CD 조명 실제*

제공

,

J 부하설비

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

조명 실제

기출문제

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

💯기출문제

S01 학교조명 설계방법에 대하여 쓰시오.

시작업에 대한 충분한 밝음을 주고 질적으로 우수한 조명으로 밝은 환경과 학습에 대한 충분한 면시조명을 실시하는데 도움이 되는 목적의 조명설계

1)조도
2)광원
3)조명기구 배열 및 배치
4)눈부심 원인 및 대책

모범답안(학교조명 설계조건)

1)조도

  • KS A3011(학교조도기준)
적용장소기준조도
강당,급식식, 식당F200
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반)G400
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀)H1,000
  • 학교보건법 시행규칙 제3조
  • 조도(인공조명)
    • 책상면 기준 300[lx]이상
    • 인공조명에 의한 눈부심 없을것
    • 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
  • 채광(자연조명)
    • 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
    • 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
    • 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것

2)광원

  • 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용

3)조명기구 배열 및 배치

  • 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
  • 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책

  • 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
  • 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정

J02 건축물의 경관조명에 대하여 설계 시 고려사항을 설명하시오

모범답안(경관조명 설계시 고려사항)
  • 공공시설에 대한 이해와 친밀감을 향상
  • 야간 도시생활은 활성화
  • 상업활동의 진흥
  • 시민생활 문화의 다양화
  • 역사적 건물의 역사의식고취
  • 도시의 자연환경 인식 향상
  • 광광산업 진흥
  • 교통 흐름의 이해

●03 주상복합 건축물의 조명설계시 고려사항을 설명하시오

A04 도로터널 조명설계의 경우 경계부 노면기준 조도의 결정요소인 적용 야외 휘도의 추정 방법과 야외휘도의 변화에 따른 조명제어를 고려한 설계방안에 대하여 설명하시오

J05 경관조명과 관련하여 방해광(Obstructive Lighl)을 설명하시오

B06 도로조명 설계 시 조명기구 배치를 위한 교차로와 횡단보도에 대하여 기술하시오

L07 도로터널 조명 설계기준(국토교통부)에 언급된 L20의 정의 및 추정계산 방법과 L20 및 터널입구부 도로환경 요인의 다양한 실시간적 변화에 대해 운전자의 안전을 확보하고 전력에너지의 불필요한 낭비를 억제하기 위해 필요한 터널조명제어 구성방안에 대해 기술하시오

J08 광해의 종류와 그 광해를 고려한 경관조명방식에 대하여 서술하시오

경관조명의 광해

5️⃣경관조명의 광해

1)정의

  • 경관조명이란 공간의 아름다움을 빛으로 실현하고 쾌적한 생활과 풍요로움을 제공하는 것이다
  • 경관조명을 설계할 때에는 아름다운 경관창조, 공간인지 및 유연성 확보 등도 중요하지만 반드시 광해에 대한 대책이 고려되어야 한다
  • 환경과 조화를 이루지 못하고 주변에 대해 배려하지 못하면 교통 및 안전에 대한 방해가 될 뿐아니라 동식물에도 영향을 미치고 사람에게도 불쾌감을 주어 밤하늘을 오염시키는 결과도 초래 할 수 있다

2)광해의 영향

  • 동식물에 대한 영향
    • 농작물 : 야간조명에 영향이 큰 농작물에는 발육에 영향을 끼친다(벼 등)
    • 식물 : 식물의 생태에 영향을 주어 성장이 미비하여 곤충등의 번식 실패, 가로수 등과 영향을 받는다(버드나무 등)
    • 포유류, 파충류 : 야행성이 있는 것은 생식기에 문제가 발생할 수 있다
    • 조류 : 교외 지역외 도시화에 따른 조류 생식의 문제가 발생할 수 있다
    • 곤충 : 광에 유인되는 주광성의 종자 등에 인류의 피해 발생과 종의 소멸 우려된다
  • 주거환경에 미치는 영향
    • 잘못된 경관조명은 거실안으로 새어 들어와 광으로 인하여 수면방해나 글레어 발생
    • 도로에서의 잘못된 경관조명은 교통안전 방해나 불쾌감을 유발한다
  • 천공에 미치는 영향
    • 천공으로 새어나가는 광은 먼지에 산란되고 난반사되어 천체 관측을 방해한다
    • 지구온난화 요소발생
    • 효과적이지 못한 경관조명은 에너지 낭비

3)광해 대책

  • 조명기구의 제한
    • 경기장 조명과 같은 옥외 조명은 광원의 중심과 전등 갓 선이 만나는 부분이 수평 또는 그것 이하로 향하도록 설치
    • 옥외에서의 투광기는 수평 이하로 향해 있다고 판단되는 경우 외에는 사용하지 않는것이 좋다
    • 건축물, 간판등 등 조명하는 경우 아래에서 위로 투광기 사용 제한
      • 광원은 상단에 설치하여 수평 이상으로 빛이 비치지 않는 설계의 조명 기구 사용
      • 미관상 등 필요성이 있는 경우를 제외하고 옥외조명에는 천체 관측에 방해되는 등기구 사용자제
  • 광원의 제한
    • 가능한 한 투광등 사용제한
    • 용도에 따라 필요한 최소한의 광량을 발산 광원사용
    • 광원의 배광 곡선이 수평방향 위쪽으로 최소가 되도록 한다
  • 사용시간의 제한
    • 경관조명의 점등시간을 가능한 최소화 한다. 오후 10시 이후부터 익일 일출까지는 소등하는 것이 바람직하다계절별로 경관조명의 점등시간을 최단으로 조정하여 점등한다.

D09 미술관 조명설계의 기본계획을 설명하시오

전시장조명

1️⃣박물관 조명기획 시 고려사항

1)조도와 광량

  • 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한 광량(Q)=FH[lm*h]
    • 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
    • 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
  • 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례
  • UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
  • 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
  • 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
  • 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
  • 진열장 내에는 온도 습도주의

2)휘도분포

  • 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
  • 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
  • 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
  • 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다

3)연색성

  • 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용

4)조도 균제도

  • 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정

5)눈부심

  • 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
  • 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다

6)색온도

  • 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
  • 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.

7)빛의 방향성과 확산성

  • 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
  • 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.

J10 경관조명 시 광해대책을 경기장 조명을 중심으로 설명하시오

D11 박물관이나 미술관의 조명설계 시 조명에 의한 전시품의 노화와 방지대책을 설명하시오

J12 도심지 초고층 주상복합건물의 옥탑층 경관조명 설계 시 고려사항을 설명하시오

D13 박물관, 미술관 등의 전시조명을 기획 설계 시 고려사항을 설명하시오.

J14 최근 초대형 빌딩의 증가에 따라 도시환경의 개선이 요구된다. 이를 위한 경관조명의 구성 및 설계방법에 대하여 설명하시오

A15 도로 가로등 설비의 설치목적, 기대효과, 도로조명기준, 광원의 선정, 조명기구의 선정, 제어회 구성 등에 대하여 설명하시오.

●16 골프장(Goll Course) 조명에 대하여 설명하시오

C17 터널과 지하차도 조명설계 시 순응에 대하여 설명하시오.

J18 최근 도시환경 개선 관점에서 시행되고 있는 경관조명의 구성요소와 조명방법에 대하여 설명하시오

●19 무대조명의 전원용량을 산정하는 경우 다음과 같이 구분하여 설명하시오

1)부하설비 용량 산정기준 2) 수용률 3) 여유율 4) 무대조명 단위 면적당 전원용량

○20 도심하천(천변. 교량 등율 모두 포함)에 대한 친환경 경관조명 설계 시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.

●S21 학교조명 설계 시 다음 사항에 대하여 설명하시오

1)설계요건, 2)칠판 조명, 3)교실 조명, 4)강당 기타 시설조명

모범답안(학교조명)

1)조도

  • KS A3011(학교조도기준)
적용장소기준조도
강당,급식식, 식당F200
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반)G400
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀)H1,000
  • 학교보건법 시행규칙 제3조
  • 조도(인공조명)
    • 책상면 기준 300[lx]이상
    • 인공조명에 의한 눈부심 없을것
    • 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
  • 채광(자연조명)
    • 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
    • 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
    • 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것

2)광원

  • 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용

3)조명기구 배열 및 배치

  • 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
  • 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책

  • 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
  • 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정

3)칠판조명

  • 조명의 조건
    • 학생 측 조건
      • 칠판에서 받는 반사 눈부심이 없을 것
      • 칠판 조명용 광원이 직접 눈에 들어도지 않을 것
    • 교사 측 조건
      • 칠판 사용 시 눈부심이 없을 것
    • 학생, 교사의 공통조건
      • 연직면 조도가 높고 보기 쉬울 것
      • 칠판 조도가 되도록 균일 할 것
  • 조명방식
    • 연색성이 좋은 형광램프를 이용한 국부조명실시
  • 칠판 조명기구의 위치선정
H[m]2.22.42.83.0
L[m]0.60.70.851.0

1)일반교실

  • 설계시 주안점
    • 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
    • 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
    • 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
  • 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택

)체육관(강당시설)

  • 설계 시 고려사항
    • 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
    • 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
    • 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
  • 광원 및 조명방식
    • 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택

C22 최근 개정된 터널조명의 기준에 대하여 개정 전: 후의 사항을 비교 설명하시오

○E23 병원의 조명계획

●J24 건축물에서의 경관조명의 요건

C25 터널조명 설계 시 터널구간별 노면휘도 선정방법

○F26 터널조명 설계 시 플리커 발생의 원인과 대책

●K27 옥외조명을 계획할 때 인공조명에 의한 빛공해 방지법”과 관련하여 다음 내용을 설명하시오

1)조명환경 관리구역의 분류기준 2) 조명기구의 범위 및 빛 방사 허용기준

●D28 박물관. 미술관 등에 적용하는 전시조명에 대한 조명의 조건, 광원 및 조명기구의 선정, 설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오

●G29 백화점 조명계획과 관련하여 주요 요소별 설계 및 시공방법에 대하여 설명하시오

C30 KS C 3703 터널조명 표준에 의한 기본부 조명과 출구부 조명에 대한 설계기준을 설명하시오

●31 초고층 빌딩에 적합한 조명시스템의 필요조건에 대하여 설명하시오

C32 KS C 3703터널조명기준 휘도대비계수를 설명하고, 휘도대비 계수의 비에 따른 터널조명방식

●A33 가로등 및 보안등 광원 및 배광방식의 중류

●34 대형교량의 야간경관 조명설계

K35 빛공해 방지법 주요내용

○36 도로조명의 기능과 운전자에 대한 휘도기준

E37 1000 병상 이상 대형병원의 조명설계

●38 프로시니엄 무대(액자무대 : Proscenium Slage)를 가진 공연장에 설치하는 무대조명기구를 배치구역 별로 설명하시오

●39 골프장의 야간조명계획 시 고려사항에 대하여 설명하시오

●40 옥내운동장(Ks C 3706) 조명기구 배치방식에 대하여 설명하시오

○41 주상복합건축물의 경관조명 설계 시 고려사항과 설계절차에 대하여 설명하시오

C42 도로조명(KS A 3701)과 터널조밍(KS C 3703)에서 다음 사항에 대하여 설명하시오

1)도로조명 등급 및 조명기구 배치방법 2) 터널 기본부. 출구부 및 접속부 조명 설치방법

●43 광고조명의 조명방식과 설치기준 및 휘도측정방법에 대하여 설명하시오

S44 학교조명 설계 시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오
1) 일반 교실
2) 급식실
3) 다목적 강당

모범답안(학교조명)

1)일반교실

  • 설계시 주안점
    • 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
    • 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
    • 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
  • 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택

6)급식실

  • 일반사항
    • 급식실의 조명은 작업능률 향상과 식품위생 안전을 도모하기 위해 알맞은 밝기의 조도를 갖춰야 한다
    • 식재료 검수 시 정확한 이물질 확인과 작업도중 안전사고를 예방할 수있는 것이 중용하다
  • 학교급식법 및 시행규칙에서는 조리실 조명의 조도를 200[lux]이상으로 규정하고 있다. 다만 선별 및 검사구역 작업장 등은 육안확인에 필요한 조도인 540[lux]를 유지해야 한다. 그러나 급식실 전체를일정하게 밝힐수는 없으므로 중요한 작업부부에는 국부조명시설로 필요한 밝기를 확보해야 한다
  • 또한, 자연채광을 위해 창문면적을 바작 면적의 1/4이상이 되도록 해야 한다. 그러나 자연채광이 곤란한 경우를 위해 인공조명시설을 갖출수 있다. 이때 효과적으로 실내를 점검 및 청소할 수 있고 작업에 적합한 밝기 여야 한다
  • 배기후드 안쪽에 보조등을 설치해 조도를 확보해야 한다.
  • 이때 보조등의 응축수가 식품에 직접떨어지지 않도록 설치해야 한다
  • 조명등의 위치도 중요한다. 식품을 취급하는 작업대 바로 위에 조명장치를 달면 밝겠지만 먼지 등이 떨어질수 있으므로 비껴서 설치하는것이 바람직하다. 이때 조명기구는 흔들임이 없도록 고정하고 단순한 형태로 내부부식성 재질을 사용해야 한다
  • 특히 천장의 전등은 물과 가스로부터 안전한 방수 방폭등이어야 하며 함몰형으로 설치해야 한다. 소등을 위한 스위치는 관리실에 모아 설피해 관리하기 쉽게 하고 콘센트와 스위치는 필요한 위치를 사전에 계획해야 한다
  • 자외선 살균기 내의 살균등 또한 비산 방지를 위한 보호장치를 해야 한다. 그러나 이때 살균효과가 떨어질 수도 있으므로 자외선이 통과하는 재질의 커버링을 사용하는것이 효율적이다
  • 급식소 앞 계단, 통로 등에 적정한 조명을 설치해야 한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조 (통로조명)에는 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75[lux]이상의 채광 또는 조명시설을 해야 한다. 다만 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 라고 명시되어 있다.

5)체육관(강당시설)

  • 설계 시 고려사항
    • 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
    • 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
    • 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
  • 광원 및 조명방식
    • 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택

○F45 터널조명 설계 시 플리커(Flicker) 발생 원인과 대책에 대하여 설명하시오

C46 터널조명의 설계기준 중 설계속도와 정지거리, 경계부 조명, 이행부 조명. 기본부 조명, 비상조명 및 유지관리 요건에 대하여 각각 설명하시오

K47 인공조명에 의한 빛공해 방지법에 대하여 설명하시오

조도계산 및 기타

○01 조도계산에 적용되는 입사각 여현의 법칙을 설명하시오

●02 조명설비에서 전력으로부터 조도까지의 에너지변환을 설명하시오

○03 조도계산식을 쓰고 각 변수에 대해 설명하시오

○04 조도계산에서 구역공간법(ZCM법)을 설명하시오

●05 조도계산 시 사용되는 실지수에 대하여 설명하고 광속감소의 원인과 감광보상률에 대하여 설명하시오

○06 실내 조명설비에 있어서 LLF에 대하여 설명하시오

○07 점광원에서 피조면에 입사하는 조도값을 구하는 방법 중 입사각 코사인(여현)법칙에 대하여 설명하시오

●08 루버(격자)천장으로 되어 있는 곳에서 평균조도계산방법을 설명하시오

🌐V1007T24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다