01집진장치 F9
집진장치의 종류
F9 집진장치(*종류)
- 습식집진장치:
유수식 :
가압수식 : 벤투리, 사이클론, 제트스크러버, 충진탑
회전식 : - 건식집진장치:
중력식, 관성력식, 원심식, 여과식, - 전기식집진장치:
코드렐식
2601
각 집진기의 집진원리 및 특성
02급수장치
급수펌프
- 캐비테이션현상(공동현상)
- 서징현상(맥동현상)
- 워터해머(수격작용)
인젝터
B8 인젝터*
증기가 보유하고 있는 열에너지를 속도에너지로 전환시키고 다시 압력에너지로 바꾸어 보일러에 급수하는 장치로 급수가 증기에 의해 예열되어 급수 엔탈피가 증가되기 때문에 연료소비량이 감소한다.
- 설치에 넓은 장소를 요하지 않는다
- 급수예열효과가 있다
- 가격이 저렴하다
- 자체로서의 양수효율은 낮다
출구정지밸브개방→급수개방→증기밸브개방→핸들개방
2601
03연소배기가스의 분석목적
- 공기비를 계산하여 최적의 연소효율을 도모
- 연소가스의 조성 파악
- 연소 상태 파악
04제어방식 J1
제어방식
J2 자동제어(*시퀀스,피드백,인터록)
❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다.
❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식
❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식
2601
자동제어에서의 신호전달방식
자동제어
- AAC
- WC
- STC
측정량을 구하는 방식
- 보상법
- 편위법
- 치환법
- 영위법
제어동작
J1 자동제어(*비례,적분,미분)
●비례동작(P) :
현재의 오차에 비례하여 출력을 조정하는 동작
오차가 클수록 출력이 크게 조정된다.
단독으로 사용 시 잔류편차(오프셋)가 발생한다
●적분동작(I) :
오차의 누적값에 비례하여 출력을 조정하는 동작
오차가 계속 누적되면 출력이 점점 커진다
잔류편차(오프셋)를 없애준다
●미분동작(D) :
오차의 변화율에 비례하여 출력을 조정하는 동작
오차가 빠르게 변할수록 출력이 급격히 조정된다.
● 비례적분동작(PI)
P제어의 반응성과 I제어의 정확성을 결합
부하 변화가 커도 잔류편차가 생기지 않는다
급변할 때 큰 진동이 생긴다.
● 비례적분미분동작(PID)
● 비례미분동작(PD)
2601
자동제어의 일반적인 동작 순서
- 검출
- 비교
- 판단
- 조작
척도
- 오버슈트
- 오프셋
- 쇠퇴비
- 응답시간
- 과도응답
- 스텝응답
블록선도
직접결합
병렬결합
피드백결합
05송기장치
비수방지관
원통형 보일러의 등 내에 설치하여 증기 속에 혼합된 수분을 분리하여 증기의 건도를 높이는 장치이다.
기수분리기
수관식 보일러의 증기 속에 함유된 수분을 분리하여 증기의 건도를 높이는 장치이다
종류
B1 기수분리기(*종류)
- 다공판형
- 사이클론형 : 원심 분리기를 사용,
- 스크러버형 : 파형의 다수 강판을 조합한것,
- 건조스크린형 : 금속망판을 이용한 것,
- 배플(baffle)형 : 급격한 방향 전환을 이용한 것
2601
B1 기수분리기(*워부저항)
공급되는 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하여 증기의 건도를 높여 건조 증기만 설비에 공급되도록 하는 기기
- 워터해머방지
- 장치내 부식방지
- 열효율저하방지 (습증기 발생을 방지, 증기의 건도를 높임)
- 관내 마찰저항감소
2601
- 사이클론식
- 배플식
- 스크러버식
- 건조스크린식
- 다공판식
- 반전
기수분리기 설치 시 장점
- 배관의 부식 및 수격작용방지
- 열효율 향상
송기시 발생하는 이상현상
- 프라이밍
- 포밍
- 캐리오버
- 워터해머
주 증기밸브
신축장치(익스펜션 조인트)
감압밸브
증기트랩(스팀트랩)
B1 증기트랩(*기능-응잠부건)
- 증기사용설비 및 배관 내의 응축수를 제거한다.
- 증기의 잠열을 유효하게 이용할 수 있도록 한다.
- 응축수 배출로 설비의 부식을 방지한다.
- 증기의 건조도가 저하되는 것을 방지한다
2601
B1 증기트랩(*종류)
✲증기관의 도중에 설치하여 증기를 사용하는 설비의 배관 내에 고여있는 응축수 (증기의 일부가 드레인된 상태)를 자동배출시키는 장치
❶기계식트랩 : 볼플로트식, 버킷식
❷열역학식 : 오리피스식, 디스크식
✲증기와 응축수의 열역학적 유체역학적 특성차를 이용한 것이다
❸온도조절식 : 바이메탈식, 벨로즈식
2601
B1 증기트랩(*장점-워부저항)
- 워터해머방지
- 장치내 부식 방지
- 열효율 저하방지
- 관내 마찰저항 감소
2601
증기축열기
06유량계 I2
1)기름의 사용량 측정
2)오벌 기어식, 로터리피스톤식이 주로 사용됨
3)입구 측에는 여과기를 설치하고 유량계의 고장 시를 대비하기 위하여 주위에는 바이패스 라닌을 설치한다.
유량 측정방법
- 용적유량측정
- 중량유량측정
- 질량유량측정
- 적산유량측정
- 순간유량측정
유량계의 종류
- 용적식유량계
- 면적식유량계
- 차압식유량계
- 터빈유량계
- 전자식유량계
- 피토관유량계
- 초음파유량계
I2 면적식유량계*
- 고점도 유체나 작은 유체에 대해서도 측정이가능하다
- 차압이 일정하여 오차의 발생이 적다
- 압력손실이 적고, 균등 유량을 얻을수 있다
- 슬러지나 부식성 유체의 측정이 가능하다
- 정도가 1~2%로 정밀측정에는 부적당하다
- 측정하려는 유체의 밀도를 미라 알아야 한다
2601
I2 초음파 유량계*
- 측정체가 유체와 접촉하지 않아 압력손실이 없다
- 정확도가 높고, 대유량 측정용으로 적합하다
- 고온, 고압, 부식성의 유체 측정이 가능하다
- 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다
2601
I2 피토관*
배관 내에 흐르는 유체의 전압과 정압을 측정하여 그 차이인 동압을 이용하여 베르누이 방정식에 의해 속도수두에서 유속을 구하고 그 값에 관로 단면적을 곱하여 유량을 측정하는 것
- 피토관의 헤드 부분은 유동 방향에 대해 평행하게 부착
- 충분한 강도를 가져야 한다
- 5m/s이하의 기체에는 부적당하다
- 더스트, 미스트 등이 많은 유체에 부적합하다
2601
07온도계 I7
온도
- 건구온도
- 습구온도
- 노점온도
접촉식 온도계
I7 온도계의 측정원리*
- 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
- 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
- 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정
2601
- 유리체 온도계
- 압력식 온도계
- 열전대 온도계
- 시스열전대온도계
- 바이메탈온도계
- 저항식온도계
I7 열전대(구비조건) 必
- ❶열전도율이 작을것
- ❷전기저항과 온도계수가 작을것
- ❸기계적 강도가 크고 내열성 내식성이 있을것
- ❹온도상승에 따른 열기전력이 클것
- 온도상승에 따라 연속적으로 상승할 것
- 열기전력의 특성이 안정되고 장시간 사용해도 변형이 없을 것
- 재료의 구입이 쉽고(경제적이고) 내구성이 있을 것
- 재생도가 크고 가공이 용이할 것
비접촉식 온도계
- 방사온도계
- 광온도계
- 광전관온도계
- 색온도계
08통풍장치
정의
F5 보일러 통풍방법*
- 평형통풍법 : 연소실 내의 압력이 정압이나 부압으로 조절이가능하고 강한 통풍력을 얻을수 있지만 초기 설비비와 유지비용이 많이 소요된다
- 압입통풍법 : 송풍기를 연소실 앞에 설치하여 연소용 공기를 대기압이상의 압력으로 연소실에 밀어 넣는 방식으로 연소실 압력이 정압으로 유지된다
- 흡입통풍법 : 송풍기를 연도 중에 설치하여 연소 배기가스를 배출시키는 방식으로 연소실 압력이 부압으로 유지된다
2601
자연통풍방식
F4 통풍 및 통풍장치*
❶ 연돌의 높이를 높게한다
❷ 연돌의 단면적을 크게 한다
❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다
❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다
● 외기온도가 낮을수록
● 습도가 낮을수록
● 연도의 길이가 짧을 수록
● 배기가스의 비중량이 작을수록
● 외기의 비중량이 클수록
2601
이론통풍력 F6
강제통풍방식
09연도
10연돌
연돌의 특징
- 높이가 높을수록 통풍력이 증가한다
- 매연을 멀리 확산시켜 대기오염을 줄인다
- 외기온도가 낮으면 통풍력은 증가한다
통풍력 변화요인
통풍력의 크기에 따른 영향
11매연
정의
매연 농도계의 종류
링겔만 농도표
질소산화물
황산화물
일산화탄소
12수트 블로어 F9
►수트블로어 (Shoot Blower)
보일러의 노안이나 연도에 배치된 전열면에 그을음이나 재가 부착되면 열의 전도가 나빠지므로 그을음이나 재를 제거처리하여 연소열 흡수를 양호하게 유지시키기 위한 장치. 작동 시 공기의 분류를 나뿜어 부착물을 청소하며 주로 수관보일러에 사용된다
역할
주의사항
종류