풍력발전설비의 검사사항
1️⃣비상정지 및 안전장치 검사사항
1)외관검사
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 일반규격 및 명찬이 공사계획인가(신고)사항과 일치하는지 확인
- 배전반(보호 및 제어)의 각종 계기 및 기록계, 표시등이상유무, 이면배선의 정리 및 청결상태 확인
- 수송 중의 이상 유무, 페인팅 및 부착물 상태 등을 육안으로 검사
- 필요한 개소에 소정의 접지가 되어 있는지 확인하고, 접지선의 접속상태가 양호한지 확인
2)보호 장치 시험
- 전력변환장치(인버터 등)의 보호계전기 등이 정정표에 따라 정정되어 있는지 현장 확인후, 보호계전기 시험성적서를 검토한 후 각 계전기를 임의 작동시켜 연동상태를 확인
- 기타 보호장치가 인터락 도면대로 작동하는지 확인
3)충전시험
- 제작사가 자체에서 실시한 전력조절장치의 충전(부동, 균등)시험을 확인하여 이상유무를 확인
4)인버터 병렬운전시험
- 인버터 병렬운전시험을 실시하여 부하별로 인버터 입, 출력이 안정적으로 운전되고 제어 되는지를 확인
5)제어회로 및 경보장치검사
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 각종 보호및 제어기능 등을 모의 작동시켜 경보상태를 확인
6)시스템 기동, 정지 시험
- 전력변환설비 시스템 기동,정지시켜 순차적으로 제어가 가능한지 여부를 확인
7)계통연계운전 시스템 확인
- 전력계통에 연계시켜 안정적으로 연속운전이 가능한지 여부를 확인
8)축전지
- 시설상태 확인
공사계획인가(신고) 사항대로 설치되고, 각 축전지의 연결 상태 누액 및 단자접속상태등을 확인
- 충전전압
- 공장에서 실시한 용량검사 내용을 확인
- 초충전, 부동충전, 균등충전시험을 확인
- 전해액면 축전지의 전해액면의 저하여부를 확인
- 환기시설 상태
환기팬의 설치 및 배기상태를 확인
2️⃣전력변환장치 검사사항
1)외관 검사, 점검, 진단
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터,정류기 등)의 일반규격 및 명판이 공사계획인가(신고)사항과 일치하는지 확인
- 배전반(보호 및 제어)의 각종 계기 및 기록계, 표시등 이상유무 페인팅 및 부착물 상태등을 육안으로 검사(점검)
- 필요한 개소에 소정의 접지가 되어 있는지 유무와 접지선의 접속상태가 양호한지 확인
2)보호 장치 시험
- 전력변환장치(인버터 등)의 보호계전기 등이 정정표에 따라 정정되어 있는지 현장확인후, 보호계전기 시험성적서를 검토한 후 각 계전기를 이의 작동시켜 연동상태를 시험
- 기타 보호 장치가 인터록 도면대로 작동하는지 시험
3)충전시험
- 제작사가 자체에서 실시한 전력조절장치의 충전(부동, 균등)시험을 확인하여 이상유무 확인
4)인버터 병렬운전 시험
- 인버터 병렬운전시험을 실시하여 부하별로 인버터 입, 출력이 안정적으로 운전, 제어되었는지 확인
5)제어회로 및 경보장치 검사
- 전력변환장치(전력조절장치, 인버터, 정류기 등)의 각종 보호 및 제어기능 등을 모의작동시켜 경보상태 확인
6)시스템 기동, 정지 시험
- 전력변환설비 시스템을 기동, 정지시켜 순차적 제어 가능 여부 확인
7)계통연계운전 시스템 확인
- 전력계통에 연계시켜 안정적 연속운전 가능 여부 확인
8)축전지
- 시설상태 확인 :
공사계획인가 사항대로 설치되고, 각 축전지의 연경 상태 누액 및 단자 접속 상태등을 확인
- 충전전압
- 공장에서 실시한 용량검사 내용을 확인
- 초충전, 부동충저느 균등충전시험을 확인
- 전해액면 축전지의 전해액면의 저하여부를 확인
- 환기시설 상태
환기팬의 설치 및 배기상태 확인
9)전압변동
- 풍력발전설비의 연계로 인한 전압계통의 상시 전압변동은3%이하, 순시 전압변동은4%이하로 한다
재생에너지
태양광설비1
태양광설비2
태양전지모듈 선정시 고려사항
태양광발전설비 설계
태양광 발전 파워컨디셔너
풍력에너지
건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
풍력발전설비의 검사사항
해양에너지 발전
에너지 하베스팅
💯기출문제
●08풍력발전설비의 다음 사항을 설명하시오
구성요소
비상정지 및 안정장치 검사 사항
전력변환장치의 검사 사항
풍력발전설비 구성 요소
풍력발전설비는 크게 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.
- 풍력터빈: 바람의 에너지를 기계적인 회전 에너지로 변환하는 핵심 장치입니다. 블레이드, 허브, 나셀 등으로 구성됩니다.
- 발전기: 회전 에너지를 전기에너지로 변환하는 장치입니다. 유도발전기, 동기발전기, 영구자석형 동기발전기 등이 사용됩니다.
- 변속기: 풍력터빈의 회전 속도를 발전기에 적합한 속도로 변환하는 장치입니다.
- 전력변환장치: 발전기에서 생산된 전력을 송전망에 적합한 전압과 주파수로 변환하는 장치입니다.
- 제어시스템: 풍력터빈의 모든 구성 요소를 제어하고, 발전량을 최적화하며, 비상 상황에 대응하는 시스템입니다.
- 타워: 풍력터빈을 지지하는 구조물입니다.
- 기초: 타워를 지지하고, 하중을 지반으로 전달하는 구조물입니다.
비상정지 및 안정장치 검사 사항
비상정지 및 안정장치는 풍력발전설비의 안전 운전을 위해 필수적인 요소입니다. 정기적인 검사를 통해 다음과 같은 사항을 확인해야 합니다.
- 비상정지 버튼: 비상 상황 발생 시 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 과속 보호 장치: 풍력터빈이 과속할 경우 정확하게 작동하는지 확인합니다.
- 과부하 보호 장치: 발전기가 과부하될 경우 정확하게 작동하는지 확인합니다.
- 지락 보호 장치: 지락 발생 시 정확하게 작동하는지 확인합니다.
- 피뢰침: 낙뢰로부터 시스템을 보호하는 기능이 정상적인지 확인합니다.
- 안전 펜스: 안전 펜스가 손상되지 않았는지 확인하고, 출입구 잠금 장치가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 비상 조명: 비상 상황 발생 시 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
전력변환장치 검사 사항
전력변환장치는 발전기에서 생산된 전력을 송전망에 적합한 형태로 변환하는 역할을 합니다. 정기적인 검사를 통해 다음과 같은 사항을 확인해야 합니다.
- 변압기: 절연 상태, 온도 상승, 소음, 진동 등을 점검합니다.
- 반도체 스위치: 정상적인 동작 여부를 확인하고, 열화 상태를 점검합니다.
- 냉각 시스템: 냉각 팬, 냉각수 순환 등을 점검합니다.
- 보호 계전기: 정상적인 동작 여부를 확인합니다.
- 절연 저항: 절연 상태를 점검합니다.
- 접지 저항: 접지 상태를 점검합니다.
- 고조파: 전력 품질을 저해하는 고조파 발생 여부를 점검합니다.
추가적으로 고려해야 할 사항
- 풍력터빈 블레이드: 균열, 변형 등을 정기적으로 점검합니다.
- 타워 및 기초: 부식, 균열 등을 정기적으로 점검합니다.
- 해상풍력의 경우: 부식, 해양 생물 부착 등 해양 환경에 따른 추가적인 점검이 필요합니다.
정기적인 검사 및 유지보수를 통해 풍력발전설비의 안전성과 효율성을 확보하고, 예상치 못한 사고를 방지할 수 있습니다.
더 자세한 정보는 관련 법규 및 규정을 참고하시거나, 전문가에게 문의하시기 바랍니다.