변압기종류 (T1)
B 변압기 원리 종류별 특징
M 몰드변압기
A 아몰퍼스 변압기
H 하이브리드 변압기
U 단권변압기
S 초전도변압기
C 콘덴서형 계기용 변압기
T 3권선 변압기
I 1대1변압기
N 노이즈 대책 변압기
목차(하이브리드 변압기 T1H)
하이브리드 변압기
❓하이브리드 변압기
- Zigzag권선을 6조의 다중 권취법으로 하여 변압기능+고조파 감쇄+불평형 개선의 1석3조 기능을 갖는 변압기를 의미
- 일반 변압기에 비해 고효율 저손실 저소음 기능을 향상시킴
1️⃣변압기의 발전과정
| 구분 | KS표준변압기 | 아몰퍼스변압기 | 저소음 고효율 변압기 | 하이브리드변압기 | 
|---|---|---|---|---|
| 코어 | 규소강판 | 아몰퍼스 코어 | 자구미세화 | 아몰퍼스, 자구미세화 | 
| 기능 | 변압기능 | 철손감소 | 동손, 철손 감소 | 고조파불평형 개선, 역률 향상 | 
2️⃣하이브리드 변압기 필요성
1)고조파 증가
분산형 전원의 증가, 전력변환기의 증가, OA기기의 증가 → 고조파 증가 → 전력품질저하 → 효율감소, 고조파로 인한 각종 문제 발생
2)고조파로 인한 문제
- 콘덴서 : 실효치 증가, 단자전압 상승, 실효용량 증가
- 변압기 : 동손 증가, 철손 증가, 변압기 출력 감소
- 발전기 : 댐퍼 권선 과열, 헌팅발생
- 케이블 : 중성선 과열
3️⃣하이브리드 변압기 구성
1)권선법 / 벡터도
- Zigzag권선을 6조의 다중 권취법으로 하되 각상에서 정방향과 역방향의 권선비를 갖고 권선을 u상 → w상 → v상 순으로 반복 권취
- 각상의 자속이 교번하는 과정에서 동차수 고조파를 상호 상쇄시키는 원리

2)외형도

4️⃣하이브리드 변압기 효과
1)고효율 저손실
- 고조파를 70%정도 감소(5, 7, 11고조파 감쇄)
- 불평형률을 40%정도 감소
- 손실이 6%정도 감소
2)소음 개선

5️⃣기존변압기와 비교
| 구분 | 하이브리드 | 기존변압기 | 
|---|---|---|
| 용도 | 배전용 변압기 | 배전용 변압기 | 
| 철심 | 자구미세화, 아몰퍼스, 규소강판 | 자구미세화, 아몰퍼스, 규소강판 | 
| 권선법 | 지그재그 권선 | 일반 권선 | 
| 기능 | 변압기, 고조파 감쇄, 불평형 개선, 역률 개선 | 변압기 | 
| 고조파 예방 | 자체로 예방 | 필터, K-factor변압기 사용 | 
| 가격 | 고가(제품이 5%커짐) | 저가 | 
6️⃣K-Factor변압기와 비교
| 구분 | 하이브리드 | K-factor 변압기 | 
|---|---|---|
| 용도 | 변압기+고조파 감쇄기능 | -고조파에의한 변압기 권선의 온도 상승에도 견딜수 있도록 내력을 증가시킨 변압기 -Δ권선 : 권선 굵기를 굵게 함 -Y권선 : 중성점 접속부를 300%로 설계 -%Z : 표준 변압기보다 낮게 설계 | 
7️⃣지그재그 권선 변압기와 비교
- 지그재그 권선 변압기 특징
- 영상 고조파 및 기계력 감소효과
- 지그재그 권선은 불평형 개선 및 손실 감쇄효과가 미미함
 
8️⃣결론
1)다기능성
- 변압기능+고조파 감쇄+불평형 개선의 1석3조 기능을 갖는 변압기
- 일반 변압기에 비해 고효율 저손실 저소음 기능을 향상
2)친환경성
- 전력품질을 개선시켜 전력손실을 줄임으로써 에너지 절약 및 탄소 배출을 억제
3)공간절약
- 변압기와 고조파 필터가 융합된 일체형 제품으로서 설치공간을 최소화
변압기종류 (T1)
B 변압기 원리 종류별 특징
M 몰드변압기
A 아몰퍼스 변압기
H 하이브리드 변압기
U 단권변압기
S 초전도변압기
C 콘덴서형 계기용 변압기
T 3권선 변압기
I 1대1변압기
N 노이즈 대책 변압기
목차(하이브리드 변압기 T1H)
하이브리드 변압기
변압기종류 (T1)
B 변압기 원리 종류별 특징
M 몰드변압기
A 아몰퍼스 변압기
H 하이브리드 변압기
U 단권변압기
S 초전도변압기
C 콘덴서형 계기용 변압기
T 3권선 변압기
I 1대1변압기
N 노이즈 대책 변압기
목차(하이브리드 변압기 T1H)
하이브리드 변압기
🌐V1106S24 / T1H
답글 남기기