ESS의 제어기술
❗ESS의 구성
- ESS는 배터리와 BMS, PCS, EMS 등으로 구성된다
- 통합적인 관리와 통제, 제어하는 종합적인 시스템이다
1️⃣ESS의 구성별 특징
1)Battery
- PCS를 거쳐 전기를 저장하였다가 필요할 때 전기를 방전하는 역할을 한다
2)BMS
- 배터리의 충전상태를 제어, 보호기능을 수행한다
- 배터리의 전압 전류 온도를 특정한다
- 배터리의 안전상태와 고장 유무를 진단한다
- 배터리의 온도와 셀 밸런싱을 제어한다
- PCS 및 운영시스템과 통신하여 배터리의 데이터를 제공하는기능을 한다.
3)PCS
- 배터리로부터 저장된 직류전력을 교류로 변화하여 전력계통 및 부하에 전력을 공급한다
- 전력계통으로부터 교류전력을 직류로 변환하여 배터리에 전력을 저장한다
- 분류 :
- 변전소적용 ESS용 PCS,
- 신재생에너지 적용 ESS용 PCS,
- 수용가 적용 ESS용 PCS
4)EMS
- 배터리, PCS, ESS를 모니터링하고 제어하기 위한 운영시스템을 의미한다
5)PMS
- 전력망에는 많은 수의 ESS가 설치되어 이를 네트워크 기술과 전력전자기술을 이용한 통합관리를 하여 수요 및 분산전원의 간헐성을 완충하는 장치이다.
신개념에너지
스마트 그리드
마이크로 그리드
전기자동차 전원공급설비
V2G
전력저장장치
ESS의 제어기술
이차전지를 이용한 전기저장장치의 시설
ESS의 안전강화
리튬이온 축전지
ESS 안전의 문제점과 대책
SMES(초전도 에너지 저장장치)
초고용량 커패시터
이차전지
압축공기 에너지 저장장치(CAES)
분산형 전원
분산형 전원 배전계통 연계기술
목차(ESS의 제어기술)
ESS의 제어기술
💯기출문제
●E47전기사업용 전기에너지 저장장치의 사용전 검사시 수검자의 사전제출 자료 및 사용 전 검사항목에 대하여 설명하시오
전기사업용 ESS의 안전하고 효율적인 운영을 위해 사용 전 검사는 필수적인 절차입니다. 이 검사는 ESS가 설치 기준에 적합하고 안전하게 운용될 수 있도록 하기 위한 목적으로 진행됩니다.
1. 수검자의 사전 제출 자료
ESS 사용 전 검사를 신청할 때, 수검자는 다음과 같은 자료를 제출해야 합니다.
- 설계 도면: ESS 시스템 전체의 배치도, 단선도, 계통도 등 상세한 설계 도면
- 설비 사양: ESS 구성품(배터리, 인버터, 변압기 등)의 제조사, 모델명, 용량 등 상세한 사양
- 시험 성적서: 각 구성품에 대한 시험 성적서 (안전성, 성능 등)
- 설치 확인서: 설치 완료 후 시공자가 작성하는 설치 확인서
- 운영 매뉴얼: ESS 운영 및 유지보수에 관한 매뉴얼
- 안전 관리 계획: ESS 안전 관리를 위한 계획 및 절차
2. 사용 전 검사 항목
ESS 사용 전 검사 항목은 다음과 같이 크게 나눌 수 있습니다.
2.1. 일반 사항
- 설치 장소 및 환경 점검 (온도, 습도, 통풍 등)
- 안전 거리 유지 여부 확인
- 접지 저항 측정
- 누전 차단기 동작 확인
- 비상 정지 장치 작동 확인
2.2. 전기적 특성 시험
- 절연 저항 측정
- 내전압 시험
- 부분 방전 시험
- 고조파 측정
- 전력 품질 측정
2.3. 기능 시험
- 충전/방전 기능 시험
- 보호 기능 시험 (과전류, 과전압, 저전압 보호 등)
- 통신 기능 시험
- 제어 시스템 기능 시험
2.4. 안전 시설 점검
- 화재 감지 시스템 작동 확인
- 소화 설비 작동 확인
- 비상 조명 작동 확인
- 방폭 시설 (해당 시)
3. 검사 절차
- 신청: 수검자가 전기안전공사에 검사를 신청하고, 위에서 언급한 자료를 제출합니다.
- 현장 확인: 검사원이 현장을 방문하여 설치 상태를 확인하고, 필요한 시험을 진행합니다.
- 시험 및 검사: 위에서 언급한 검사 항목에 대한 시험을 수행하고, 결과를 분석합니다.
- 검사 보고서 작성: 검사 결과를 종합하여 검사 보고서를 작성합니다.
- 합격/불합격 판정: 검사 결과가 기준에 적합하면 합격, 부적합하면 불합격 판정을 내립니다.
4. 주의 사항
- 최신 기준 준수: ESS 관련 법규 및 기술 기준은 지속적으로 변경될 수 있으므로, 최신 기준을 반드시 확인해야 합니다.
- 안전 관리 계획 수립: ESS 운영 중 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 파악하고, 이에 대한 대응 계획을 수립해야 합니다.
- 정기 검사: 사용 전 검사 이후에도 정기적으로 검사를 실시하여 안전 상태를 유지해야 합니다.
결론
ESS 사용 전 검사는 ESS의 안전성 확보를 위한 필수적인 절차입니다. 위에서 설명한 내용을 참고하여 철저한 준비를 통해 검사에 임해야 합니다.