목차(GIS WRG)
GIS
❗GIS
1️⃣GIS설비가 필요한 곳
- 도심지역의 변전전시
- 변전설비의 가격보다 소요면적 축소나 안정성이 요구되는 장소
- 공해지역이나 해안지역
- 공급규정에 의한 용량이 10[MVA]이상의 수용설비 수용가
2️⃣GIS의 구성도

1)모선
- 단일모선, 이중모선
2)GCB(차단기)
- 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전
3)단로기(DS)
- 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능
4)접지개폐기(ES)
- 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치되며, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 함으로써 보수점검 시 안전 확보
3️⃣GIS의 특징
1)장점
- 설비면적의 Compact화
- 절연내력이 우수하여 일반설비에 비해 약 10%축소가능
- 밀폐형 기기로 보수, 점검이 간소화
- 안전성
- 불연성에 의한 화재위험 감소 및 비노출에 의한 안정성 향상
- 고신뢰성
- SF6가스 밀폐화에 따른 열화가 거의 없고 가스구획이 구분되어 사고 방지
- 경제성
- 고가이나 토지 가격이 높을수록 경제성이 높고, 공장에 조립이 가능하여 설치기간이 대폭 감소
2)단점
- 설치비가 고가
- 한랭지에 액화 방지장치 필요
- 사고 시 대형사고 유발이 가능
- 고장 시 조기 임시 복구 불가능
4️⃣적용 시 고려사항
1)시공 시 고려사항
- 시험 시 장소와 설치공간 현장이 가깝도록 설계
- 조립 시 먼지에 대한 방지관리
- 기초는 수평유지가 중요하며 지반침하 및 내진대책 고려
2)운전 시 고려사항
- 운전 시 특별한 관리를 하지 않으나 가스압, 수분량, 가스누설 등의 확인이 필요
3)사고 시 고려사항
- 고장 발생 시 임시 복구, 조기 복구가 불가능하므로 장시간 운전 정지
- 따라서 긴급 복구가 가능하도록 한다
❗복합절연C-GIS
SF6가스를 배제한 친환경적인 개폐장치로 축소형 구조를 통하여 면적을 최소화하고 있으며, 기존 GIS와 비교하여 저렴한 초기 투자로 경제적이며 이전의 개폐장치와 동일한 신뢰성과 안정성을 보장
1️⃣복합절연 GIS특징
1)안정성 및 친환경성
- 충전부를 SF6가스 절연방식의 GIS와 고체절연방식인 GIS를 병행하여 SF6가스를 최소화한 친환경 제품
- 안정성및 친환경성을 향상
- 온실가스 감축에 부합하는 친환경 제품
2)유지보수 편리
- Tank 내에 설치하였던 MOF & PT를 고체절연 접속부를 이용하여 외부에 설치
3)설치면적 최소화
- MOF반과 PT반 총 2panel → MOF & PT 반의 1panel축소
4)복합절연방식 구성
- 부하개폐기(LBS)와 진공차단기(VCB)는 기존 SF6가스 절연방식이며
- MOF&PT를 한판넬의 고체 절연방식으로 구성하여 사고발생 또는 유지보수 시 이를 손쉽게 할 수 있는 신개념 제품
2️⃣복합절연 GIS구성
1)SF6가스절연 GIS

2)복합절연GIS

3️⃣기존제품과 비교
| 구분 | 기존C-GIS(4면구성) | 복합절연C-GIS(3면구성) |
|---|---|---|
| 정격 | 25.8[kV], 12.5[kA]/25[kA] 630[A]/1250[A] | |
| 절연매질 | SF6 GAS(0.07[MPaG]) | SF6 GAS방식(LBS,VB반)&기중절연방식(MOF & PT) |
| DEMENSION | W2400×D1200×H2100 (LBS+MOF+PT+VCB) 4면 구성 | W1800×D1200×H2100 (LBS+MOF&PT+VCB) 3면 구성 |
| 특징 | -충전부 완전 밀폐형 구조로 인체사고방지 -가스구획 격벽 설치로 사고 파급 방지 -활선 유무 육안 확인 가능 -부품의 표준성으로 생산 리드 타임 감소 | -기존 MOF,PT반을 1면으로 구성 -고체절연Busbar적용으로 기중절연방식 -MOF&PT를 육안식별 가능 -유지보수 용이 -가가조합에 따른 축소형 구조(MOF+PT)1면 구성 |
목차(GIS WRG)
GIS
💯기출문제(GIS 및 배전반)
○G01수전설비에 GIS를 적용했을 때 장점을 기술하시오
모범답안(GIS의 장단점 WRG01)
3️⃣GIS의 특징
1)장점
- 설비면적의 Compact화
- 절연내력이 우수하여 일반설비에 비해 약 10%축소가능
- 밀폐형 기기로 보수, 점검이 간소화
- 안전성
- 불연성에 의한 화재위험 감소 및 비노출에 의한 안정성 향상
- 고신뢰성
- SF6가스 밀폐화에 따른 열화가 거의 없고 가스구획이 구분되어 사고 방지
- 경제성
- 고가이나 토지 가격이 높을수록 경제성이 높고, 공장에 조립이 가능하여 설치기간이 대폭 감소
2)단점
- 설치비가 고가
- 한랭지에 액화 방지장치 필요
- 사고 시 대형사고 유발이 가능
- 고장 시 조기 임시 복구 불가능
○G03고전압 대용량 변전소에 주로 채용되고 있는 GIS에 대하여 특징을 간단히 설명하시오
모범답안(GIS의 장단점 WRG01)
3️⃣GIS의 특징
1)장점
- 설비면적의 Compact화
- 절연내력이 우수하여 일반설비에 비해 약 10%축소가능
- 밀폐형 기기로 보수, 점검이 간소화
- 안전성
- 불연성에 의한 화재위험 감소 및 비노출에 의한 안정성 향상
- 고신뢰성
- SF6가스 밀폐화에 따른 열화가 거의 없고 가스구획이 구분되어 사고 방지
- 경제성
- 고가이나 토지 가격이 높을수록 경제성이 높고, 공장에 조립이 가능하여 설치기간이 대폭 감소
2)단점
- 설치비가 고가
- 한랭지에 액화 방지장치 필요
- 사고 시 대형사고 유발이 가능
- 고장 시 조기 임시 복구 불가능
●G06GIS의 설비
모범답안(GIS설비의 개요 WRG06)
1️⃣GIS설비가 필요한 곳
- 도심지역의 변전전시
- 변전설비의 가격보다 소요면적 축소나 안정성이 요구되는 장소
- 공해지역이나 해안지역
- 공급규정에 의한 용량이 10[MVA]이상의 수용설비 수용가
2️⃣GIS의 구성도

1)모선
- 단일모선, 이중모선
2)GCB(차단기)
- 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전
3)단로기(DS)
- 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능
4)접지개폐기(ES)
- 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치되며, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 함으로써 보수점검 시 안전 확보
○07가스절연개폐기의 장단점
모범답안(GIS의 장단점 WRG01)
3️⃣GIS의 특징
1)장점
- 설비면적의 Compact화
- 절연내력이 우수하여 일반설비에 비해 약 10%축소가능
- 밀폐형 기기로 보수, 점검이 간소화
- 안전성
- 불연성에 의한 화재위험 감소 및 비노출에 의한 안정성 향상
- 고신뢰성
- SF6가스 밀폐화에 따른 열화가 거의 없고 가스구획이 구분되어 사고 방지
- 경제성
- 고가이나 토지 가격이 높을수록 경제성이 높고, 공장에 조립이 가능하여 설치기간이 대폭 감소
2)단점
- 설치비가 고가
- 한랭지에 액화 방지장치 필요
- 사고 시 대형사고 유발이 가능
- 고장 시 조기 임시 복구 불가능
●G08가스절연개폐장치등 내부의 절연을 위해 사용하는 SF6가스의 특성과 환경오염방지를 위한SF6가스 대체 기술을 설명하시오
모범답안 (SF6가스 특성 DE08)
1)SF6 가스 특징
- 안정도가 높은 불활성기체로 상온에서 무색무취, 불연, 무독이고 화학적 열적으로 안정하며, 공기에 비해 절연강도가 높고 열전도율이 크며, 1기압-60도에서 액화, 비중은 공기의 5배, 비열0.7배 정도로 기체절연 재료로서 우수한 성질을가지고 있다
- SF6는 600도를 초과하면 서서히 열분해되어 SF2, SF4, SF10과 같은 불화유황을 유리하다. 이들 분해생성물은 차단기에서 장시간 방전되어진 경우 검출될수 있으며, 이들 중에서 인체에 유해한 것도 있고 어떤 종류의 금속과 반응을 하지만 상온에서는 Cu, Al강을 침해하지 않는다
- SF6의 절연파괴전압은 SF6가 가지는 전자 친화력 때문에 공기에 비하여 크며 평행평판 또는 구 갭에서는 공기의 2~2.4배의 값을 갖는다.
●G09 GIS설비의 개요 및 주요 구성기기에 대하여 설명하고, 재래식수전설비에 비하여 GIS의 장점을 설명하시오
모범답안(GIS설비의 개요 WRG06)
1️⃣GIS설비가 필요한 곳
- 도심지역의 변전전시
- 변전설비의 가격보다 소요면적 축소나 안정성이 요구되는 장소
- 공해지역이나 해안지역
- 공급규정에 의한 용량이 10[MVA]이상의 수용설비 수용가
2️⃣GIS의 구성도

1)모선
- 단일모선, 이중모선
2)GCB(차단기)
- 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전
3)단로기(DS)
- 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능
4)접지개폐기(ES)
- 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치되며, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 함으로써 보수점검 시 안전 확보
모범답안(GIS의 장단점 WRG01)
3️⃣GIS의 특징
1)장점
- 설비면적의 Compact화
- 절연내력이 우수하여 일반설비에 비해 약 10%축소가능
- 밀폐형 기기로 보수, 점검이 간소화
- 안전성
- 불연성에 의한 화재위험 감소 및 비노출에 의한 안정성 향상
- 고신뢰성
- SF6가스 밀폐화에 따른 열화가 거의 없고 가스구획이 구분되어 사고 방지
- 경제성
- 고가이나 토지 가격이 높을수록 경제성이 높고, 공장에 조립이 가능하여 설치기간이 대폭 감소
2)단점
- 설치비가 고가
- 한랭지에 액화 방지장치 필요
- 사고 시 대형사고 유발이 가능
- 고장 시 조기 임시 복구 불가능