아몰퍼스 변압기
![](https://cq4l.com/wp-content/uploads/2024/05/image-262.png)
❓아몰퍼스 변압기
- 일반 변압기의 철심 재료 대신 비결정질 합금인 아몰퍼스 합금을 사용하여 제작된 변압기
- 아몰퍼스 합금은 결정 구조가 없는 비정질 상태로, 기존의 규소강판보다 훨씬 낮은 히스테리시스 손실과 맴돌이 전류 손실을 가지는 특징
1️⃣아몰퍼스 변압기 특성
1)무부하손 감소(철손 감소)
- 철손을 1/3~1/4로 저감
- 히스테리시스손 감소 : 히스테리시스 면적을 작게 하여 손실을 감소시킴
![https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_히스테리시스곡선.jpeg](https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_히스테리시스곡선.jpeg)
- 와류손 감소
- 자성재료의 두께(0.03[㎜] 이하)가 앏으므로 와류손이 경감
- 무부하손이 작으므로 발전량이 작음
- 손실 저감에 의한 변압기 운전보수비 절감 및 수명연장
2)부하율 낮은 곳에 유리
- 철손이 낮아지므로 부하율이 낮은 곳에서 유리
- 주상변압기로 주로 사용
![](https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_%ED%9A%A8%EC%9C%A8%EB%B6%80%ED%95%98%EC%9C%A8%EA%B3%A1%EC%84%A0.jpeg)
2️⃣아몰퍼스 변압기의 장점
- 높은 효율: 기존 변압기의 철심 소재인 규소강판 대신 아몰퍼스 합금을 사용하여 무부하 손실을 크게 줄였습니다. 이는 전력 손실을 최소화하고 에너지 효율을 높이는 데 기여합니다.
- 낮은 발열: 무부하 손실 감소로 인해 변압기의 발열이 적어 장비 수명이 길어지고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
- 작은 크기, 가벼운 무게: 아몰퍼스 합금의 특성상 얇고 가벼운 철심을 사용할 수 있어 변압기의 크기와 무게를 줄일 수 있습니다.
- 낮은 소음: 철손 감소로 인해 자기 잡음이 적어 조용한 환경에서 사용하기 적합합니다.
- 고조파 저감 : 자기포화특성이 우수하여 비선형 왜곡을 줄여 고조파 발생을 억제
3️⃣아몰퍼스 변압기의 단점
- 아몰퍼스 메탈 전량 수입
- 대용량 제작이 어려움
- 재활용불가
- 온도특성에 따라 자기특성이 저하
- 철심 두께 0.025[㎜]정도
- 점적률이 높아 치수가 커짐
- 충격에 약함
- 자왜현상이 큼
- 변압기 소음으로 인한 민원발생
- 고가의 변압기
4️⃣아몰퍼스 변압기의 활용 분야
아몰퍼스 변압기는 높은 효율과 다양한 장점을 바탕으로 배전 변압기, 통신용 변압기, 산업용 변압기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 에너지 효율이 중요시되는 건물, 데이터센터, 공장 등에서 많이 사용
변압기(종류T)
변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기
목차(아몰퍼스 변압기)
아몰퍼스 변압기
💯기출문제(변압기)
○01.아몰퍼스 변압기에 대하여 설명하시오
●04.아몰퍼스 고효율 몰드변압기와 저소음 고효율 몰드변압기 비교 설명
변압기(종류T)
변압기 원리 종류별 특징
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기
답글 남기기