1)고장 정도에 따른 분류
- 변압기 사고 발생시
- 변압기 자체 사고를 최소한으로 억제
- 사고가 타 부분으로 파급되는 것을 방지
- 변압기 이상시 이상검출
5000[kVA]이상 : 비율차동 계전기 설치
2)특고변압기 의무보호장치
- 뱅크용량 5,000[kVA]이상 : 변압기를 전로로부터 자동차단하는 장치
- 1,000[kVA] 미만 : 경보장치
- 송유풍랭식, 송유자랭식, 유압펌프 및 송풍기 정지 시 경보장치 설치
변압기 보호
1)권선보호
- 과전류 계전기
- 차동계전기
- 비율차동계전기
2)권선의 지락 보호
- 영상차동 계전방식 : 영상과전류 계전기 사용
- 방향지락 계전방식 : 변압기 방향의 지락사고 검출
- 영상전압 계전 방식 : GPT+OVGR
3)과부하 보호
- 과부하 보호 계전방식 : OCR, 한시 계전기, 반한시 계전기
4)과열에 의한 보호
- 등가온도계전기 사용
- 저항온도계 사용
- 다이얼온도계 사용
- 냉각수, 변압기유
5)기계식 보호
- 부흐홀츠계전기
- 충격압력계전기
답글 남기기