다이내믹 UPS

—

제공

안 ,
UPS설비 (GU)

U UPS
P UPS의 병렬시스템 선정
O On-line UPS와 Off-line UPS
D 다이내믹UPS
F 플라이휠UPS
T UPS 2차 측 회로보호
G UPS 직무고시
H 열병합발전
K 열전비

목차(다이내믹UPS GUD)

❓Dynamic UPS 시스템은

  • Static UPS 에 Motor/Generator를 조합한 형태
  • 정상상태에서는 Motor와 Generator에 의해 양질의 전원을 부하에 공급하는 장치로서 전력용 반도체 소자의 스위칭에 의한 Static UPS의 출력파형과 비교하면 상대적으로 고조파 함유율이 적은 양질의 전원을 얻을수 있다.
  • 또한 과도응답특성이 Motor/Generator등 회전기의 관성력을 이용하므로 매우양호
  • 공항 , 반도체 공장, 원자력 발전소 등 매우 높은 신뢰성을 요구하는 장소에 주로 적용

1️⃣구성

1)정류부

  • Dynamic UPS시스템의 정류부는 Static UPS시스템과 같이 AC를 DC로 변환하여 인버터에 DC 전원을 공급함과 동시에 축전지를 충전하는 역할을 하는순변환장치
  • 정류부는 Thyristor를 이용한 6펄스 자연전류방식이 가장 많이 사용되고 있으나 입력 측 고조파의 저감과 대용량화를 위해서는 12펄스 방식이 사용된다. 그리고 고조파 저감뿐만 아니라 입력 역률을 높이기 위해 펄스폭 변조(PWM)방식이 사용되기도 한다
  • 정류기 출력단에는 축전지가 연결되어 있으므로 DC 출력전압을 항상 일정하게 유지해야 하고 리플 함유율이 적어야 한다

2)인버터부

  • 일반적인 Static UPS시스템에서 인버터는 Filter를 포함하여 DC를 AC로 변환하여 정전압, 정주파수를 갖는 교류출력을 부하에 공급
  • Dynamic UPS시스템에서는 단지 Motor/Generator부의 보조전원 역할만을 한다
  • 따라서 Static UPS시스템은 인버터 출력용량이 부하용량으로되지만 Dynamic UPS시스템에서는 인버터 출력용량은 정전 시 Diesel Engine이 정상속도에 도달하는 시간까지만 Motor/Generator에 전원을 공급하면 되므로 부하용량보다 작게 설계할 수도 있다

3)Static 스위치부

  • Static스위치부는 Thyristor스위치와 Magnetic Contactor로 구성되어 있으며 시스템 상태에 따라 자동적으로 정체되므로 최소 운전조건만 만족하면 시스템은 부하에 순단 없이 양질의 전원을 공급
  • 일반적으로 Static스위치의 절체시간은 최대 순단 허용시간인 0.25사이클(약 4.1[ms]) 이내에서 동작을 완료해야 한다
  • 따라서 Static스위치로 가장 많이 사용되고 있는 것은 절체시간이 가장 짧고 제어가 간단한 Thyristor스위치를 주로 사용하며 Magnetic Contactor와 Thyristor를 함께 사용한는 경우도 있다

4)Motor/Generator부

  • Dynamic UPS시스템에서 Motor/Generator부는 가장중요한 부분으로서 부하에 양질의 AC출력전원을 공급하기 위한 장치이다
  • Motor권선으로부터 들어온 에너지 Damper Cage에서 고조파를 흡수한 후 전가기적인 변환과 손실 없이 자기적 연결로 즉시 Generator권선으로 전달된다. 이것은 곧 주전원과 부하 측을 전기적으로 완전히 분리시킬 수 있음을 나타낸다
  • 부하전류 및 부하역률에 관계 없이 부하 측으로부터 유입되는 고조파 전류와 무효전류 등이 Damper Cage에서 흡수된 후 전원측으로 전달되는 것을 나타낸다. 이것은 입력 측 왜율을 2[%] 이하로 줄일 수 있으며 입력역률도 1이 가능하다
  • 또한 입력 측 이상전압이 유입될 때에도 Damper Cage에서 이를 환전히 흡수함으로써 부하 특에 일정한 출려 전압을 공급할 수 있도록 설계되어 있다
  • Dynamic UPS시스템은 50% 부하 급변시 전아변동률은 5%이내이며, 100%불평형 부하가 가능하다
  • 또한 부하의 종류에 관계없이 시스템을 적용할 수있으므로 매우 이상적이다

2️⃣정지형 UPS와 다이내믹 UPS의 특성 비교

1)출력전압 파형

  • 출력 측 고조파가 다이내믹 UPS에서 Damper Cage에서 완전 흡수하므로 완전한 정현파 형태를 나타내지만 Static UPS의 출력은 시스템에서 발생되는 고조파를 AC필터에 의해 필터링한 파형으로 정현파 형태에 가깝게 나타남을 보여 주고 있다
  • Diesel Engine적용 시 시스템에 이상이 발생하면 보조전원으로 사용하는 축전지기능을 Diesel Engine이 담담하게 된다. 그러나 Diesel Engine은 정상속도까지 도달하는 데 걸리는 시간은 10~20초 정도로 Diesel Engine이 기동하는 시간동안만 축전지가 전원을 공급하면 된다
  • 이것은 동일 시스템 용량을 기준으로 Static UPS에 작용되는 축전지 용량보다 적게 적용할 수 있으므로 초기 투자비용은 Static UPS시스템에 비해 높지만 대용량의 경우 장기간 운전 시 소요되는 유지비 등을 고려하면 오히려 경제적일 수 있다

2)시스템 구성

  • Diesel Engine의 가장 큰 특징은 회전기기, 즉 Motor/Generator를 포함하는 것이며 또한 Diesel Engine을 적용함으로써 상용전원 정정 시 부하 측에 일전한 전원을 지속적으로 공급할 수 있도록 구성되어 있다. 일반 빌딩이나 중소 공장등 중요 시설에 비상요 발전기 역할을 할 수 있다
  • Static UPS는 보전전원으로 축전지를 사용하고 있지만 유지보수 비용이 많이 소요되면 장시간 운전을 필요로 하는 경우에는 그만큼 추가비용이 증가하게 된다
  • Dynamic UPS의 또 다른 특징은 회전기기의 관성력을 이용함으로써 과도응답 특성이 양호하다
구분다이나믹 UPS
시스템
정지형UPS
시스템
비고
정류부Thyristor방식Thyristor방식정전압제어
인버터부Thyristor방식
IGBT방식
IGBT방식PWM제어
스위치부Thyristor스위치
Magnatic Contactor스위치
Thyristor방식Automatic
Bypass
Filter부별도의 필터 없음AC필터M/G가
부하전원모터/발전기인버터필터
보조전원Static UPS
배터리(Static UPS보조전원)
파워브릿지(배터리기능)
배터리(기본)사용자
선택가능
기타비상용 발전기 기능
용도에 따른 시스템구성
단시간 운전옵션

3)특성 비교

  • Dynamic UPS의 가장 큰 특징은 Motor/Generator와 Diesel Engine등 회전기기등을 포함하는 것이며, 회전기기의 관성력을 이용함으로써 과도현상이나 부하단락사고시 UPS시스템의 출력특성이 크게 영향을 받지 않으므로, 부하 측에 연결된 기타 다른 부하에 미치는 영향이 거의 없다
  • Dynamic UPS시스템은 부하 단락 시 정격전류의 14배까지 100[ms] 이내에서 차단할 수 있도록 설계되어 있으므로, 출력 측에 여러 부하가 동시에 연결되어 있을 경우 단락측 부하만 차잔하고 기타 부하에는 안정적으로 전원을 공급할 수 있도록 되어 있다
구분다이나믹 UPS
시스템
정지형UPS
시스템
효율[%]9589~93
고장간격[h]600,00080,000
파외형률
(THD)[%]
1.5이하3이하
출력 과부하 내량110[%] 1시간
150[%] 2분
125[%] 10분
150[%] 1분
출력과도 특성50[%]급변시 ±5이내75[%]급변시 ±10이하
/-5이내
불평형 허용률100[%]허용50[%]불평형시
3[%]이내
소음정상동작시 : 80[dB]
정전시 : 105[dB]
정상동작시 : 70[dB]
정전시 : 70[dB]
전기적 절연M/G에 의해 완전 절연TR에 의해 부분절연
역류 고조파M/G에 의해 완전 차단별도의 대책 필요
단락전류 보호정격전류×14배이내(10[ms]이내)별도의 대책 필요
시스템 예상 수명25년10년

3️⃣결론

  • 산업의 발달과 고도 정보사회로 변화하는 시점에서 Static UPS시스템은 OA기기 및 기타 전원설비에 있어서 매우 중요한 역할을 담당해 왔으며 앞으로 그 필요성은 더욱 증가할 것으로 판단된다
  • 그러나 부하용량 증가와 적용 범위의 확대 및 완벽한 신뢰성이 요구되는 장비에 Dynamic UPS시스템의 사용이 증가하고 있으며 그에 대한 관심도 높아지고 있다
  • Dynamic UPS시스템은 기존의 Static UPS시스템의 신뢰성 및 기술과 비상용 발전설비 기술을 접목함으로써 보다 완벽한 형태의 전원설비 시스템으로 부각되었다
  • 공항의 관제설비, Intelligent빌딩 컴퓨터에 대한 대형 네트워크 시스템 및 각종산업분야에 이르기까지 신뢰성이 요구되는 곳으로 그 적용 범위가 점점 확대되고 있다.

UPS설비 (GU)

U UPS
P UPS의 병렬시스템 선정
O On-line UPS와 Off-line UPS
D 다이내믹UPS
F 플라이휠UPS
T UPS 2차 측 회로보호
G UPS 직무고시
H 열병합발전
K 열전비

목차(다이내믹UPS GUD)

💯기출문제

●D04 다이나믹 유피에스의 동작원리 및 시스템 구성에 대하여 설명하시오

동작 원리

다이나믹 UPS는 크게 다음과 같은 단계로 동작합니다.

  1. 정상 상태: 상용 전원이 안정적으로 공급될 때에는 모터가 발전기를 구동하여 부하에 전력을 공급합니다. 이때, 플라이휠이라는 회전체에 에너지를 저장하여 정전 발생 시 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.
  2. 정전 발생 시: 상용 전원이 끊어지면, 플라이휠에 저장된 에너지를 이용하여 발전기를 구동하고, 부하에 전력을 공급합니다. 또한, 배터리로부터 모터에 전력을 공급하여 플라이휠의 회전 속도를 유지하고, 필요에 따라 디젤 엔진 등을 가동하여 추가적인 전력을 생산할 수 있습니다.
  3. 상용 전원 복구 시: 상용 전원이 복구되면, 모터는 발전기와 동기화되어 다시 상용 전원과 병렬 운전을 시작합니다. 이때, 플라이휠에 에너지를 재충전하여 다음 정전에 대비합니다.

시스템 구성

다이나믹 UPS는 일반적으로 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

  • 모터: 플라이휠을 구동하고 발전기를 돌리는 역할을 합니다.
  • 발전기: 모터에 의해 구동되어 전력을 생산합니다.
  • 플라이휠: 회전 운동 에너지를 저장하여 정전 시 전력을 공급하는 역할을 합니다.
  • 배터리: 정전 시 모터에 전력을 공급하여 플라이휠의 회전을 유지하고, 부하에 일정 시간 동안 전력을 공급하는 역할을 합니다.
  • 제어 시스템: 시스템 전체를 감시하고 제어하는 역할을 합니다.

장점

  • 높은 전력 품질: 정현파 출력으로 고품질의 전력을 제공합니다.
  • 빠른 응답 속도: 정전 발생 시 즉각적으로 전력을 공급할 수 있습니다.
  • 높은 신뢰성: 다중화된 시스템 구성으로 고장 시에도 안정적인 운전이 가능합니다.
  • 큰 용량: 대용량 전력 공급이 가능합니다.
  • 낮은 고조파: 정적 UPS에 비해 고조파 발생이 적습니다.

단점

  • 높은 초기 투자 비용: 시스템 구성이 복잡하고, 대형 기기가 필요하여 초기 투자 비용이 높습니다.
  • 유지보수 비용: 정기적인 유지보수가 필요하며, 고장 발생 시 수리 비용이 높을 수 있습니다.
  • 큰 설치 공간: 시스템 구성 요소가 크기 때문에 넓은 설치 공간이 필요합니다.

적용 분야

다이나믹 UPS는 높은 신뢰성과 안정성이 요구되는 다음과 같은 분야에 주로 사용됩니다.

  • 데이터 센터: 대규모 서버 시스템의 안정적인 운영을 위해 사용됩니다.
  • 통신 시스템: 통신 장비의 안정적인 작동을 위해 사용됩니다.
  • 산업 시설: 생산 라인의 무중단 운전을 위해 사용됩니다.
  • 병원: 의료 장비의 안정적인 작동을 위해 사용됩니다.

●D06 공간과 성능면에서 다이나믹UPS와 정지형UPS를 비교설명하시오

다이나믹 UPS와 정지형 UPS의 공간 및 성능 비교

구분정지형 UPS (Static UPS)다이나믹 UPS (Dynamic UPS)
설치 공간– 배터리실, 본체, 냉방설비 등 별도 공간 필요
– 전체 설치면적이 크다
– 본체 자체는 크지만, 배터리실·항온항습기 등이 불필요해 전체적으로 비슷하거나 더 작을 수 있음
출력 품질– 고조파 발생(PWM 방식 개선)
– 필터를 통해 정현파에 가깝게 출력
– Damper Cage 등으로 고조파 완전 흡수
– 완전한 정현파 출력
용량/확장성– 소용량~중용량에 적합
– 대용량(수백 kVA 이상)은 한계
– 대용량(수백 kVA~수십 MVA) 적합
– 병렬 운전 등 확장성 우수
응답 속도– 정전 시 즉시(수 ms 이내) 배터리로 전환– 플라이휠 운동에너지로 빠르게 대응, 디젤엔진 기동까지 무정전 공급
운전 시간– 배터리 용량에 따라 수 분~수십 분(장시간 불가)– 디젤엔진 연료 한계까지 장시간 연속 운전 가능
신뢰성/내구성– 배터리 수명(3~15년), UPS 본체(7~10년)– 시스템 수명 20~25년, 내구성 우수
유지관리– 배터리 교체·관리 필요, 운용관리 쉬움– 정기점검·부품교환 복잡, 유지보수 어려움
초기 투자비– 상대적으로 저렴– 초기 투자비 높음, 대당 가격이 비쌈
소음/진동– 소음(65~70dB), 진동 적음– 소음(90~120dB), 진동 큼
설치 환경– 실내 설치 적합, 냉방 필요– 실내·외 모두 가능, 냉방 불필요

요약 설명

  • 공간 측면
    정지형 UPS는 본체 외에 대용량 배터리실과 항온항습기 등 부대설비가 필요해 설치면적이 상당히 큽니다. 다이나믹 UPS는 본체 자체는 크지만 배터리실이 불필요하고, 냉방설비도 거의 필요 없어 전체 공간은 비슷하거나 오히려 더 효율적일 수 있습니다31.
  • 성능 측면
    • 정지형 UPS는 소용량~중용량 부하에 적합하며, 응답속도가 빠르고 설치·운용이 쉽지만, 배터리 수명과 용량에 제한을 받습니다. 출력 품질은 필터링을 통해 정현파에 가깝게 유지합니다142.
    • 다이나믹 UPS는 대용량·장시간 운전에 적합하고, 플라이휠과 디젤엔진 결합으로 무정전·고품질 전원을 장시간 공급할 수 있습니다. 고조파 억제력이 뛰어나고 내구성이 우수하지만, 초기 투자비와 유지관리 비용이 높고 소음·진동이 큽니다

https://www.ariat-tech.kr/blog/uninterruptible-power-supply(ups).html

https://blog.naver.com/inku0912/140019708689

https://kikura200.tistory.com/11

https://blog.naver.com/jaeffong/221797923409

http://ftz.myds.me/wordpress/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EB%82%B4%EB%AF%B9-ups/

https://www.youtube.com/watch?v=9gDM9-vXTWg

https://cq4l.com/ak-ups%EC%84%A4%EB%B9%84/

https://koreascience.kr/article/JAKO200975535973605.pdf

http://blog.naver.com/max9911/150029586250

https://www.vertiv.com/4a7824/globalassets/products/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/liebert-trinergy-cube-ups-150-kw-32.4-mw/liebert-trinergy-cube-brochure-korean.pdf

●D07비상용 자가발전설비와 UPS를 조합하여 운전할 경우 고려해야 할 사항을 설명하시오

1. 시스템 구성 및 연동 방식

  • 병렬 운전: 자가발전기와 UPS를 병렬로 연결하여 동시에 부하에 전력을 공급하는 방식입니다. 부하 변동에 유연하게 대응할 수 있지만, 동기화 문제 및 보호 계전기 설정이 중요합니다.
  • 순차 운전: 정전 발생 시 UPS가 먼저 작동하고, 부하 용량이 커지거나 UPS의 용량이 부족할 경우 자가발전기가 가동되는 방식입니다. 시스템 간의 전환 시간을 최소화하는 것이 중요합니다.

2. 전압, 주파수, 위상 동기화

  • 전압: 자가발전기와 UPS의 출력 전압이 일치해야 합니다.
  • 주파수: 자가발전기와 UPS의 출력 주파수가 일치해야 합니다.
  • 위상: 자가발전기와 UPS의 출력 위상이 일치해야 전력 품질이 유지됩니다.
  • 동기화 제어 장치: 위의 요소들을 정밀하게 제어하기 위한 동기화 제어 장치가 필요합니다.

3. 보호 계전기 설정

  • 과전류 보호: 과전류 발생 시 시스템을 보호하기 위한 과전류 보호 계전기를 설정해야 합니다.
  • 지락 보호: 지락 사고 발생 시 시스템을 보호하기 위한 지락 보호 계전기를 설정해야 합니다.
  • 역률 보호: 역률이 낮아질 경우 시스템을 보호하기 위한 역률 보호 계전기를 설정해야 합니다.
  • 고조파 보호: 고조파 발생으로 인한 시스템 손상을 방지하기 위한 고조파 보호 계전기를 설정해야 합니다.

4. 부하 특성

  • 부하 변동: 부하 변동에 따른 시스템 안정성을 확보하기 위한 충분한 여유 용량을 확보해야 합니다.
  • 무효 부하: 무효 부하에 의한 전압 변동을 최소화하기 위한 무효 전력 보상 장치를 설치해야 할 수 있습니다.

5. 배터리 관리

  • 충전: UPS 배터리는 정기적으로 충전하여 항상 사용 가능한 상태를 유지해야 합니다.
  • 교체: 배터리 수명이 다하면 교체해야 합니다.

6. 유지보수

  • 정기 점검: 시스템의 안정적인 운전을 위해 정기적인 점검 및 유지보수가 필요합니다.
  • 기록 관리: 점검 및 유지보수 기록을 관리하여 문제 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 해야 합니다.

7. 추가 고려 사항

  • 소음: 자가발전기의 소음을 줄이기 위한 방음 대책이 필요할 수 있습니다.
  • 진동: 자가발전기의 진동으로 인한 주변 시설의 손상을 방지하기 위한 방진 대책이 필요할 수 있습니다.
  • 환기: 자가발전기의 열을 효과적으로 배출하기 위한 환기 시설이 필요할 수 있습니다.

UPS설비 (GU)

U UPS
P UPS의 병렬시스템 선정
O On-line UPS와 Off-line UPS
D 다이내믹UPS
F 플라이휠UPS
T UPS 2차 측 회로보호
G UPS 직무고시
H 열병합발전
K 열전비

목차(다이내믹UPS GUD)

🌐0624Z25 / GUD


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다