스포츠 조명은?
경기의 대상물이 경기자와 관객에게 잘 보이도록 대상물과 그 배경이 되는 그라운드나 스탠드와의 휘도를 적당히 하는 것이다
스포츠 대부분은 수평면 조도보다 수직면 조도가 중요하며 옥외 조명으로는 투광조명방식이 적용된다
경기장 조명의 핵심
- 조도분포는 최대, 최소 조도의 비가 3:1을 초과하지 않는 것이 바람직하다
- 조도는 KS A 2011과 IES(북미조명학회)을 기준으로 하는 규정된 조도가 필요하다
- 눈부심이 없는 기구배치가 되어야 한다(기구의 높이가 높을수록 눈부심은 감소하며 실내경기장의 경우 6[m]이상, 야구경기장의 경우 10[m]이상이 필요하다)
경기정 조명설계 시 고려사항
1)사용시간과 점등전압
- 경기장 조명의 특성은 연간 사용시간이 짧다는 점이고 특히 옥외 경기장 조명은 계적과 기후의 영향으로 사용시간이 짧아진다.
- 따라서 경제적인 점등방법은 실제 전압보다 높은 전압으로 점등하는 것을 고려하여야 한다
2)사용시간과 과전압 특성
연간 사용시간 | 점등전압 | 광속 | 소비전력 | 수명 |
---|---|---|---|---|
500이상 | 정격전압 | 100 | 100 | 100 |
200~500 | 5[%]이하 과전압 | 177 | 108 | 50 |
200이하 | 10[%]이하 과전압 | 235 | 116 | 30 |
3)광원의 선정
경기장 조명용 광원은 색온도가 중요하므로 백열전구+메탈할라이드 또는 백열전구+할로겐 전구를 적절하게 배합하여 사용
4)기구의 선정
- 필요조도 확보를 위한 빔 각도를 선정하여 경제적인 선택이 되도록 하고, 투광기로서 근거리에서 원거리(100~200[m])도 조명할 수 있을 것
- 투광기의 형태는 빔의 넓이에 따라 협각형의 원거리용과 광각형의 근거리용 선정
5)조명률 및 감광보상률
- 조명률 : 피조명 중앙은 100[%]로 조광면하고, 피조면 둘레는 50[%]로 조명한다
- 감광보상률 : 개방형의 경우는 1.8를 적용하고, 밀폐형의 경우는 1.5를 적용한다
6)투광기의 지향(조명효과를 좌우하는 중요한 요소)
- 측면방향 : 빔의 위쪽 끝이 상대 관객석에 들어가지 않도록 조정
- 평면방향 : 설계치의 수평면 조도가 얻어질수 있는수평지향 방향을 결정한다
- 지향 방법의 종류
- 제1방법 : 투광기의조성, 조분에 의한 광축을 경기장면 마크 위로 향하게 하는 방법
- 제2방법 : 도면에서 수직 수평 지향각도를 계산한 후 그대로 가설하는 방법
- 제3방법 : 마크한 지향점 부근에 옵저버를 세운후 투광기를 쳐다보면서 조수로부터 전구 필라멘트가 반사경 구경 중심에 오도록 조정하는 방법
7)경기장의 조도 기준
- 공식, 국제 경기장 : TV중계를 감안하여 1500[lx]정도
- 일반경기장 : 보통 150~300[lx], 야구장 : 300~700[lx]
- 관람석 : 15~30[lx]
답글 남기기