실 내의 연소 상태를 감시하여 실화 및 소화 시 연료 전자밸브를 차단하여 미연소 가스로 인한 폭발사고를 방지하는 안전장치이다
(1)이 장치의 명칭을 쓰시오.
(2)종류 3가지를 쓰시오.
B9 화염검출장치
50[°C]
● 황화카드뮴(CdS)셀, 적외선광전관, 황화납(PbS)셀, 자외선광전관
- 스택스위치(stack switch) : 연도에 바이메탈을 설치하여 연소가스의 발열체를 이용하여 화염유무를 검출한다
- 플레임 아이(flame eye) : 화염이 발광체임을 이용하여 화염의 방사선을 감지하여 화염의 유무를 검출한다.
- 플레임 로드(flame rod) : 화염의 이온화 현상에 의한 전기 전도성을 이용하여 화염의 유무를 검출한다
7️⃣자동제어
자동제어 연속 제어동작 중 비례동작의 특징 4가지를 설명하시오.
J1 자동제어(비례동작의 특징)
- 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작이다.
- 외란이 있으면 잔류편차(off set)가 발생한다
- 반응온도 제어 보일러 수위제어 등과 같이 부하 변화가 작은 곳에 사용된다.
- 비례대를 좁게 하면 조작량(밸브의 움직임)이 커진다.
- 비례대가 좁게 되면 2위치 동작과 같게 된다.
8️⃣과열증기
과열증기 사용 시 장점 4가지를 쓰시오.
B6 과열증기
- 증기 원동소의 이론적 열효율이 좋다
- 수격작용이 방지
- 증기의 마찰저항이 감소
- 같은 압력의 포화증기에 비해 보유 열량이 많으므로 증기 소비량이 적어도 된다
- 피가열물의 온도분포가 달라져 제품의 질이 저하된다
- 장치의 온도분포가 일정하지 않아 큰 열응력이 발생할 수 있다
- 대기나 공간에 분사가 이루어지면 과열증기가 잠열을 방출하기 전에 대기로 달아나므로 증기의 열손실이 발생할 수 있다.
9️⃣
교토 의정서에 대하여 설명하시오. @1997년 12월 일본 교토에서 개최된 유엔기후변화협약 제3차 당시국 총회에서 채택되고 2005년 2월 16일 공식 발효됐다. 선진국 38개국은 1990년을 기준으로 2008~ 2012년까지 평균 5.2[%]의 온실가스를 감축하여야 한댜 지구 온난화를 유도하는온실가스는 이산화탄소(CO2). 메탄(CH.1)_. 아산화질소(N20). 괴불화탄소(PFCs). 수소불화탄소(HFCs). 육불화황(SF6) 등 6가지로 배출량을 감축해야 하며. 배출량을줄이지 않는 국가에 대해서는 비관세 장벽을 적용하게 된댜
🔟기수분리기
수관식 보일러 기수드럼에 부착하여 송수관을 통하여 상승하는 증기 속에 혼입된 수분을 분리하는 기수분리기의 종류 4가지를 쓰시오.
O6 기수분리기
- 사이클론형 : 원심 분리기를 사용,
- 스크러버형 : 파형의 다수 강판을 조합한것,
- 건조스크린형 : 금속망판을 이용한 것,
- 배플형 : 급격한 방향 전환을 이용한 것,
- 다공판형
👍D9 복사전열량
1️⃣1️⃣무한히 큰 평판이 [보기]와 같은 조건으로 서로 평행한 경우 단위 면적당 복사 전열랑[W/m2]은 얼마인가? -고온부의 온도(t1) : 1000[℃], 복사율복사능 : 0.5 -저온부의 온도(t2) : 500[℃], 복사율복사능 : 0.9 -고온부 및 저온부 각각의 평판 면적(F) : 5[m2] -스테판 볼츠만 상수(CJ) : 5.67X 10-8 [W/m2·K4]
$$ Q=\sigma\times F\times\frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1}+\frac{1}{\epsilon_2}-1}\times(T_1^4-T_2^4) $$
$$ =(5.67\times10^{-8})\times\frac{1}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{0.9}-1} \times((273+1000)^4-(273+500)^4) \\ =60942.532[W/m^2] $$
1️⃣2️⃣
온도 27[°C] 압력 5[bar]에서 비체적이 0.168[m3/kg]인 이상기체의 기체상수[kJ/kg · K]는 얼마인가? (단. 압력은 절대압력이다.)
PV=GRT
v=V/G
$$ R=\frac{PV}{GT}=\frac{V}{G}\times\frac{P}{T}=v\times\frac{P}{T} \\ =0.168\times\frac{(\frac{5}{1.01325}\times101.325)}{273+27}=0.28[kJ/kg K] $$
1️⃣
수소(H2)가 많은 연료를 사용할 때 배기가스 중 어떤 성분이 증가하는가?
수증기
2️⃣냉매순환
터보형 냉동기의 사이클 순환과정을 쓰시오.
N9 냉매순환(압응수팽증)
압축기→( 응축기 )→( 수액기 )→( 팽창밸브 )→( 증발기 )→압축기
3️⃣습도계
다음 물음에 답하시오.
(1)습도계의 종류 3가지를 쓰시오.
(2)통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도가 26[℃], 포화수증기분압 19.82[mmHg], 습구온도가 20[℃], 포화수증기분압 15.47[mmHg]일때 상대습도를 계산하시오. (단. 대기압은 760[mmHg]이다.)
I8 습도계의종류
● 모발습도계 ● 전기저항식 습도계 ● 광전관식 노점계 ● 가열식 노점계(듀셀 노점계)
I8 습도계
수증기분압
상대습도
절대습도
® 대기 중의 수증기 분압(P,,,) 계산
® 상대습도(¢) 계산
$$ \phi=\frac{P_w}{P_s}\times 100 $$
$$ =\frac{12.43}{19.82}\times 100=62.714[\%] $$
4️⃣압력계
진공압력계에서 지시하는 압력을 보니 지침이 -8[mmHg]를 지시하고 있을 때 진공도[%] 및 절대압력[kgf/cm2]을 각각 계산하시오. (단, 대기압은 760[mmHg], 1.033 [kgf/cm2]0|다.)
I1 절대압력=대기압-진공압력
진공도 계산 :.진공도= 진공압력/대기압 X100=8/760X100=1.052늑1.05[%]
® 절대압력 계산
:. 절대압력 = 대기압-진공압력
= 1.033 (8/760X 1.033)= 1.022늑 1.02 [kgf/cm2 ·a]
5️⃣쉘앤튜브
쉘 앤 튜브식(shell & tube type) 열 교환기에 스파이럴 튜브(spiral tube)를 사용하였을 때 장점 2가지를 쓰시오.
E2 쉘 앤 튜브식 열교환기
- 튜브 전열면적이 증가된다.
- 유체의 흐름이 난류가 되어 전열효과가 우수하다
6️⃣
염직물을 생산하는 공장에서 연간 95000[]을생산하는데 사용된 연료로 벙커C유 5400[] 도시가스(LNG) 1450000[Nm3]. 전기 57500[MWh]일 때 에너지사용현황 및 원다위 현황을 작성하시오
(1)에너지사용현황
(2)원단위 현황
7️⃣증기트랩(응잠부건)
증기트랩을 사용하는 목적(역할) 2가지를 쓰시오.
B1 증기트랩(응잠부건)
- 증기사용설비 및 배관 내의 응축수를 제거한다.
- 증기의 잠열을 유효하게 이용할 수 있도록 한다.
- 응축수 배출로 증기관의 부식 및 수격작용을 방지한다.
- 증기의 건조도가 저하되는 것을 방지한다.
8️⃣절탄기(열불응연)
보일러 연도에 설치된 절탄기는 장점이 많은 반면 단점도 있는데 이중 3가지와 열정산시 정탄기 전후단온도계중 어느쪽 온도를 사용하는가
B2 절탄기(열불응연)
✲온도계는 절탄기 입구
➕ 보일러 열효율이 향상된다. ➕ 급수 중 불순물을 일부 제거한다. ➕ 열응력 발생을 방지한다. ➕ 연료 소비량이 감소한다.
➖ 통풍저항 증가된다. ➖ 연돌의 통풍력이 저하된다. ➖ 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다. ➖ 연도의 청소가 어렵다. ➖ 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.
답글 남기기