변전설비 시스템 구성

—

제공

안 ,
변전설비시스템 (WS)

변전설비 시스템 구성
변압기 2차 측 모선방식

목차(변전설비 시스템 구성 WSS)
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_2단단일모선방식.jpeghttps://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_이중모선방식.jpeg
One-Step단일모선방식Two-Step단일모선방식이중모선방식

1️⃣변전설비 모선의 구성

1)One-Step단일모선방식

  • 장점
    • 공사비가 저렴하다
    • 무부하 손실이 적고, 변전실 면적이 적어도 된다
  • 단점
    • 공급 신뢰도가 낮다
    • 부하증설에 대한 변동을 예상하며 설계한다

2)Two-Step단일모선방식

  • 장점
    • 부하증가 변동에 대처가 용이하다
    • 공급신뢰도가 높다
  • 단점
    • 변전실 면적이 커야 한다
    • 무부하 손실이 크고, 공사비가 많이 든다

3)이중모선방식

  • 장점
    • 공급신뢰도가 높다
    • 초고층 빌딩, 병원 등에 적합하다
  • 단점
    • 설치면적이 커야 한다
    • 설비구성이 복잡하고, 설비비가 많이 소요된다.

2️⃣변전설비 변압기 구성

1)변압기 상수

단상변압기, 3상변압기를 사용

2)변압기 뱅크수

빌딩 내 일반적인 Bank 수 선정기준은 다음과 같다

  • 1,000[kVA]미만 : 1Bank
  • 1,000~2,000[kVA]미만 : 1~2Bank
  • 3,000[kVA]이상 : 3Bank

3)변압기 회로방식

  • 1Bank
    • 가장 간단하고, 경제적
    • 변압기 사고로 정전이 되면, 정전 시간이 김
  • 2Bank(1차DS, 2차CB)
    • 변압기 사고로 일단 전체 정전이 되지만 사고 뱅크를 제거하면 단시간에 운전이 가능
    • 1Bank로 전부하가 처리되면 부하제한이 필요
  • 2Bank(1차CB, 2차DS)
    • 변압기 사고 시 1차 및 2차의 CB를 개방하여 사고 뱅크를 분리하므로 전체 정전이 되지 않음
    • 1bank로 부하가 처리되면 부하제한이 필요
  • 3Bank 이상
    • 1대가 고장이 나도 나머지 2대로 전체부하를 운전할수 있다
    • 최초로부터 3bank이상의 설치는 초기 투자액이 커짐
    • 설비구성이 복잡

4)변압기 결선

  • Δ-Δ결선
    • 장점 : V결선이 가능하고, 대전류부하에 적합하다
    • 단점 : 지락사고 시 선택 차단이 어렵다
  • Y-Y결선
    • 장점 : 단절연 방식을 채택할 수 있고, 고전압 결선에 적합하다
    • 단점 : 지락사고 시 통신선에 유도장해를 준다
  • V-V결선 V-V결선
    • 장점 : Δ-Δ결선에서 1대 고장 시 2대의 변압기로 3상 변성할때 사용한다
    • 단점 : 변압기 이용율은 86.6%, 출력은 57.7% 이다
  • Δ-Y결선, Y-Δ결선
    • 장점 : Δ-Δ결선, Y-Y결선의 장점을 가질 수 있다
    • 단점 : 30도의 위상차가 나며, 1대 고장시 전원공급이 불가능하다
  • Y-지그재그 결선
    • 1차 측과 2차 측에 중성점이 필요한 경우 제3고조파를 상쇄시키는 결선

5)변압기 병렬운전

  • 1차, 2차 전압이 같아야 한다
  • 임피던스 전압이 같고, 저항과 리액턴스의 비가 같아야 한다
  • 단상 변압기는 극성이, 3상 변압기는 각변위와 상회전이 같아야 한다
  • 부하 분담 시 용량에는 비례하고, %Z에는 반비례한다
\[\frac{I_A}{I_B}=\frac{(kVA)_A}{(kVA)_B}\cdot\frac{\% Z_B}{\%Z_A}\]
변전설비시스템 (WS)

변전설비 시스템 구성
변압기 2차 측 모선방식

목차(변전설비 시스템 구성 WSS)

💯기출문제

●S01변압기 모선 구성방식에 따른 특징과 모선보호방식

●S02건축물 내 수변전설비에서 변압기의 합리적인 뱅킹방식

변전설비시스템 (WS)

변전설비 시스템 구성
변압기 2차 측 모선방식

목차(변전설비 시스템 구성 WSS)

🌐1003Z24 / WSS