신에너지 재생에너지
태양광설비
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅
목차(태양광 발전 파워 컨디셔너)
태양광 발전 파워 컨디셔너
❗태양전지전압과 파워컨디셔너
- 일반개인 주택용 : 100~250[V]정도
- 공공 산업용 : 650~850[V]정도
- 태양전지 어레이 출력전압도는 이 범위가 되도록 선정하는 것이 필요하다
1️⃣회로방식
1)상용주파 변압기를 사용하는 방식
- 태양전지의 직류 출력을 상용주파 변압기로 승압하는 방식
- 상용주파수 변압기를 이용하여 내부 신뢰성이나 Noise-Cut이 우수
- 회로가 간단하다
- 대용량에 적합하다
- 변압기로 인한 중량이 증가한다
- 효율이 저하되는 단점이 있다
2)고주파 변압기를 사용하는 방식
- 소형의 고주파 변압기로 절연하고 컨버터와 인버터를 사용하여 변환하는 방식
- 회로가 복잡하고 가격이 고가이다
- 소용량이다
- 특수구조가 아니면 사용하지 않는다.
3)변압기가 없는 방식
- DC-DC컨버터로 승압하고 인버터에서 상용 주파의 교류로 변환하는 방식
- 소형 경량으로 가격적인 측면에서 안정되고 신뢰성이 높다
- 발전과 사용전원 사이가 비절연된다
- 효율이 높다
- 대용량에 적합하다
- 일본에서 많이 사용하는 방식이다
2️⃣파워컨디셔너 기능
1)자동운전 정지 기능
- 일사강도의 증대로 파워컨디셔너가 운전가능한 조건이 되면 자동 발전개시
- 일몰등 태양전지 출력이 적어지면 자동으로 정지, 대기상태가 된다
2)단독운전 방지기능
- 간접검출방식
- 직접 전송차단 방식
- 통신회선을 이용하여 분산형 전원의 단독운전을 직접적으로 제어하여 차단하는 방식이다
- 한전차단기 개방 → 분산형 전원측에 신호전송 → 분산형 전원을 분리
- 신뢰성이 높다
- 통신설비가 필요하므로 설치 및 유지비용이 증가한다
3)최대전력 추종제어
- 최대 출력 추종 제어기능
- 태양전지 출력은 일사강도나 태양전지 온도에 따라 변동
- PCS는 항상 최대 점으로 운전할 수 있도록 직류 전압을 변동시켜 제어
4)자동전압 조정기능
- 역송전 운전을 행한 경우 수전점의 전압이 상승할 우려가 있다
- 이를 방지하기 위해 자동전압조정기능을 설치
- 진상무효전력제어
- 일반적으로 역률 1로 운전
- 연계점의 전압이 상승하면 무효전력제어를 위해 역률(0.8까지)을 제어
- 출력제어
진상무효전력제어에 의한 전압제어가 한계 시 태양광발전시스템의 출력을 제한하여 연계점의 전압상승을 방지
5)직류 검출기능
- 고주파변압기 절연방식이나 트랜스라는 방식에서 문제가 된다
- 직류분이 존재하면 주상변압기의 자기포화등 계통측에 악영향을 미치게 된다
- 직류분이 정격교류 출력전류의 0.5%이하로 유지해야 한다
- 직류제어기능 문제시 파워컨디셔너를 정지시키는 보호기능이 내장되어 있다
6)지락 검출기능
- 트랜스리스 방식은 지락에 대한 안전대책이 필요하다
- 지락전류에 직류성분이 중첩되어 통상 누전차단기에서는 보호되니 않는 경우가 발생한다.
- 파워컨디셔너 내부에 지락검출기가 설치되어 보호
3️⃣파워 컨디셔너 선택 시 고려 사항
- 태양광 모듈의 용량: 태양광 모듈의 용량에 맞는 적절한 용량의 파워 컨디셔너를 선택해야 합니다.
- 설치 환경: 설치 환경에 따라 방수, 내열 등의 기능을 고려해야 합니다.
- 효율: 높은 효율의 파워 컨디셔너를 선택하여 발전량을 극대화해야 합니다.
- 보증 기간: 제품의 보증 기간을 확인하여 A/S를 고려해야 합니다.
- 가격: 예산에 맞는 제품을 선택해야 합니다.
신에너지 재생에너지
태양광설비
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅
목차(태양광 발전 파워 컨디셔너)
태양광 발전 파워 컨디셔너
💯기출문제
○D06태양광 발전시스템의 파워컨디셔너의 기능과 회로방식에 대하여 설명하시오
○D12태양광 발전에서 최대 전력점을 설명하시오
최대 전력점이란?
태양광 발전 시스템에서 태양전지가 생산할 수 있는 전력량은 태양광의 세기, 온도 등 다양한 환경 조건에 따라 변화합니다. 이러한 조건에서 태양전지가 생성할 수 있는 최대 전력을 얻을 수 있는 특정한 전압과 전류의 조합을 최대 전력점(Maximum Power Point, MPP)이라고 합니다.
왜 최대 전력점이 중요한가요?
- 효율 극대화: 태양광 발전 시스템의 효율을 극대화하기 위해서는 태양전지를 항상 최대 전력점에서 작동시켜야 합니다.
- 에너지 손실 최소화: 최대 전력점에서 벗어나 작동하면 전력 손실이 발생하여 시스템의 효율이 떨어집니다.
- 시스템 수명 연장: 최대 전력점 추적을 통해 시스템의 부하를 줄여 시스템 수명을 연장할 수 있습니다.
최대 전력점 곡선 (P-V 곡선)
태양전지의 전압과 전류의 관계를 나타내는 곡선을 P-V 곡선이라고 합니다. 이 곡선에서 가장 높은 점이 바로 최대 전력점입니다.
[이미지: 태양광 P-V 곡선]
- 개방 전압(Voc): 외부 회로가 단락되었을 때 태양전지 양단에 나타나는 전압
- 단락 전류(Isc): 외부 회로가 단락되었을 때 태양전지를 흐르는 전류
- 최대 전력점(MPP): 전력이 최대가 되는 지점
최대 전력점 추적(MPPT)
태양광 발전 시스템의 효율을 높이기 위해 태양전지를 항상 최대 전력점에서 작동시키는 것을 최대 전력점 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)이라고 합니다. MPPT 알고리즘은 다양한 종류가 있으며, 대표적인 알고리즘으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- P&O(Perturb and Observe) 알고리즘: 전압을 미소량 변화시키면서 전력 변화를 관찰하여 최대 전력점을 찾는 방법
- IncCond 알고리즘: 전력 변화의 부호를 이용하여 최대 전력점을 찾는 방법
- Hill Climbing 알고리즘: 전력이 증가하는 방향으로 전압을 변화시켜 최대 전력점을 찾는 방법
MPPT의 중요성
MPPT는 태양광 발전 시스템의 효율을 높이고, 시스템의 수명을 연장하며, 에너지 손실을 최소화하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 따라서 태양광 인버터에는 MPPT 기능이 필수적으로 포함되어 있습니다.
결론
태양광 발전 시스템에서 최대 전력점을 추적하는 것은 시스템의 효율을 극대화하고 경제성을 높이는 데 매우 중요합니다. 다양한 MPPT 알고리즘을 통해 최적의 효율을 얻을 수 있으며, 태양광 발전 시스템을 설계하고 운영할 때 반드시 고려해야 할 요소입니다.
○D25태양광설비 전력계통 연계 시 인버터의 단독운전방식
●26태양광 설비 전력변환장치의회로방식
태양광 설비에서 태양전지판이 생산하는 직류(DC) 전력을 상용 교류(AC) 전력으로 변환하는 역할을 하는 장치가 바로 전력 변환 장치입니다. 이 장치는 태양광 발전 시스템의 효율과 안정적인 운전에 있어 매우 중요한 역할을 합니다.
전력 변환 장치의 주요 기능
- DC/AC 변환: 태양전지에서 생성된 직류 전력을 상용 교류 전력으로 변환합니다.
- 최대 전력점 추종(MPPT): 태양광 발전량을 극대화하기 위해 태양전지의 출력 전압과 전류를 조절하여 최대 출력점을 찾는 기능을 수행합니다.
- 계통 연계: 변환된 교류 전력을 전력망에 안정적으로 연결하여 전력을 공급하거나 사용합니다.
- 보호 기능: 과전류, 과전압, 접지 누전 등 다양한 이상 상황 발생 시 시스템을 보호하는 기능을 수행합니다.
전력 변환 장치의 회로 구성
전력 변환 장치의 회로 구성은 크게 다음과 같이 나눌 수 있습니다.
- DC/DC 컨버터: 태양전지의 출력 전압을 인버터에 적합한 전압으로 변환하는 역할을 합니다.
- 인버터: DC 전력을 AC 전력으로 변환하는 핵심 회로입니다.
- 제어 회로: MPPT 알고리즘을 구현하고, 시스템 전체를 제어하는 역할을 합니다.
다양한 인버터 토폴로지
인버터의 토폴로지는 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
- 풀 브리지 인버터: 가장 기본적인 형태의 인버터로, 4개의 스위칭 소자를 이용하여 양극성의 AC 전압을 생성합니다.
- 반 브리지 인버터: 풀 브리지 인버터에 비해 소자 수가 적지만, 출력 전압이 낮은 단점이 있습니다.
- 멀티레벨 인버터: 여러 개의 DC 전압원을 이용하여 다단계의 AC 전압을 생성하여 고품질의 전력을 얻을 수 있습니다.
- 모듈형 멀티레벨 인버터: 멀티레벨 인버터의 모듈화를 통해 시스템의 확장성과 유연성을 높인 형태입니다.
전력 변환 장치의 선택 시 고려 사항
- 시스템 용량: 태양광 발전 시스템의 용량에 맞는 적절한 용량의 인버터를 선택해야 합니다.
- 효율: 높은 효율의 인버터를 선택하여 발전량을 극대화해야 합니다.
- 신뢰성: 장기간 안정적으로 운전될 수 있도록 높은 신뢰성을 갖춘 제품을 선택해야 합니다.
- 가격: 예산 범위 내에서 최적의 성능을 가진 제품을 선택해야 합니다.
- 환경 조건: 설치 환경에 적합한 제품을 선택해야 합니다.
결론
태양광 설비의 전력 변환 장치는 시스템의 성능을 좌우하는 중요한 요소입니다. 다양한 종류의 인버터가 존재하며, 각각의 장단점이 있으므로, 시스템의 특성과 요구 조건에 맞는 최적의 제품을 선택하는 것이 중요합니다.
●D27태양전지 모듈에 성치하는 다이오드와 블로팀 아이오드의 역할에 대하여 설명하시오
태양전지 모듈에는 다양한 종류의 다이오드가 사용되며, 각각의 다이오드는 모듈의 성능과 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 바이패스 다이오드는 태양전지 모듈에서 가장 흔하게 사용되는 다이오드 중 하나입니다.
바이패스 다이오드 (Bypass Diode)
- 역할:
- 음영 및 오염 발생 시: 태양전지 모듈의 일부가 음영이나 오염으로 인해 효율이 떨어지거나 전류가 흐르지 않을 경우, 바이패스 다이오드는 해당 부분에 흐르는 역전류를 차단하여 다른 셀에 영향을 미치는 것을 방지합니다.
- 핫스팟 현상 방지: 음영이나 오염으로 인해 전류가 흐르지 않는 셀에 전류가 집중되어 열이 발생하는 핫스팟 현상을 방지합니다. 핫스팟 현상은 모듈의 수명을 단축시키고 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 작동 원리:
- 태양전지는 PN 접합으로 구성되어 있어 일정한 전압 이상이 가해지면 반대 방향으로 전류가 흐르지 않습니다.
- 바이패스 다이오드는 음영이나 오염으로 인해 전압이 역전될 경우, 자신에게 전류가 흐르도록 하여 다른 셀에 영향을 미치는 것을 방지합니다.
블로킹 다이오드 (Blocking Diode)
- 역할:
- 역전류 방지: 태양광 모듈에서 발생한 전류가 배터리 등 다른 시스템으로 역류하는 것을 방지합니다.
- 시스템 보호: 역류되는 전류는 시스템에 손상을 입힐 수 있으므로, 블로킹 다이오드를 통해 이를 방지하여 시스템의 안정성을 높입니다.
다이오드의 종류와 특징
- 쇼트키 다이오드: 빠른 스위칭 속도와 낮은 전압 강하 특성을 가지고 있어 고주파 회로에 적합합니다.
- PN 접합 다이오드: 가장 일반적인 다이오드로, 가격이 저렴하고 내구성이 좋습니다.
- 평활 다이오드: 리플 전압을 감소시키는 데 효과적이며, 주로 전원 공급 장치에 사용됩니다.
결론
태양전지 모듈에 사용되는 다이오드는 모듈의 성능을 최대화하고 수명을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 바이패스 다이오드는 음영이나 오염으로 인한 손실을 최소화하고, 블로킹 다이오드는 시스템의 안정성을 확보하는 데 기여합니다.
다이오드 선정 시 고려 사항
- 모듈의 크기와 출력: 모듈의 크기와 출력에 따라 적절한 다이오드를 선택해야 합니다.
- 작동 환경: 온도, 습도 등 작동 환경에 적합한 다이오드를 선택해야 합니다.
- 수명: 장기간 사용이 가능한 높은 수명의 다이오드를 선택해야 합니다.
●D28태양광발전에 이용되 있는 계통인버터의 관하여 설명하시오
계통인버터란 무엇인가요?
태양광발전 시스템에서 태양전지판이 생산하는 직류(DC) 전력을 상용 교류(AC) 전력으로 변환하여 전력망에 연결하는 장치를 계통인버터라고 합니다. 쉽게 말해, 태양광으로 생산된 전기를 우리가 사용하는 전기 형태로 바꿔주는 역할을 하는 것입니다.
계통인버터의 역할
- DC/AC 변환: 태양전지에서 생성된 직류 전력을 상용 교류 전력으로 변환합니다.
- 최대 전력점 추종(MPPT): 태양광 발전량을 극대화하기 위해 태양전지의 출력 전압과 전류를 조절하여 최대 출력점을 찾는 기능을 수행합니다.
- 계통 연계: 변환된 교류 전력을 전력망에 안정적으로 연결하여 전력을 공급하거나 사용합니다.
- 보호 기능: 과전류, 과전압, 접지 누전 등 다양한 이상 상황 발생 시 시스템을 보호하는 기능을 수행합니다.
- 주파수 및 전압 조절: 전력망의 주파수와 전압을 일정하게 유지하여 안정적인 계통 운전에 기여합니다.
계통인버터의 종류
- 중앙형 인버터: 대규모 태양광 발전 시스템에 주로 사용되며, 많은 양의 전력을 한꺼번에 변환합니다.
- 스트링형 인버터: 중소형 태양광 발전 시스템에 주로 사용되며, 태양전지 모듈을 여러 개씩 연결한 스트링 단위로 변환합니다.
- 마이크로 인버터: 각 태양전지 모듈에 개별적으로 연결되어 모듈 레벨에서 최적의 발전을 가능하게 합니다.
계통인버터 선택 시 고려 사항
- 용량: 태양광 발전 시스템의 용량에 맞는 적절한 용량의 인버터를 선택해야 합니다.
- 효율: 높은 효율의 인버터를 선택하여 발전량을 극대화해야 합니다.
- 신뢰성: 장기간 안정적으로 운전될 수 있도록 높은 신뢰성을 갖춘 제품을 선택해야 합니다.
- 가격: 예산 범위 내에서 최적의 성능을 가진 제품을 선택해야 합니다.
- 환경 조건: 설치 환경에 적합한 제품을 선택해야 합니다.
계통인버터의 중요성
계통인버터는 태양광 발전 시스템의 효율과 안정적인 운전을 위해 필수적인 장치입니다. 계통인버터의 성능에 따라 시스템 전체의 발전량과 수명이 달라질 수 있으므로, 신중하게 선택해야 합니다.
궁금한 점이 있으시면 언제든지 질문해주세요.
- 더 깊이 알고 싶은 내용:
- 각 인버터 종류별 특징 비교
- MPPT 알고리즘의 종류
- 태양광 발전 시스템 설계 시 고려 사항
○D29태양광 발전설비 시공시 태양전지의 전압 전류 특성곡선에 대해 설명하고 인버터 및 모듈의 설치기준에 대하여 설명하시오
태양전지의 전압-전류 특성곡선은 태양전지의 출력 특성을 나타내는 그래프입니다. 이 곡선은 태양전지의 전압과 전류의 관계를 보여주며, 태양전지의 최대 출력점을 찾는 데 중요한 정보를 제공합니다.
- 개방전압 (Voc): 외부 회로가 개방되었을 때 태양전지 양단에 걸리는 전압
- 단락전류 (Isc): 태양전지의 양단이 단락되었을 때 흐르는 전류
- 최대 출력점 (MPP): 태양전지가 생산할 수 있는 최대 전력이 발생하는 지점
특성곡선에 영향을 미치는 요인:
- 일사량: 일사량이 증가할수록 단락전류와 최대 출력이 증가합니다.
- 온도: 온도가 높아질수록 개방전압은 감소하고, 단락전류는 증가하는 경향이 있습니다.
- 셀의 품질: 셀의 품질에 따라 특성곡선의 형태가 달라집니다.
인버터 및 모듈의 설치 기준
인버터 설치 기준:
- 용량: 태양광 모듈의 총 출력을 감안하여 충분한 용량의 인버터를 선택해야 합니다. 일반적으로 인버터 용량의 105% 이내로 모듈을 설치하는 것이 권장됩니다.
- MPPT 추적: 인버터는 태양전지의 최대 출력점을 찾아 효율을 극대화하는 MPPT 기능을 갖추어야 합니다.
- 계통 연계: 전력망과 안정적으로 연결될 수 있도록 계통 연계 기능을 갖추어야 합니다.
- 보호 기능: 과전류, 과전압, 접지 누전 등 다양한 이상 상황에 대한 보호 기능을 갖추어야 합니다.
모듈 설치 기준:
- 방향: 남향으로 설치하는 것이 일반적이며, 경사는 지역의 위도와 계절에 따라 조절해야 합니다.
- 음영: 모듈에 그림자가 지지 않도록 설치하여야 합니다. 음영은 발전 효율을 크게 저하시키는 주요 원인 중 하나입니다.
- 지지대: 모듈을 지지하는 지지대는 자중, 적재 하중, 풍압 등을 견딜 수 있도록 충분한 강도를 가져야 합니다.
- 방수: 모듈과 연결 부위는 방수 처리를 철저히 하여 누수로 인한 고장을 방지해야 합니다.
- 접지: 안전을 위해 모듈은 반드시 접지해야 합니다.
인버터와 모듈의 호환성:
- 통신 프로토콜: 인버터와 모듈 간의 통신 프로토콜이 호환되어야 합니다.
- 전압 및 전류: 인버터의 입력 전압 범위와 모듈의 출력 전압이 일치해야 합니다.
결론
태양광 발전 시스템 설계 시, 태양전지의 전압-전류 특성곡선을 이해하고, 인버터와 모듈의 설치 기준을 준수하는 것이 중요합니다. 이를 통해 시스템의 효율을 극대화하고 안정적인 운전을 보장할 수 있습니다.
주의: 위 내용은 일반적인 정보이며, 실제 시공 시에는 해당 지역의 조례 및 관련 법규를 반드시 확인하고 전문가와 상담하여야 합니다
●D31수상태양광설비(발전계통의 구성요소, 수위적응식계류장치, 발전설비 특징)
수상태양광 발전설비란?
수상태양광 발전설비는 저수지, 호수 등의 수면 위에 태양광 모듈을 설치하여 태양광 에너지를 전력으로 변환하는 시스템입니다. 육상 태양광 발전과 비교하여 토지 사용량을 줄이고, 주변 환경과의 조화를 이룰 수 있다는 장점이 있습니다.
수상태양광 발전계통의 구성요소
- 부유체: 태양광 모듈, 인버터 등 발전 설비를 지지하는 구조물입니다. 수위 변동에 따라 움직일 수 있도록 설계되어야 합니다.
- 계류장치: 부유체를 안정적으로 고정하고, 수위 변동에 따라 부유체의 위치를 조절하는 장치입니다.
- 태양광 모듈: 태양광 에너지를 흡수하여 직류 전력으로 변환하는 장치입니다.
- 인버터: 태양광 모듈에서 생성된 직류 전력을 상용 교류 전력으로 변환하는 장치입니다.
- 변압기: 인버터에서 생성된 전압을 변환하여 전력망에 연결하는 장치입니다.
- 케이블: 태양광 모듈, 인버터, 변압기 등을 연결하는 케이블입니다.
- 감시제어시스템: 발전 시스템의 운전 상태를 실시간으로 모니터링하고 제어하는 시스템입니다.
수위적응식 계류장치
수위적응식 계류장치는 수위 변동에 따라 부유체의 높이를 자동으로 조절하여 안정적인 운전을 보장하는 장치입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.
- 수위 변동 감지: 수위 센서를 통해 수위 변동을 감지합니다.
- 계류장치 조절: 수위 변동에 따라 계류장치의 길이를 조절하여 부유체의 높이를 일정하게 유지합니다.
- 안전성 확보: 폭풍우, 강풍 등 외부 환경 변화에 대응하여 부유체의 안전성을 확보합니다.
수상태양광 발전설비의 특징
- 토지 사용량 절감: 육상 태양광 발전에 비해 토지 사용량을 줄일 수 있습니다.
- 냉각 효과: 물이 태양광 모듈을 냉각시켜 발전 효율을 높일 수 있습니다.
- 주변 환경과의 조화: 육상 태양광 발전에 비해 주변 환경과의 조화를 이룰 수 있습니다.
- 설치 공간의 다양성: 저수지, 호수, 해상 등 다양한 공간에 설치할 수 있습니다.
- 유지보수의 어려움: 육상 태양광 발전에 비해 유지보수가 어려울 수 있습니다.
- 초기 투자 비용이 높음: 부유체, 계류장치 등 추가적인 설비가 필요하여 초기 투자 비용이 높습니다.
수상태양광 발전설비의 장단점 요약
장점 | 단점 |
---|---|
토지 사용량 절감 | 유지보수 어려움 |
냉각 효과 증대 | 초기 투자 비용 높음 |
주변 환경과의 조화 | 자연재해에 취약할 수 있음 |
설치 공간의 다양성 | 기술적 난이도가 높을 수 있음 |
발전 효율 향상 | 환경 영향에 대한 우려 (수질 오염 등) |
결론
수상태양광 발전은 미래 에너지원으로서 큰 가능성을 가지고 있습니다. 하지만 기술적, 경제적, 환경적 측면에서 아직 해결해야 할 과제들이 많습니다. 앞으로 지속적인 연구 개발을 통해 수상태양광 발전의 경쟁력을 높여나가야 할 것입니다.
●D33태양광 인버터에서 stage및 인버터의 종류와 특징에 대하여설명하시오
태양광 인버터란?
태양광 인버터는 태양전지판에서 생성된 직류(DC) 전력을 상용 교류(AC) 전력으로 변환하여 전력망에 연결하는 장치입니다. 이는 태양광 발전 시스템에서 태양 에너지를 우리가 사용하는 전기 에너지로 변환하는 핵심적인 역할을 합니다.
인버터의 스테이지
인버터는 일반적으로 다음과 같은 스테이지로 구성됩니다.
- DC/DC 컨버터: 태양전지에서 나오는 변동하는 DC 전압을 일정한 DC 전압으로 변환하여 인버터의 입력 전압을 안정화시킵니다. MPPT(Maximum Power Point Tracking) 알고리즘을 통해 태양전지의 최대 출력점을 추종하여 효율을 높입니다.
- 인버터: DC 전력을 AC 전력으로 변환하는 핵심적인 부분입니다. 다양한 토폴로지(Full-bridge, Half-bridge 등)를 사용하여 변환하며, PWM(Pulse Width Modulation) 기술을 통해 정현파 AC 전압을 생성합니다.
- 필터: 인버터 출력에 포함된 고조파 성분을 제거하고 전압과 주파수를 안정화시키는 역할을 합니다.
인버터의 종류와 특징
태양광 인버터는 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
1. 스트링 인버터
- 특징: 여러 개의 태양전지 모듈을 직렬로 연결한 스트링 단위로 변환합니다. 가격이 저렴하고 설치가 간편하며, 중소형 태양광 시스템에 주로 사용됩니다.
- 장점: 가격 경쟁력, 설치 용이성
- 단점: 일부 모듈에 그림자가 지거나 고장이 발생하면 전체 스트링의 출력이 감소할 수 있습니다.
2. 마이크로 인버터
- 특징: 각 태양전지 모듈에 개별적으로 연결되어 모듈 레벨에서 최적의 발전을 가능하게 합니다.
- 장점: 모듈별 최적화, 그림자에 대한 내성이 강함, 시스템 신뢰성 향상
- 단점: 가격이 비싸고, 설치 공간이 많이 필요합니다.
3. 파워 옵티마이저
- 특징: 스트링 인버터와 마이크로 인버터의 장점을 결합한 형태로, 모듈 레벨에서 최적화를 수행하면서도 스트링 인버터의 경제성을 유지합니다.
- 장점: 모듈별 최적화, 그림자에 대한 내성, 스트링 인버터 대비 높은 효율
- 단점: 마이크로 인버터보다는 가격이 높습니다.
4. 중앙 인버터
- 특징: 대규모 태양광 발전소에 주로 사용되며, 많은 양의 전력을 한꺼번에 변환합니다.
- 장점: 높은 효율, 낮은 설치 비용
- 단점: 시스템 전체에 문제가 발생할 경우 발전이 중단될 수 있습니다.
인버터 선택 시 고려 사항
- 시스템 용량: 태양광 발전 시스템의 용량에 맞는 적절한 용량의 인버터를 선택해야 합니다.
- 효율: 높은 효율의 인버터를 선택하여 발전량을 극대화해야 합니다.
- 신뢰성: 장기간 안정적으로 운전될 수 있도록 높은 신뢰성을 갖춘 제품을 선택해야 합니다.
- 가격: 예산 범위 내에서 최적의 성능을 가진 제품을 선택해야 합니다.
- 환경 조건: 설치 환경에 적합한 제품을 선택해야 합니다.
결론
태양광 인버터는 태양광 발전 시스템의 성능을 좌우하는 중요한 요소입니다. 다양한 종류의 인버터가 존재하며, 각각의 장단점이 있으므로, 시스템의 특성과 요구 조건에 맞는 최적의 제품을 선택하는 것이 중요합니다.
●34태양광 발전용 인버터topology구성방법을 설명하시오
1)MIC.
2)String.
3)Central
태양광 발전 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나인 인버터는 태양전지판에서 생성된 직류(DC) 전력을 상용 교류(AC) 전력으로 변환하는 역할을 합니다. 인버터의 토폴로지는 시스템의 크기, 효율, 비용 등에 따라 다양하게 구성될 수 있으며, 주로 다음과 같은 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다.
1. MIC (Micro Inverter) 토폴로지
- 특징:
- 각 태양전지판 또는 소규모 패널 그룹에 개별적인 인버터가 연결됩니다.
- 모듈 레벨에서 최대 전력점 추종(MPPT)이 가능하여 시스템 효율이 높습니다.
- 그늘이나 오염 등으로 인한 성능 저하가 다른 토폴로지에 비해 적습니다.
- 설치 및 유지보수가 용이합니다.
- 장점:
- 모듈 레벨의 MPPT로 인한 높은 효율
- 그늘이나 오염에 대한 내성이 강함
- 시스템 확장성이 용이함
- 단점:
- 개별 인버터의 비용이 높아 시스템 전체 비용이 상승할 수 있음
- 통신 및 제어 시스템이 복잡할 수 있음
- 적용 분야:
- 소규모 태양광 발전 시스템
- 상업용 및 주거용 루프탑 시스템
- 그늘이 많은 환경
2. String Inverter 토폴로지
- 특징:
- 여러 개의 태양전지판을 직렬로 연결하여 하나의 인버터에 연결합니다.
- 스트링 레벨에서 MPPT가 수행됩니다.
- MIC에 비해 시스템 비용이 저렴합니다.
- 장점:
- 시스템 비용이 저렴함
- 설치가 간단함
- 단점:
- 스트링 내의 한 개의 모듈이 고장 나면 전체 스트링의 출력이 감소함
- 그늘이나 오염에 대한 내성이 MIC에 비해 낮음
- MPPT 효율이 MIC에 비해 낮을 수 있음
- 적용 분야:
- 대규모 태양광 발전 시스템
- 상업용 및 산업용 시스템
3. Central Inverter 토폴로지
- 특징:
- 모든 태양전지판을 하나의 대형 인버터에 연결합니다.
- 시스템 전체에 대한 MPPT가 수행됩니다.
- 장점:
- 시스템 비용이 가장 저렴함
- 설치가 간단함
- 단점:
- 스트링 내의 한 개의 모듈이 고장 나면 전체 시스템의 출력이 감소함
- 그늘이나 오염에 대한 내성이 가장 낮음
- 시스템 확장성이 제한적임
- 적용 분야:
- 매우 대규모 태양광 발전소
각 토폴로지 비교
특징 | MIC | String | Central |
---|---|---|---|
MPPT | 모듈 레벨 | 스트링 레벨 | 시스템 레벨 |
효율 | 높음 | 중간 | 낮음 |
비용 | 높음 | 중간 | 낮음 |
설치 | 용이 | 간단 | 간단 |
확장성 | 용이 | 중간 | 제한적 |
그늘 및 오염에 대한 내성 | 강함 | 중간 | 약함 |
결론
태양광 발전 시스템에 적합한 인버터 토폴로지는 시스템의 규모, 예산, 설치 환경, 요구되는 효율 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 결정해야 합니다. 각 토폴로지의 장단점을 비교하여 프로젝트에 가장 적합한 솔루션을 선택하는 것이 중요합니다.
신에너지 재생에너지
태양광설비
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅
목차(태양광 발전 파워 컨디셔너)
태양광 발전 파워 컨디셔너
🌐V1020Z24
답글 남기기