🍀O3 캐리오버 1️⃣보일러에서 비수[기수공발(캐리오버)] 발생원인 5가지를 쓰시오.
❶ 보일러관수의 농축 ❷ 유지분, 알카리분 부유물 함유 ❸ 주증기 밸브의 급격한 개방 ❹ 부하의 급격한 변화 ● 증기발생 속도가 빠를 때 ● 청관제 사용이 부적합 ● 보일러 관수 수위가 높음
👍D7 열전도율계산 2️⃣실내온도 20[℃] 실외온도 10[℃]일 때 두께 4[mm]인 유리를 통한 단위면적 1[㎡]당 이동열량[W]을 구하시오. (단, 유리의 열전도율은 0.76[W/m·℃], 내면과 외면의 열저항은 10[m·℃/W], 50[㎡·℃/W]이다)
$$ Q=K\cdot F\cdot\Delta t=\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta t $$
$$ =\frac{1}{10+\frac{0.004}{0.76}+50}\times 1\times(20-10)=0.166 $$
👍D8 전도열전달(구형용기) 3️⃣안쪽 반지름 55[cm], 바깥 반지름 90[cm]인 구형 고압 반응용기(K=41.87[W/m · K]내외의 표면온도가 각각 551 [K], 543[K]일 때 열 손실은 약 몇 [kW]인가?
$$ Q=L\frac{4\pi(T_i-T_o)}{\frac{1}{r_i}-\frac{1}{r_o}} $$
$$ =(41.87\times 10^{-3})\times \frac{4\pi(551-543)}{\frac{1}{0.55}-\frac{1}{0.9}}=5.953[kW] $$
👍E2 보일러튜브 4️⃣노후 열화된 보일러 튜브 교체 시기 3가지를 쓰시오
● 심하게과열되거나 튜브가 소손된경우 ● 스케일 생성이 많이 되었을때 ● 배기가스 온도 상승이 급격히 증가할 때 ● 열효율이 낮아질 경우
👍E9 리벳 5️⃣강판 두께가 25[mm]이고, 리벳의 지름이 50[mm]이며, 피치 80[mm]로 한줄 겹치기 리벳 조인트에서 한 피치마다 하중이 1500[kgf] 작용하면 이 강판에 생기는 인장응력 [Kgf/㎟]과 리벳이음 효율[%]을 구하시오.
$$ \sigma_t=\frac{W}{t\times(P-d)} $$
$$ =\frac{1500}{25\times(80-50) }=2[kgf/mm^2] $$
$$ \eta=(1-\frac{d}{P})\times 100 $$
$$ =(1-\frac{50}{80})\times 100=37.5[\%] $$
표준원기 6️⃣표준원기가 갖추어야 할 구비조건 4가지를 쓰시오.
- 정도가 높고 단위의 현시가 가능할것
- 외부의 물리적조건에대해 변형이 적을것
- 격년변화가 적을것
- 안정성이 있을것
😽J1 자동제어 7️⃣자동제어 편차를 없애기 위하여 조작랑을 주는 방식을 3가지 쓰시오.
- 적분동작(I)
- 비례적분동작(PI)
- 비례적분미분동작(PID)
👆C2 상당증발량, 환산증발량 8️⃣20[℃] 물 10[kg]을 100[℃] 수증기로 만들 때 필요한 열량[kcal]을 구하시오.
$$ Q_1=CG\Delta t \\ Q_2=G\gamma $$
$$ Q_1=1\times10\times(100-20)=800[kcal] \\ Q_2=10\times 539=5390[kcal] \\ Q=800+5390=6190[kcal] $$
👆G 이론공기량 9️⃣중유의 조성이 C 78[%], H 15[%], O 2[%], 기타 5[%]일 때 이론공기량[N㎥/kg]을 구하시오.
$$ A_0=8.89C+26.67(H-\frac{O}{8})+3.33S $$
연료 🔟CH4의 생성열량[kJ]을 구하시오.
$$ C+O_2→CO_2+400[kJ] \\ H_2+\frac{1}{2}O_2→H_2O+280[kJ] \\ CH_4+2O_2→CO_2+2H_2O+800[kJ] $$
✋I2 정압계산(피토관) 1️⃣1️⃣물이 흐르는 배관에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 128[kPa] 정압이 120[kPa]일때 유속[m/s]을 구하시오
$$ V=C\sqrt{2\times\frac{P_t-P_s}{\rho}} $$
$$ =\sqrt{2\times\frac{(128-120)\times10^3}{1000}}=4[m/s] $$
👆F9 집진장치 1️⃣2️⃣배기가스 중 매연 함유 입자를 중력으로 자연 침강시키는 집진장치의 이름은 무엇인가.
중력 침강식
용접봉 1️⃣용접봉 건조기를 사용하는 이유(목적)를 설명하시오.
용접봉 피복제에 함유된 수분을 제거하여 용접시 결함을 방지한다
👍B2 절탄기(열불응연) 2️⃣보일러 연도에 설치된 절탄기는 장점이 많은 반면 단점도 있는데 이 중 3가지와 열정산 시 절탄기 전 후단 온도계 중 어느 쪽 온도를 사용하는가?
✲온도계는 절탄기 입구 ➕ 보일러 열효율이 향상된다. ➕ 급수 중 불순물을 일부 제거한다. ➕ 열응력 발생을 방지한다. ➕ 연료 소비량이 감소한다.
➖ 통풍저항 증가된다. ➖ 연돌의 통풍력이 저하된다. ➖ 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다. ➖ 연도의 청소가 어렵다. ➖ 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.
👍D5 체크벨브 3️⃣체크밸브를 사용하는 목적(기능)을 쓰시오.
유체의 역류방지
4️⃣유리공장이 1994년도에 세워졌고 유리병 생산량이 연 158[톤]으로 가동시 벙커C유 2,130,000[L], 경유 256,000[L], 프로판가스 45,000[kg] 전기 7,850,000[kWh]를 사용할 때 에너지사용 현황 및 원단위 현황을 작성하시오. (단 석유환산계수는 벙커C유 0.99, 경유 0.92, 프로판 가스 1.2이며, 전기는 0.25이다.)
5️⃣보일러 연도에 설치된 배기가스 온도계에서 온도가 크게 올라가는 이유 2가지를 쓰시오
전열면 내부에 스케일이 과도하게 부착되어있을때
전열면 외부에 그을음이 부착되어있을때
과부하 상태로 연소하고 있을때
히트파이프 6️⃣그림과 같은 히트파이프 내부의 압력 상태를 쓰시오
진공
✋I1 압력계 7️⃣진공압력과 게이지압력을 측정할 수 있는 연성계에서 진공압력이 500[mmHg]일 때 절대압력[kgf/cm]은 얼마인가
절대압력=대기압-진공압력
$$ 1.0332-(\frac{500}{760}\times 1.0332)=0.353[kgf/cm^2\cdot a] $$
8️⃣수소가 많은 연료를 사용할 때 배기가스 중 어떤 성분이 많이 증가하는가
수증기
👍E3 대수온도차 9️⃣대향류식 공기예열기에 240[℃]의 배기가스가 들어가서 160[℃]로 나오고 연소용 공기는 20[℃]로 들어가서 90[℃]로 나올때 이 공기예열기의 대수평균온도차를 계산하시오.
$$ \Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} $$
$$ =\frac{150-140}{\ln(\frac{150}{140})}=144.942 $$