1️⃣전도열계산(중공원통)
바깥반지름이 150[㎜], 안쪽반지름이 50[㎜]인 중공원관의 열전도도가 0.044[kcal/m·h·℃]이다. 내면의 온도가 300[℃] 외기온도가 30[℃]일 경우 이 중공원관 1[m]당 손실열량[kcal]를 구하고 중간 지점의 온도를 구하시오
D8 전도열계산(중공원통)
►외측 반지름 계산
►표면적 계산(대수평균면적)
D7 열전도율계산
b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적
►방열량계산
2️⃣열교환기
열교환기의 효율을 향상시키는 방법 4가지를 쓰시오
E1 열교환기의 성능
- 유체의 느린이동
- 병류 방향의 유체흐름
- 낮은 열전도율의 재료사용
- 온도차감소
- 작은 전열면적
- 이물질 스케일 응축수 존재
- 유체의 유속을 빠르게 한다
- 유체의 흐름방향을 향류로 한다
- 열전도율이 높은 재료를 사용한다
- 두 유체의 온도차를 크게 한다
- 전열면적을 크게 한다
3️⃣고위발열량계산
중유1[kg] 속에 수소 0.18[kg], 수분 0.004[kg]이 들어있다면 이 중유의 고위발열량이 10000[kcaI/kg]일 때. 이 중유 2[kg]의 총 저위발열량은 얼마인가?
H1 고위발열량계산
4️⃣통풍 및 통풍장치
보일러의 자연통풍 방식에서 통풍력을 증가시키기 위한 방법 4가지를 쓰시오.
F4 통풍 및 통풍장치
❶ 연돌의 높이를 높게한다
❷ 연돌의 단면적을 크게 한다
❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다
❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다
● 외기온도가 낮을수록
● 습도가 낮을수록
● 연도의 길이가 짧을 수록
● 배기가스의 비중량이 작을수록
● 외기의 비중량이 클수록
5️⃣
1일 8시간 가동하는 보일러의 시간당 급수량이 1000[L]이고 응축수 회수량이 400[L]일때 급수 중의 고형분의 농도가 20[ppm], 보일러수의 허용고형분이 2000[ppm]일 때 분출량[L/day]을 계산하시오.
6️⃣가마울림현상 (수밸량면2)
가마울림 현상의 방지대책 4가지를 쓰시오.
K4 가마울림현상 (수밸량면2)
- ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
- ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
- ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
- ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
- ● 2차 연소를 방지한다
- ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
- ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
- ● 연소실내에서 완전연소시킨다
- ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다
7️⃣보일러 자동제어 J4
보일러 자동제어(ABC)의 종류 3가지를 쓰시오
| 명칭 | 제어량 | 조작량 |
|---|---|---|
| 급수제어(FWC) | 보일러 수위 | 급수량 |
| 증기온도제어(STC) | 증기온도 | 전열량 |
| 자동연소제어(ACC) | 노내압, 증기압력 | 연소가스량, 공기량, 연료량 |
| 증기압력제어(SPC) | 증기압력 | 연료공급량, 연소용 공기량 |
👍E2 8️⃣보일러 튜브
노후 열화된 보일러 튜브 교체시가 3가지를 쓰시오
E2 보일러튜브
- 심하게과열되거나 튜브가 소손된경우
- 스케일 생성이 많이 되었을때
- 배기가스 온도 상승이 급격히 증가할 때
- 열효율이 낮아질 경우
9️⃣폐열회수장치
보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.
B1 절탄기
과열기 → 재열기 → 절탄기 → 공기예열기
✲보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.
🔟과열증기
보일러에서 발생한 습포화증기를 연소가스 여열등을 이용하여 압력을 일정하게 유지하면서 온도만을 높여 과열증기를 만드는 장치를 설치, 사용하였을 때의 단점 4가지를 쓰시오
B6 과열증기
- 증기 원동소의 이론적 열효율이 좋다
- 수격작용이 방지
- 증기의 마찰저항이 감소
- 같은 압력의 포화증기에 비해 보유 열량이 많으므로 증기 소비량이 적어도 된다
- 가열표면의 일정온도를 유지하기 곤란하다
- 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
- 직접가열시 열 손실이 증가한다
- 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다.
1️⃣1️⃣
도자기와 같은 것을 소성하는데 사용하는 요의 종류 3가지를 쓰시오
터널요, 윤요(또는 고리가마), 셔틀요
1️⃣2️⃣복사전열량, 대류전열량
외경 20[㎜]이고 표면온도가 65[°C]인 증기배관이 20[°C] 상태의 실내에 노출되어 있을 때 배관 길이 1[m]에서 방사되는 열량[W]을 계산하시오.
(단, 방사율은 0.65이고, 스테판 볼츠만 상수는 5.67[W/m²·K] 이다.)
D9 복사전열량
1️⃣습도계
통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도가 24[°C], 포화수증기분압 19.82[㎜Hg], 습구온도가 23.5[°C], 포화수증기 분압 15.47[㎜Hg]일 때 상대습도와 절대습도를 각각 계산하시오.
(단, 대기압은 760[㎜Hg]이다.)
I8 습도계
수증기분압
상대습도
절대습도
►수증기분압
►상대습도
►절대습도
2️⃣자동제어 (주의점-신불범응)
보일러 자동제어 장치를 설계 및 작동 시 주의할 점 4가지를 쓰시오.
J4 자동제어(주의점-신불범응)
● 제어동작이 신속하게 이루어지도록할것 ● 제어동작이 불규칙한 상태가 되지않도록 할것 ● 잔류편차가 허용되는 범위를 초과하지 않도록 할것 ● 응답의 신속성과 안정성이 있도록할것
3️⃣온도계의 측정원리
물체에서의 전방사에너지를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 구하는 비접촉식 온도계의 명칭을 쓰시오.
I7 온도계의 측정원리
- 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
- 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
- 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정
4️⃣전열면적(수관)
수관 길이 방향으로 핀이 부착되어 있는 수관식 보일러의 멤브레인 윌(membrane wall)에 외경이 60[mm] 길이가 2[m]인 수관 8개가 설치되어 있을 때 전열면적 [m2]을 계산하시오. (단, 수관은 한 쪽면에 방사열, 다른 면에 접촉열을 받으며 계수는 0.7 엠브레인 외경 66[mm], 내부온도는 1430[°C]. 외부온도는 430[°C] 이다.)
B7 전열면적(수관)
5️⃣송풍기의 상사
원심식 송풍기의 임펠러 회전수와 풍랑과의 관계를 설명하시오
- 풍량은 회전수 변화에 비례한다.
- 터보형(원심식) 송풍기 상사의 법칙
- 풍량은 회전수 변화에 비례하고. 임펠러 지름 변화의 3제곱에 비례한다
- 풍압 : 풍압은 회전수의변화에 2제곱에 비례하고. 임펠러 지름 변화의 제곱에 비례한다:.
- 축동력 : 축동력은 회전수 변화의 3제곱에 비례하고. 임펠러 지름 변화의 5계곱에비례한다.
F7 송풍기의 상사
6️⃣
증기보일러 본체에 안전밸브를 2개 이상 설치할 경우 각각의 설정압력을 쓰시오.
● 1개는 최고사용압력 이하 ● 나머지 1개는 최고사용압력의 1.03배 이하